维修爱好者

 找回密码
 邀请注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1394|回复: 0

电线最大负荷计算方法

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2022-1-13 19:40
  • 签到天数: 15 天

    [LV.4]维修爱好者3级粉丝

    1175

    主题

    161

    回帖

    1万

    积分

    论坛元老

    Rank: 5Rank: 5

    积分
    16021

    突出贡献优秀版主活跃会员热心会员2021纪念

    发表于 2019-5-17 05:10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。
    根据经验可得1平方的铜导线安全载流量为5-8A;铝导线的安全载流量为3~5A.
    这是计算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走;三十五乘三点五,双双成组减点五;条件有变加折算,高温九折铜升级;穿管根数二三四,八七六折满载流。
    口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全
    电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。
    倍数随截面的增大而减小. 二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。 如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
    “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
    “条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
    注意事项
    注意铜线与铝线之间的区别,熟记口诀,在日常工作中会有很大的作用.

    支持维修爱好者!
    回复

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 邀请注册

    本版积分规则

    QQ|手机版|家电电工资料网 ( 辽ICP备17010435号-3 )|网站地图|辽公网安备 21140202000087号

    GMT+8, 2024-4-25 15:09

    Powered by Discuz! X3.4

    © 2001-2023 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表