    如何根据电动机选择断路器及交流接触器和热继电器电线线径?     
        要先知道电机的功率,也就是咱常说的多少千瓦的,一般4.5千瓦以下的用(标称铜线)2.5平方的,七千瓦及以下用4平方的,11千瓦及以下用6平方的,15千瓦及以下用10平方的。
        你要根据电机的功率,算算电缆线的载流量,能否满足,总之,线缆粗点,也别细了。当你用的线缆截面大于95平方时,宜改用两根小截面的代替。   
        国标铜导线;1.5平方担10A,2.5平方担16-20A, 4平方担25A,6平方担32A,10平方担40-50A,16平方担60A。
        现在的导线都不是太标准,所以选择时,应大一点,电机的电源线一般按20米内算,若是加长,每长10米,在原截面上加0.5平方,若用铝线,应是铜线1.6倍。     
        断路器根据具体情况来说,起动电流是工作电流的好几倍, 一种说法说在启动瞬间(即启动过程的初始时刻)电机的转速为零时,这时的电流值应该是它的堵转电流值。   
        对最经常使用的Y系列三相异步电动机,在JB/T 10391—2002 《Y系列三相异步电动机》标准中就有明确的规定。
    其中5.5kW电机的堵转电流与额定电流之比的规定值如下:
        同步转速 3000 时,堵转电流与额定电流之比为7.0;同步转速 1500 时,堵转电流与额定电流之比为7.0;同步转速 1000时,堵转电流与额定电流之比为6.5;同步转速 750 时,堵转电流与额定电流之比为6.0。5.5kW电机功率比较大,功率小些的电动机启动电流和额定电流比值要小些,所以电工教材和很多地方都是说异步电动机启动电流是额定工作电流的4~7倍。
    所以要根据实际情况选择。   
    接触器就比电机最大功率要大,就是说接触器的额定电流要大于电机的最大功率,这些很简单,电器上有标识的。   
    还有热继电器,这要按电机的额定最大电流选择,电机的最大额定电流,在它的调整范围内就可以,热继电器的动作电流是整定电流(就是你调定的那个数值的)的1倍多,那么你调定的
    整定电流,就只能小于或等于电机的额定电流,太小了就不能正常工作,若大了,就起不到保护作用了,随着工作积累,经验会越来越多,以上仅为个人经验供参考!!