TA的每日心情 | 签到 2023-3-29 19:39 |
---|
签到天数: 4 天 [LV.2]维修爱好者1级粉丝
管理员
- 积分
- 26973
|
格力6代多联机E2故障快速维修指南0 y- ?6 ~3 t7 \
& p6 @6 r9 z" K: F1 M' h( s4 F+ [4 k1 y7 B) x; g
2 S6 V ?0 B! G a3 N
9 d- ~4 i' ^" c! I1 D! f3 ]; K$ h4 W& y* D
故障判断条件和方法:% Q5 F+ J A2 F! d1 T+ k9 i
故障的保护逻辑是通过检测压缩机排气温度与高压值,排气温度与高压值(高压对应的饱和温度,口袋精灵上显示的是高压值)的差值低于 10℃,连续检测到30分钟则保护停机。
* \, X1 {8 Y; ~2 O能引起E2故障的原因有以下几点:9 `& E+ c) S+ t4 Q m
1. 压缩机排气感温包检测异常
! s5 U3 t- ^9 u3 [* i8 D4 s2. 制冷模式下,室内机电子膨胀动作异常. i L" q# K3 ?+ ?9 N2 r
3. 制热模式下,室外电子膨胀阀动作异常
! b8 j o9 i- _; A4. 系统冷媒过多(维修占比超过60%)
$ T$ |* q4 A0 Z故障排查解决:0 X, u/ S1 D% k; k7 D
第 1 步:首先检查各个压缩机的排气管和壳顶感温包安装是否牢固,保温棉是否扎好。然后根据感温包温度~阻值特性表,测试各个温度对应下的阻值是否正常,如不正常则需要更换。压缩机排气感温包是50KΩ铜头。3 l: b; j; u- L# C! l5 A
3 v0 d3 `$ {8 E
: z9 Z; t5 s% X( w* q4 e3 t+ c v2 @1 F! c: z
例一:一套六代多联机工作一个小时显示E2故障停机,断电复位又可以工作一段时间,每次都是断电复位再上电,又可以工作,去现场维修的时候师傅检查外机发现排气感温包脱出,没有插在感温包的固定位置,导致E2故障,是感温包检测不到压缩机排气温度,它检测的是环境温度,就给主板反馈回错误的信息,主板认为压缩机工作异常,或者是偷懒没有工作,才报警,提醒客户赶紧收拾一下压缩机。
' K: s3 y) `# v/ M% Q5 ^ l后面师傅把感温包涂抹一点导热硅脂插回去,以后运行没有再报E2故障。后面询问得知,这个设备被非厂家售后检查过,本来是bP(回油2感温包异常)报过价,客户嫌贵没有修,被修成了E2,修好E2,顺带把bP故障一起解决了。很明显就是人为设置的故障。
: r+ j! t7 x3 E) F; `, U- A例二:一套6代商用多联机型号GMV-680WM/X,报E2故障,不定时报故障,有时候师傅去了,设备自己好了,不报故障,断电复位后,设备运行正常,没有发现异常,师傅走了,过几天有出现E2故障,没有时间规律,师傅跑了三次也没有找到问题,压缩机排气感温包更换了一个新的50KΩ的铜头感温包还是出现。维修陷入僵局,不知道如何解决。; H2 I* o/ T0 G$ k1 C9 [$ W, j
后面师傅查找感温包的时候发现一个小细节,1号压缩机的排气感温包被人插在了2号压缩机位置,2号压缩机的排气感温包插在了1号压缩机排气管上。: ?3 x, G4 p. q1 b5 U7 v
当两台压缩机同时工作的时候,设备不会报故障,因为两台排气感温包检测的数据几乎是接近的,只有室内负荷降低,一台压缩机工作的时候设备开始出现问题,就是在这种情况下客户依然可以断电复位继续使用。这就导致了不规律的出现故障,有时候一两天有时候三四天。
8 {; ~4 E; |1 l; k; z! e在实际的维修过程中,设备自身造成的问题,我们是有规律可循,而人为设置的陷阱,是没有规律可查的,只有经过细心的排查,才能找到最根本的问题所在。2 d2 b+ T H4 x T3 d1 s: s
第 2 步:如果系统是在制冷模式下保护,8 E0 R( F% ]' V S+ j
首先,检查室内机电子膨胀阀:8 x" \' A' m; F# H& M7 Q( t
①停止室内机,电子膨胀阀关至 0PLS 时,内机盘管进出管管温与系统低压值相差小于 10℃,则判断动作异常。
5 L/ W+ o. h* q2 b* Y! \" K3 R处理方法:确认膨胀阀线圈连接正常后,重新断电上电复位,检查复位动作。若不正常则需要更换线圈或主板;若都正常后仍出现该问题,则需要替换电子膨胀阀。# h& g3 t4 E+ y8 R+ K$ O
②运行室内机电子膨胀阀动作是否异常:电子膨胀阀开至 200PLS 时,内机盘管出管管温仍小于进管管温 1℃以上,并且压缩机排气温度或压缩机壳顶温度与高压温度值的差小于 10℃。8 V/ S: A: s. e1 U0 T( ^
处理方法:确认膨胀阀线圈连接正常后,重新断电上电复位,检查复位动作。若不正常则需要更换线圈或主板;若都正常后仍出现该问题,则需要替换电子膨胀阀。 n( m7 T* [; _1 N3 G* T% Q
其次,检查室外过冷器电子膨胀阀:确认膨胀阀线圈连接正常后,重新断电上电复位,检查复位动作是否正常。8 d% _ z4 n$ d# J* i" k* _
第 3 步:如果系统是在制热模式下保护,首先检查室外机电子膨胀阀:确认膨胀阀线圈连接正常后,重新断电上电复位,检查复位动作。若不正常则需要更换线圈或主板;若都正常则检查其他项目。. g9 R, e/ U- O( Q' b3 O
第 4 步:核实冷媒灌注量是否按设计要求追加,冷媒过多将导致系统保护。
6 u5 |0 b& p+ _) u, f- t! D2 w+ D7 V处理方法:重新按设计要求灌注冷媒量。
, Q: S4 A- [5 L3 k怎么样合理地释放制冷剂?这是个关键点,前面咨询过作者的人,作者把答案告诉他们了,有几起案例维修还是没有解决问题。为什么会出现这种情况呢?那就是释放的方法不正确。4 u) O9 D6 O. f" E9 b+ g
下面的是重点,请看清楚:
" D& V$ e, b! Z9 X/ G& w3 ]% S第一、室内开启最小的一台内机,接好双表头压力表和安全阀,从高压口排放制冷剂,每次排放100克,大概排放时间10秒,排放完制冷剂,用格力口袋精灵或者是电脑观察压缩机的排气温度-高压对应的饱和温度。这两个值的差越大越好(正常的排气温度-模块高压温度大于15度以上),同时也要观察模块低压对应的饱和压力。如果发现压缩机的排气温度上升,低压压力下降,这个时候要停止排放,如果低压偏低就不能再排放了。低压尽量控制在0.7MP以上(释放制冷剂太快或者太多空调会报“E3”"E4"保护)。" B, [" ^$ C7 G& X' `
8 p0 x( r3 V6 d- b5 |9 s第二、排放制冷剂之后,如何观察数据?
4 X* F3 R5 R; K6 m8 x* {观察时如果发现模块高压对应的温度和排气温度之间的差值大于12度以上之后,最好关闭全部内机,等10分钟以后,再开启一台最小的内机再观察数据。这次如果发现排气温度上升的没有那么快,排气温度-高压模块的温度小于10度,这个时候就可以再放一次制冷剂。直到这两个差值大于15度以上方能保证夜间用户使用满足需求。排放制冷剂可能要操作多次,不要着急,制冷剂在循环的时候排放之后数据不会变化太快,多等一会再观察。4 |& F% a4 X# L( i/ A
对待设备维修时要有一点耐心,你太着急了,没有修好,第二天还得过去。
& @- A. j: A$ x6 R* x1 e# b2 @" t5 \6 H, \, U9 \. e
按照上述方法每次放氟5-10秒,等待10分钟,通过电脑监控软件或者口袋精灵调试器查看系统参数,如果(排气温度-模块高压)>15℃或排气温度>65℃,就可以结束操作,否则继续放冷媒10s,然后再判断。4 q3 f2 X' d$ o
电脑监控软件显示界面如下:6 j, u- \4 `5 d4 G$ G4 V
* Y" I1 \: V$ t/ l1 @; Z1 M d口袋精灵显示界面如下:+ c' Y3 J( e w* O. X' q0 {+ L7 B
1 P' u G3 C$ N9 ~
7 A4 H3 V2 G6 A U1 j
1 E6 Y- B& E, t6 c
# n1 s+ z4 u$ U5 W0 ]2 C+ T
r Q& \1 e5 E7 B4 a |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?邀请码注册
×
|