格力6代多联机E2故障快速维修指南4 T7 q3 l) W2 O' ?
5 ]: o1 \/ M1 [
5 {9 i/ A" Q" E9 k1 L0 X
) Y) L0 a3 [3 W: D I) d* t, S
! M4 d3 L. h1 T. i
. I! ?( r+ t$ Z* }* D0 z- x/ u0 s$ ^故障判断条件和方法:
5 C9 U0 i: R8 Z% n3 m" {; S+ @故障的保护逻辑是通过检测压缩机排气温度与高压值,排气温度与高压值(高压对应的饱和温度,口袋精灵上显示的是高压值)的差值低于 10℃,连续检测到30分钟则保护停机。5 \0 K5 X! j! [/ t8 g" H
能引起E2故障的原因有以下几点:
$ a3 f4 f5 b' s: Z1 P4 Y5 ]1. 压缩机排气感温包检测异常; {; o8 ~$ C7 g. u" V1 b
2. 制冷模式下,室内机电子膨胀动作异常# a# h1 V, X- ?! z
3. 制热模式下,室外电子膨胀阀动作异常
. Z4 M2 L1 O! H z4. 系统冷媒过多(维修占比超过60%)% F" I9 y; Y$ z. u X7 ?
故障排查解决:
3 ]3 L G) r) J; D5 F7 `; K7 t第 1 步:首先检查各个压缩机的排气管和壳顶感温包安装是否牢固,保温棉是否扎好。然后根据感温包温度~阻值特性表,测试各个温度对应下的阻值是否正常,如不正常则需要更换。压缩机排气感温包是50KΩ铜头。
/ x) `4 I, i' T5 F$ E
; a0 W/ n5 K! N2 ?& {6 Z! e2 h$ ]8 A2 B1 j2 g- ~, O
4 @# i( ~! K2 p- [
例一:一套六代多联机工作一个小时显示E2故障停机,断电复位又可以工作一段时间,每次都是断电复位再上电,又可以工作,去现场维修的时候师傅检查外机发现排气感温包脱出,没有插在感温包的固定位置,导致E2故障,是感温包检测不到压缩机排气温度,它检测的是环境温度,就给主板反馈回错误的信息,主板认为压缩机工作异常,或者是偷懒没有工作,才报警,提醒客户赶紧收拾一下压缩机。
6 H% F k9 X7 r+ Y" p后面师傅把感温包涂抹一点导热硅脂插回去,以后运行没有再报E2故障。后面询问得知,这个设备被非厂家售后检查过,本来是bP(回油2感温包异常)报过价,客户嫌贵没有修,被修成了E2,修好E2,顺带把bP故障一起解决了。很明显就是人为设置的故障。7 C% b O0 H4 Z$ g0 A
例二:一套6代商用多联机型号GMV-680WM/X,报E2故障,不定时报故障,有时候师傅去了,设备自己好了,不报故障,断电复位后,设备运行正常,没有发现异常,师傅走了,过几天有出现E2故障,没有时间规律,师傅跑了三次也没有找到问题,压缩机排气感温包更换了一个新的50KΩ的铜头感温包还是出现。维修陷入僵局,不知道如何解决。- Y6 s4 X# c/ M! {3 @ e
后面师傅查找感温包的时候发现一个小细节,1号压缩机的排气感温包被人插在了2号压缩机位置,2号压缩机的排气感温包插在了1号压缩机排气管上。6 X+ G* g& ]$ s/ q2 m% f
当两台压缩机同时工作的时候,设备不会报故障,因为两台排气感温包检测的数据几乎是接近的,只有室内负荷降低,一台压缩机工作的时候设备开始出现问题,就是在这种情况下客户依然可以断电复位继续使用。这就导致了不规律的出现故障,有时候一两天有时候三四天。+ \4 x3 ~* K; z7 ]+ H) ^
在实际的维修过程中,设备自身造成的问题,我们是有规律可循,而人为设置的陷阱,是没有规律可查的,只有经过细心的排查,才能找到最根本的问题所在。1 J5 i* ? K' a( t' @
第 2 步:如果系统是在制冷模式下保护,
1 A7 Z0 u% Q& h- _ x. ?' w首先,检查室内机电子膨胀阀:
8 A. o% b8 }/ s8 [; q& U6 u①停止室内机,电子膨胀阀关至 0PLS 时,内机盘管进出管管温与系统低压值相差小于 10℃,则判断动作异常。" P8 T( s" j% \2 K5 t" g
处理方法:确认膨胀阀线圈连接正常后,重新断电上电复位,检查复位动作。若不正常则需要更换线圈或主板;若都正常后仍出现该问题,则需要替换电子膨胀阀。
# V5 i I0 J9 H% o②运行室内机电子膨胀阀动作是否异常:电子膨胀阀开至 200PLS 时,内机盘管出管管温仍小于进管管温 1℃以上,并且压缩机排气温度或压缩机壳顶温度与高压温度值的差小于 10℃。
8 ?9 y, ~+ T" H) j* F$ z. x处理方法:确认膨胀阀线圈连接正常后,重新断电上电复位,检查复位动作。若不正常则需要更换线圈或主板;若都正常后仍出现该问题,则需要替换电子膨胀阀。& K+ {) j5 K8 o
其次,检查室外过冷器电子膨胀阀:确认膨胀阀线圈连接正常后,重新断电上电复位,检查复位动作是否正常。
, D# l2 t1 W; E9 R! G1 m第 3 步:如果系统是在制热模式下保护,首先检查室外机电子膨胀阀:确认膨胀阀线圈连接正常后,重新断电上电复位,检查复位动作。若不正常则需要更换线圈或主板;若都正常则检查其他项目。
! E8 B/ x9 t4 E! _5 t. [第 4 步:核实冷媒灌注量是否按设计要求追加,冷媒过多将导致系统保护。$ v: [5 Z: ^- J
处理方法:重新按设计要求灌注冷媒量。
5 f' M2 o3 E9 y: l; M怎么样合理地释放制冷剂?这是个关键点,前面咨询过作者的人,作者把答案告诉他们了,有几起案例维修还是没有解决问题。为什么会出现这种情况呢?那就是释放的方法不正确。/ `/ Q( \/ v4 }+ F. p
下面的是重点,请看清楚:
) G0 j& q' l# X7 \8 `) p第一、室内开启最小的一台内机,接好双表头压力表和安全阀,从高压口排放制冷剂,每次排放100克,大概排放时间10秒,排放完制冷剂,用格力口袋精灵或者是电脑观察压缩机的排气温度-高压对应的饱和温度。这两个值的差越大越好(正常的排气温度-模块高压温度大于15度以上),同时也要观察模块低压对应的饱和压力。如果发现压缩机的排气温度上升,低压压力下降,这个时候要停止排放,如果低压偏低就不能再排放了。低压尽量控制在0.7MP以上(释放制冷剂太快或者太多空调会报“E3”"E4"保护)。$ c! I+ ?% J& |9 H0 S% W
, m$ u, ] D: Z4 A* W/ j第二、排放制冷剂之后,如何观察数据?) g( n! f: W$ A. v+ {$ l
观察时如果发现模块高压对应的温度和排气温度之间的差值大于12度以上之后,最好关闭全部内机,等10分钟以后,再开启一台最小的内机再观察数据。这次如果发现排气温度上升的没有那么快,排气温度-高压模块的温度小于10度,这个时候就可以再放一次制冷剂。直到这两个差值大于15度以上方能保证夜间用户使用满足需求。排放制冷剂可能要操作多次,不要着急,制冷剂在循环的时候排放之后数据不会变化太快,多等一会再观察。 j) I: E; G, v$ Y1 S8 V; l- N
对待设备维修时要有一点耐心,你太着急了,没有修好,第二天还得过去。9 r2 ]/ B4 _) h: S9 H
# Z' }9 ^! W* j. s) r2 p& o7 N5 g
按照上述方法每次放氟5-10秒,等待10分钟,通过电脑监控软件或者口袋精灵调试器查看系统参数,如果(排气温度-模块高压)>15℃或排气温度>65℃,就可以结束操作,否则继续放冷媒10s,然后再判断。
' E! U. _2 K% V+ F. r" i6 c( B电脑监控软件显示界面如下:
- W, w+ H' ?3 o) Q0 { K+ I6 c+ a" s
2 E, ~, k, a& D9 r0 M6 O- `7 i口袋精灵显示界面如下:
8 L U, J0 s4 y* }0 i8 t1 H6 V: `% }
0 U" H4 J: b( J% B* ]% n: n1 n
- E3 q3 ?6 X* P9 _3 S
& X- R+ M a% U' j$ h* x+ {! b' L. F) j+ ^
|