额定400A电流的电机,要选多少平方的电缆?

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2022-1-13 19:40
  • 签到天数: 15 天

    [LV.4]维修爱好者3级粉丝

    1175

    主题

    161

    回帖

    1万

    积分

    论坛元老

    Rank: 5Rank: 5

    积分
    16021

    突出贡献优秀版主活跃会员热心会员2021纪念

    发表于 2021-7-7 15:52:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    额定400A电流的电机,要选多少平方的电缆?

    有电工朋友说:经常看到网站里有这样的问题,多大电流用多大的电缆线之类的提问,一般我都不太留意,心想,按电缆的载流量选嘛。可是,当我遇到此问题,按电缆的载流量查表选择,却出现问题了。如下说:
    400A载流量,查电力电缆的长期连续工作载流量表,50平方截面的,207A,我乘以2,用两颗并联,当一颗用够了吧?

    问朋友,当场告诉我选小了。没戏,说差的太多了;问电缆制造商的技术,告诉我两点,第一,电缆线不许并联使用。因为并联使用因为线缆电阻的差异容易烧坏;第二,400A载流量,连续工作的电缆截面185mm平方。
    再问一哥儿们,告诉我,在柜子里并联使用电缆没事,线短,电阻差异可忽略不计。另外,双线并联70mm平方截面也够了。线不要太长了,10m以内没事。
    综上,我感觉,大电流选电缆截面一般就是电流除以3(或2),就是线的截面积。

    网友回复:电缆选型对长期现场工作的电工或技术人员最熟悉不过,但对少去现场的设计工程师,实际上却有困难。
    1、一般还是要参照国家、行业的选型标准(实际市场上偷工减料的非标线不少,对设计者而言按标准选型,不犯错误)
    2、考虑现场敷设环境不同,选型不同
    3、考虑电网电压、供电距离、考虑压降
    4、考虑实际运行电流(经济选型、按额定选型有区别)
    5、考虑电缆绝缘材料不同,额定截流量不同
    6、电缆排布不同、芯数不同,影响其额定截流量
    7、最好的办法,选型之后,测量电流、电缆温度,看究竟能不能达标。现场经验,是最好的老师。总在办公室不在现场,是请不到这老师的。