格力五六代多联机的“E4” 故障,是维修中最常见的高温保护问题。当室外机主板、室内机线控器、接收灯板同时显示 E4,意味着压缩机排气温度或壳顶温度超过 118℃,系统触发停机保护。本文从判断逻辑到分步排查,给维修人员一份直接能用的实战手册。
4 ^3 z( M0 m* B- I( ?
/ {$ b% R, O3 ?" c9 L( F; k% N' c' H8 H0 o6 g
一、先搞懂:E4 故障的核心判断逻辑0 _, }/ B% U N6 }2 [, u1 P: e5 d, I6 ^
系统通过压缩机排气管感温包和壳顶感温包双点检测温度,只要其中任一检测值>118℃,立即停机保护。简单说:温度超了 “红线”,机器先 “罢工” 保命,我们要做的就是找到 “超温” 的根源。6 z) C+ ^" f3 E$ o
8 y0 r4 Z5 ]7 T/ `3 I! r7 D
6 y U& d8 P( F# [二、7 大常见诱因:精准定位故障方向 B$ V+ r9 Q$ u+ i+ ?
E4 故障不用盲目拆修,先对照以下 7 类高频原因缩小范围:
$ z: X* B0 c9 W& K1 X1 N( k( t( L1.室外机气管、液管截止阀没打开(最易忽略的“低级问题”尤其是新装机或人为关闭截止阀);
$ |; ^3 q: L/ N5 N# a& k6 k2.电子膨胀阀卡滞、不动作(系统“节流阀门” 失效);
2 S' ]. \& z* m& @6 |) R" s/ D3.室内 / 室外风机转不动、转速低(散热 / 换热没跟上);& V7 e* L4 O4 Z: }
4.制冷模式下,室内机滤网脏堵或风道阻力大(冷风出不去,负荷堆在压缩机);
9 t* ]' t$ m9 L, J5.运行环境超范围(比如夏天外机暴晒到 50℃以上,冬天制热时室外低于 - 20℃);
) y8 r& X! I0 A I8 T3 G6.系统冷媒不足或泄漏(缺“工质” 导致压缩机 “干烧”);
2 b) ?1 G+ c: A" F4 @" G7.管路或膨胀阀堵塞(冷媒循环“堵车”,排气端憋压升温)。8 d5 C" i2 O% x0 q9 k* E7 ^9 Y
三、8 步排查法:从易到难,高效解决6 J) c7 P* ]& `# ^8 T) I+ B, [
按以下步骤操作,避免走弯路,多数 E4 故障能 1 小时内定位解决:' E0 j8 ^& m# k1 d! m
第 1 步:先查 “最省事” 的 —— 截止阀是否全开
% k) L9 ]7 H# N$ U9 b•操作:找到室外机截止阀,拧开螺帽,肉眼去看,确认阀门已拧至“完全打开” 状态(顺时针关,逆时针开,拧不动为止)。很多时候是安装后没开阀,或用户误碰关了,开阀后重启就好。$ V! n" B( |4 G E+ G
第 2 步:再看 “关键部件”—— 电子膨胀阀是否复位6 T& \7 t0 [0 v
•操作:按用户平时的开机习惯(比如开几台内机、多大容量)重新开机,先检查膨胀阀线圈接线是否松动;
1 x/ f1 _. Z# p& ~# X% o•然后断电 30 秒再上电复位,听是否有 “哒哒” 的动作声(正常复位的声音);
9 M% _: }- ?( U; X•若没声音、不动作:换膨胀阀线圈或室外机主板;若动作正常,排除此问题。
/ }, ?7 f* Q0 }- }' i6 D7 |第 3 步:检查 “散热主力”—— 内外机风机是否正常
+ G, r' f, g5 G, `* O% }•操作:同样模拟用户开机状态,用调试软件看风机转速(或直接观察风机转动情况);( H/ P! X9 {0 h' b
•若风机不转、转得慢:室外风机优先查电机驱动模块,室内风机查电机本身,坏了直接更换对应部件。
3 x L6 s$ \9 L2 }第 4 步:制冷模式专属 —— 查室内机滤网和风道3 a+ w( u6 v) f X9 Y$ z
•操作:拆室内机面板,取出滤网查看是否积灰(脏堵会明显看到灰尘结块);0 G$ Z; G+ H R! Y3 g: }$ Q' s
•同时检查风道是否有异物堵塞,或安装时风道设计不符合机组静压要求(比如用了太长的风管,风送不出去),清理滤网、疏通风道即可。7 V; j1 Q/ F$ a8 U( J5 m
第 5 步:核对 “环境边界”—— 温度是否超范围* H: P0 C9 |2 w
•用温度计测实际环境:
5 s4 [* l9 ]0 ?# i; H◦制冷时:室外温度需在 - 5~50℃,室内 16~32℃;
% K1 W, _% @2 k _) _◦制热时:室外 - 20~24℃,室内 16~30℃;
% q2 [- S0 t- h1 V+ O# N7 f•若超范围:先改善环境(比如给外机搭遮阳棚),再开机测试,排除环境因素。
7 O8 @ ?7 ?' F* Y第 6 步:重点排查 —— 冷媒是否不足或泄漏
/ `& F( [# w# C. i% U0 Y
! J" D9 P# P; ~/ F* P8 A- n' ~* W3 \6 E6 ]
•先看是否伴随“JA”“U4” 故障:若有,大概率是冷媒缺了,按设计要求补加,观察排气温度是否下降至 118℃以下,若恢复正常,说明是调试时冷媒没加够,一般新装机这种比较多;' s; j8 f( D1 P9 s! Y5 h( R
•若补加后很快又出现 E4:用氮气保压(压力 4.0MPa,保压 24 小时)或检漏仪查漏点(重点查管路接口、内机蒸发器),找到漏点补焊后,重新抽真空、按标准加冷媒;7 r' l8 g3 {4 A A* R
•小提醒:格力多联机冷媒补加量按“外机额定冷媒 + 管线追加量” 计算(管线每米追加量,具体看机型手册),加完后看运行参数:制冷时低压 0.8~1.0MPa(饱和温度0-8℃之间),制热时低压 0.8~1.2MPa,排气温度 75~100℃为正常,排气或者壳顶温度超过105℃以上压缩机会限频运行。- K* r9 S3 t6 D; [8 H7 b
第 7 步:最后查 “循环堵点”—— 管路或膨胀阀是否堵塞2 x' u( ]' g1 d
•操作:模拟开机后,用手摸管路:
8 l# Y3 R) |% {- R# o# j◦若液管结霜(不是结露)、气管温度异常高,可能是膨胀阀堵塞;/ q! y! o' U6 U, s% ~- f% C
◦若某段管路明显比其他段凉 / 热,可能是管路内有杂质堵塞,需拆开清理或更换部件。, D8 P( i# N- M% x2 v$ K
第 8 步:特殊情况 —— 感温包是否 “谎报军情”* }" U+ z5 y6 e1 g ~6 e
•观察现象:其他感温包数据正常(比如回风口、冷凝器温度),唯独某台压缩机壳顶感温包显示超 118℃,但用温度计实测壳顶只有几十度;
* Q/ l. j C/ W3 ?$ v* ?•原因:感温包阻值偏移(格力常用 50KΩ 铜头感温包),直接更换新的感温包即可。
9 J; }$ T" y8 {8 p关键总结2 ~) t6 e9 _/ d7 E
E4 故障核心是 “温度超了”,排查要 “先易后难”:先开阀、查风机、清滤网,再查膨胀阀、冷媒、管路,最后看感温包。记住:不要盲目补冷媒或换主板,按步骤走,多数问题能快速解决,既省时间又避免误判。) v Z6 r5 i' U& ]; P