格力6代多联机E2故障快速维修指南
' c ]+ a L8 p; t* e! o( ~8 B; Z1 H6 t
4 t( x; j- W7 n# I8 s, y E7 ]6 M2 L! b5 I1 i
|' l" O0 P8 N
3 q3 `( Y% ~1 t- Y4 i$ i3 C
故障判断条件和方法:) c% E* K3 @5 T2 J7 C, \$ z) J/ N1 e
故障的保护逻辑是通过检测压缩机排气温度与高压值,排气温度与高压值(高压对应的饱和温度,口袋精灵上显示的是高压值)的差值低于 10℃,连续检测到30分钟则保护停机。- p0 f, J" V/ f* ~8 h: B- ]$ @
能引起E2故障的原因有以下几点:
- U. {8 z' Z& o+ S1 B U1. 压缩机排气感温包检测异常 K2 ^+ {8 A0 J8 J- D. z
2. 制冷模式下,室内机电子膨胀动作异常
# Q( w) I) p% X' }/ P# g5 }2 Y3. 制热模式下,室外电子膨胀阀动作异常, _% ~- y. d- \7 _
4. 系统冷媒过多(维修占比超过60%)
( _# `. J" T! A. ^1 c0 T! ]故障排查解决:
; j7 U( S% ~0 g( ^+ Y; G第 1 步:首先检查各个压缩机的排气管和壳顶感温包安装是否牢固,保温棉是否扎好。然后根据感温包温度~阻值特性表,测试各个温度对应下的阻值是否正常,如不正常则需要更换。压缩机排气感温包是50KΩ铜头。) v m+ v X) C, i1 n, Y
6 n) }7 F1 ^: }4 P, w% h& W, g
% `3 p/ d& ~( n, @' f6 X# \# g5 S; p ~1 Q. ]3 z7 @
例一:一套六代多联机工作一个小时显示E2故障停机,断电复位又可以工作一段时间,每次都是断电复位再上电,又可以工作,去现场维修的时候师傅检查外机发现排气感温包脱出,没有插在感温包的固定位置,导致E2故障,是感温包检测不到压缩机排气温度,它检测的是环境温度,就给主板反馈回错误的信息,主板认为压缩机工作异常,或者是偷懒没有工作,才报警,提醒客户赶紧收拾一下压缩机。 J& s+ I1 s3 U( r5 i- P
后面师傅把感温包涂抹一点导热硅脂插回去,以后运行没有再报E2故障。后面询问得知,这个设备被非厂家售后检查过,本来是bP(回油2感温包异常)报过价,客户嫌贵没有修,被修成了E2,修好E2,顺带把bP故障一起解决了。很明显就是人为设置的故障。; F% b/ Y q S, _8 {2 u
例二:一套6代商用多联机型号GMV-680WM/X,报E2故障,不定时报故障,有时候师傅去了,设备自己好了,不报故障,断电复位后,设备运行正常,没有发现异常,师傅走了,过几天有出现E2故障,没有时间规律,师傅跑了三次也没有找到问题,压缩机排气感温包更换了一个新的50KΩ的铜头感温包还是出现。维修陷入僵局,不知道如何解决。; R+ P6 X9 ~7 X+ r# x% N
后面师傅查找感温包的时候发现一个小细节,1号压缩机的排气感温包被人插在了2号压缩机位置,2号压缩机的排气感温包插在了1号压缩机排气管上。! L& f9 O5 b/ J
当两台压缩机同时工作的时候,设备不会报故障,因为两台排气感温包检测的数据几乎是接近的,只有室内负荷降低,一台压缩机工作的时候设备开始出现问题,就是在这种情况下客户依然可以断电复位继续使用。这就导致了不规律的出现故障,有时候一两天有时候三四天。
! G% L4 P0 u5 ]6 |8 u8 w: l1 u在实际的维修过程中,设备自身造成的问题,我们是有规律可循,而人为设置的陷阱,是没有规律可查的,只有经过细心的排查,才能找到最根本的问题所在。; k. \, [2 M, y0 T& O" j, ]* Y# t7 M
第 2 步:如果系统是在制冷模式下保护,
/ ~! \+ t( C( T& R& h6 |% u8 q& o* `首先,检查室内机电子膨胀阀:# f: Z7 N4 Z3 k1 y* J. B8 Z D! x1 W
①停止室内机,电子膨胀阀关至 0PLS 时,内机盘管进出管管温与系统低压值相差小于 10℃,则判断动作异常。
) g9 e' \4 J1 {9 I8 G7 ?- O处理方法:确认膨胀阀线圈连接正常后,重新断电上电复位,检查复位动作。若不正常则需要更换线圈或主板;若都正常后仍出现该问题,则需要替换电子膨胀阀。
) w, [$ h- A& q% f0 N2 b E" i②运行室内机电子膨胀阀动作是否异常:电子膨胀阀开至 200PLS 时,内机盘管出管管温仍小于进管管温 1℃以上,并且压缩机排气温度或压缩机壳顶温度与高压温度值的差小于 10℃。& Z' C% u: Z% i$ {3 f$ s+ n2 V
处理方法:确认膨胀阀线圈连接正常后,重新断电上电复位,检查复位动作。若不正常则需要更换线圈或主板;若都正常后仍出现该问题,则需要替换电子膨胀阀。
$ J' c( x; v+ W; V2 J. M8 v其次,检查室外过冷器电子膨胀阀:确认膨胀阀线圈连接正常后,重新断电上电复位,检查复位动作是否正常。5 X7 y' d/ S7 f/ f* Y% P& T" R) {
第 3 步:如果系统是在制热模式下保护,首先检查室外机电子膨胀阀:确认膨胀阀线圈连接正常后,重新断电上电复位,检查复位动作。若不正常则需要更换线圈或主板;若都正常则检查其他项目。4 V8 N" q$ ^# L: f
第 4 步:核实冷媒灌注量是否按设计要求追加,冷媒过多将导致系统保护。
0 L& \7 E+ _9 i0 c, k处理方法:重新按设计要求灌注冷媒量。
' C* E3 x, }4 _ h) j, I" p怎么样合理地释放制冷剂?这是个关键点,前面咨询过作者的人,作者把答案告诉他们了,有几起案例维修还是没有解决问题。为什么会出现这种情况呢?那就是释放的方法不正确。
. ~% U0 i7 b+ G6 ]下面的是重点,请看清楚:
" C( T! b( M x第一、室内开启最小的一台内机,接好双表头压力表和安全阀,从高压口排放制冷剂,每次排放100克,大概排放时间10秒,排放完制冷剂,用格力口袋精灵或者是电脑观察压缩机的排气温度-高压对应的饱和温度。这两个值的差越大越好(正常的排气温度-模块高压温度大于15度以上),同时也要观察模块低压对应的饱和压力。如果发现压缩机的排气温度上升,低压压力下降,这个时候要停止排放,如果低压偏低就不能再排放了。低压尽量控制在0.7MP以上(释放制冷剂太快或者太多空调会报“E3”"E4"保护)。- f* `- M. j- A
9 d( S" z4 D) z2 e& I第二、排放制冷剂之后,如何观察数据?" Y: s# n9 b0 s9 ~; Y# e
观察时如果发现模块高压对应的温度和排气温度之间的差值大于12度以上之后,最好关闭全部内机,等10分钟以后,再开启一台最小的内机再观察数据。这次如果发现排气温度上升的没有那么快,排气温度-高压模块的温度小于10度,这个时候就可以再放一次制冷剂。直到这两个差值大于15度以上方能保证夜间用户使用满足需求。排放制冷剂可能要操作多次,不要着急,制冷剂在循环的时候排放之后数据不会变化太快,多等一会再观察。3 n9 e2 t8 W: J. ]2 s" e2 J+ S a' r+ R
对待设备维修时要有一点耐心,你太着急了,没有修好,第二天还得过去。" ~7 R+ m- n; A) Y% d; y4 D' \9 H
) L2 H' y! u. O/ B. y7 g$ A/ w
按照上述方法每次放氟5-10秒,等待10分钟,通过电脑监控软件或者口袋精灵调试器查看系统参数,如果(排气温度-模块高压)>15℃或排气温度>65℃,就可以结束操作,否则继续放冷媒10s,然后再判断。* n5 k2 {' I2 w
电脑监控软件显示界面如下:4 ~5 d& Y G, w3 P# s6 x% a. U7 R
1 U( F6 s; c5 b+ O7 y1 t
口袋精灵显示界面如下:, ^/ `$ A. s( I3 z, t/ A$ P1 O/ e
( Z4 V5 U/ j& U4 f
4 H2 C/ P2 ]& z" j. ~7 U
5 s j. u# y( i: y: q& x/ i1 z, D9 O$ @+ x% P7 V8 I9 p
/ S8 D1 g, p* s0 t
|