维修爱好者

 找回密码
 邀请注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3689|回复: 2

210千瓦用多粗铜线?怎么计算?

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2022-5-14 08:32
  • 签到天数: 19 天

    [LV.4]维修爱好者3级粉丝

    1637

    主题

    33

    回帖

    1万

    积分

    金牌会员

    Rank: 8Rank: 8

    积分
    18851

    2023优秀会员活跃会员热心会员突出贡献论坛元老2021纪念

    发表于 2021-4-17 18:20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    单个负载为210KW所需铜线的截面积估算
    210KW单个负荷所用多大铜导线在这里主要是考虑一个安全截流量的问题,在工作中为避免电流过大造成导线发热严重和距离过远产生过大压降造成电压损失,我们要把铜导线的截流量限制在一定范围内,限定的最高电流值就是安全载流量,这个电流值主要与截面积有关。
    有经验的电工师傅都有根据负荷来估算电流值的经验,比如1KW的用电负荷一般有2A的用电负荷,那么210KW大约在420A左右。根据安全截流量的估算值可得对于185mm²的铜导线其安全截流量为185X2.5=463A,其2.5就是安全截流量系数。因为这里要考虑到若是长距离的线路压降问题、导线发热问题、使用环境温度问题等,选择185mm²的铜导线比较合适。

    单位总共负荷为210KW所需铜线的截面积估算
    若是用电单位全部负荷加起来总共是210KW的情况下我们可以降低从安全角度和节省成本来说我们可以降低一个等级,也就是说我们可以用截面积为150mm²的铜导线也能够满足总共210KW负荷供电的要求。因为这些符合是分散的并不一定在同时运转,所以降低一个档次的及面积应该是没问题的。
    估算方法
    对于有经验的技术工程人员来说他们在具体施工时都积累了大量的具体经验,比如先得出安全截流量,然后再综合各种因素来确定所用多大的截面积。下面举一些常见铜导线的安全截流量估算值:16mm²的安全截流量为125A、25mm²的安全截流量为158A、35mm²的安全截流量为200A、50mm²的安全截流量为245A、70mm²的安全截流量为285A、95mm²的安全截流量为360A、120mm²的安全截流量为375A等。
    这些都是在常温下的安全截流量,若是在温度高些的工作环境下,其安全截流量应当适当减小,一般是估算值的90%。





    本帖子中包含更多资源

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?邀请注册

    x
    支持维修爱好者!
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-1-12 09:54
  • 签到天数: 336 天

    [LV.8]维修爱好者1级铁粉

    873

    主题

    301

    回帖

    1万

    积分

    论坛贵宾

    Rank: 3Rank: 3

    积分
    17995
    发表于 2021-4-18 07:43:11 | 显示全部楼层
    楼主加油,我们都看好你哦。
    支持维修爱好者!
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    33

    主题

    678

    回帖

    1024

    积分

    论坛元老

    Rank: 5Rank: 5

    积分
    1024
    发表于 2021-4-18 07:43:11 | 显示全部楼层
    家电电工资料网就是牛!
    回复

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 邀请注册

    本版积分规则

    QQ|手机版|家电电工资料网 ( 辽ICP备17010435号-3 )|网站地图|辽公网安备 21140202000087号

    GMT+8, 2024-5-2 05:20

    Powered by Discuz! X3.4

    © 2001-2023 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表