    一、设备的选择
      主要指刀开关、空气开关和接触器。
      刀开关
      额定工作电压应大于实际工作电压。
      额定电流应大于实际工作电流。
      触头开合灵活,接触严密,表面绝缘较好。
      摇测相间绝缘应达到200MΩ以上,对地100MΩ以上。
      空气开关
      额定电压应大于实际工作电压。
      额定电流应大于实际工作电流。
      额定脱扣电流应大于尖峰电流。
      摇测相间绝缘应达到200MΩ以上,对地绝缘100MΩ以上。
      使用前应由修理班通入三相380V电源实验5分钟,并带电分合3次以上。
      对带电实验后超过3天未送电的,送电前还应做实验。
      接触器
      额定电压应大于实际工作电压。
      额定电流应大于实际工作电流。
      摇测相间绝缘应达到200MΩ以上,对地100MΩ以上。
      具有通过尖峰电流时的热稳定性。
      使用前应由电机修理班通入三相380V电源实验5分钟,并控制接触器分合3次以上。
      对带电实验超过3天未送电的,送电前还应做实验
      二、设备的投用
      刀开关绝缘合格后可直接投用,合闸时戴绝缘手套,新安装配电室刀开关应同变压器共同进行冲击合闸实验。
      自动空气开关实验合格后,应立即接入电路中,并上口带电运行,禁止不带电闲置,送电时戴绝缘手套。
      交流接触器实验合格后,应立即接入电路中,并合上自动空气开关,使上口带电。禁止不带电闲置,送电时戴绝缘手套。