格力6代多联机E2故障快速维修指南
s( g/ e9 p: w5 \2 U
5 ?4 V; a0 D( H) [: z0 L" Z8 o, X$ O! K0 Y
! U) M% N+ x0 Y b5 S9 x
5 R. B9 r9 a |! [" ]4 N* D8 ?: C. X: \# t- V
故障判断条件和方法:( l5 J L9 l2 X# o% n: p2 e: j6 l
故障的保护逻辑是通过检测压缩机排气温度与高压值,排气温度与高压值(高压对应的饱和温度,口袋精灵上显示的是高压值)的差值低于 10℃,连续检测到30分钟则保护停机。' \" i4 j( A1 S) w8 O1 y
能引起E2故障的原因有以下几点:
* k0 g" C5 `6 Z1. 压缩机排气感温包检测异常' a' V1 t# g5 U7 x* {/ u5 |. Y: G8 r
2. 制冷模式下,室内机电子膨胀动作异常# j/ D0 {2 L1 D9 [! H$ W
3. 制热模式下,室外电子膨胀阀动作异常
8 s' J+ ]- c& G& d- z3 i9 Y4. 系统冷媒过多(维修占比超过60%)
. C. C5 L4 Y3 D故障排查解决:, N/ G" X! u* [
第 1 步:首先检查各个压缩机的排气管和壳顶感温包安装是否牢固,保温棉是否扎好。然后根据感温包温度~阻值特性表,测试各个温度对应下的阻值是否正常,如不正常则需要更换。压缩机排气感温包是50KΩ铜头。* o5 X+ A: @( j1 }1 K7 f& C" O
# n- S2 V, x: U1 V2 x
/ D5 W5 u9 E& Y" R; z8 n+ c# N3 G9 ^+ x
例一:一套六代多联机工作一个小时显示E2故障停机,断电复位又可以工作一段时间,每次都是断电复位再上电,又可以工作,去现场维修的时候师傅检查外机发现排气感温包脱出,没有插在感温包的固定位置,导致E2故障,是感温包检测不到压缩机排气温度,它检测的是环境温度,就给主板反馈回错误的信息,主板认为压缩机工作异常,或者是偷懒没有工作,才报警,提醒客户赶紧收拾一下压缩机。
* N/ Q0 _' D+ v; Y后面师傅把感温包涂抹一点导热硅脂插回去,以后运行没有再报E2故障。后面询问得知,这个设备被非厂家售后检查过,本来是bP(回油2感温包异常)报过价,客户嫌贵没有修,被修成了E2,修好E2,顺带把bP故障一起解决了。很明显就是人为设置的故障。
) X' V4 n- D( ?% @1 A例二:一套6代商用多联机型号GMV-680WM/X,报E2故障,不定时报故障,有时候师傅去了,设备自己好了,不报故障,断电复位后,设备运行正常,没有发现异常,师傅走了,过几天有出现E2故障,没有时间规律,师傅跑了三次也没有找到问题,压缩机排气感温包更换了一个新的50KΩ的铜头感温包还是出现。维修陷入僵局,不知道如何解决。
+ c; r0 b+ [& ^后面师傅查找感温包的时候发现一个小细节,1号压缩机的排气感温包被人插在了2号压缩机位置,2号压缩机的排气感温包插在了1号压缩机排气管上。) X1 c& z/ F4 k, a
当两台压缩机同时工作的时候,设备不会报故障,因为两台排气感温包检测的数据几乎是接近的,只有室内负荷降低,一台压缩机工作的时候设备开始出现问题,就是在这种情况下客户依然可以断电复位继续使用。这就导致了不规律的出现故障,有时候一两天有时候三四天。
8 w, t$ x- W" q, E9 E: }在实际的维修过程中,设备自身造成的问题,我们是有规律可循,而人为设置的陷阱,是没有规律可查的,只有经过细心的排查,才能找到最根本的问题所在。
+ R$ V: N3 c7 Q2 Y, `$ p( n* k第 2 步:如果系统是在制冷模式下保护,
# Z& N/ |4 \# ~% ~4 U首先,检查室内机电子膨胀阀:+ b( ~# g: ~& t0 l4 H
①停止室内机,电子膨胀阀关至 0PLS 时,内机盘管进出管管温与系统低压值相差小于 10℃,则判断动作异常。* G) q, @2 W6 M3 x# ?
处理方法:确认膨胀阀线圈连接正常后,重新断电上电复位,检查复位动作。若不正常则需要更换线圈或主板;若都正常后仍出现该问题,则需要替换电子膨胀阀。
* B( O' E r8 }3 v, B6 j& \②运行室内机电子膨胀阀动作是否异常:电子膨胀阀开至 200PLS 时,内机盘管出管管温仍小于进管管温 1℃以上,并且压缩机排气温度或压缩机壳顶温度与高压温度值的差小于 10℃。5 M/ D7 C* i$ v6 k Q/ A* z
处理方法:确认膨胀阀线圈连接正常后,重新断电上电复位,检查复位动作。若不正常则需要更换线圈或主板;若都正常后仍出现该问题,则需要替换电子膨胀阀。
- Y/ U e; S4 T% T o' L其次,检查室外过冷器电子膨胀阀:确认膨胀阀线圈连接正常后,重新断电上电复位,检查复位动作是否正常。
1 i8 i, P g: @- K( O& j( j第 3 步:如果系统是在制热模式下保护,首先检查室外机电子膨胀阀:确认膨胀阀线圈连接正常后,重新断电上电复位,检查复位动作。若不正常则需要更换线圈或主板;若都正常则检查其他项目。
5 }& M+ a e$ k* D第 4 步:核实冷媒灌注量是否按设计要求追加,冷媒过多将导致系统保护。) G7 s) f9 d3 K+ l- H
处理方法:重新按设计要求灌注冷媒量。" B# Y" J7 E2 J4 w2 i, U- ^. S9 O
怎么样合理地释放制冷剂?这是个关键点,前面咨询过作者的人,作者把答案告诉他们了,有几起案例维修还是没有解决问题。为什么会出现这种情况呢?那就是释放的方法不正确。& x0 l; d( e+ i" H3 c' @8 t
下面的是重点,请看清楚:8 R. F" R; a* {& T
第一、室内开启最小的一台内机,接好双表头压力表和安全阀,从高压口排放制冷剂,每次排放100克,大概排放时间10秒,排放完制冷剂,用格力口袋精灵或者是电脑观察压缩机的排气温度-高压对应的饱和温度。这两个值的差越大越好(正常的排气温度-模块高压温度大于15度以上),同时也要观察模块低压对应的饱和压力。如果发现压缩机的排气温度上升,低压压力下降,这个时候要停止排放,如果低压偏低就不能再排放了。低压尽量控制在0.7MP以上(释放制冷剂太快或者太多空调会报“E3”"E4"保护)。8 s* b$ g5 E# q. [/ o. W4 u
6 ?% i5 R( T8 f( R$ m! J' {: ?
第二、排放制冷剂之后,如何观察数据?$ ], Y) {% M% I( a/ x4 M
观察时如果发现模块高压对应的温度和排气温度之间的差值大于12度以上之后,最好关闭全部内机,等10分钟以后,再开启一台最小的内机再观察数据。这次如果发现排气温度上升的没有那么快,排气温度-高压模块的温度小于10度,这个时候就可以再放一次制冷剂。直到这两个差值大于15度以上方能保证夜间用户使用满足需求。排放制冷剂可能要操作多次,不要着急,制冷剂在循环的时候排放之后数据不会变化太快,多等一会再观察。
/ p) w5 W( K0 f8 a& b V) O对待设备维修时要有一点耐心,你太着急了,没有修好,第二天还得过去。
' }- e( v! S; a( ]' Q3 I/ \- O) I& G9 H0 r- k
按照上述方法每次放氟5-10秒,等待10分钟,通过电脑监控软件或者口袋精灵调试器查看系统参数,如果(排气温度-模块高压)>15℃或排气温度>65℃,就可以结束操作,否则继续放冷媒10s,然后再判断。( W, S$ S; X7 |) I7 j+ z' z
电脑监控软件显示界面如下:
, r* i: {; ]( U5 g% N2 g
2 f8 ?* M$ [( a0 |' d" V" ?" }; q# q口袋精灵显示界面如下:* \& n9 W: z5 Q0 j
9 r' w; v7 u- e8 K1 q+ {2 a8 N3 j8 t9 @
! {% d) _" U6 [, H1 Z
! n' V2 x. H) A3 s2 ?3 F! N4 l5 _3 w
|