零线排上的互感器起什么作用?

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2022-5-14 08:32
  • 签到天数: 19 天

    [LV.4]维修爱好者3级粉丝

    1611

    主题

    33

    回帖

    1万

    积分

    金牌会员

    Rank: 8Rank: 8

    积分
    18684

    2023优秀会员活跃会员热心会员突出贡献论坛元老2021纪念

    发表于 2021-4-17 18:02:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    零线排上的电流互感器的主要作用,就是用来检测零线回路的实际工作中的电流,

    这种电流互感器与人们使用的普通电流互感器的工作原理是一样的,不过它的精度与误差要求特别高,其测量误差不超过±1%,一般电器市场根本没有卖的。这是国家电网为了适应智能电网与智能终端设备,来实时监控大中型企业和电力用户的一种手段。

    由于大中型用电户的负载大,所以采用在低压配电屏中的零线汇流排中安装“零线电流互感器”来检测三相负载流经零线的电流,然后将采集的电流信号送给专用电能计量芯片,进行数据分析统计。与此同时电压采用信号也同时送入电能计量芯片。由微处理器进行数据处理,利用载波通讯及时反馈给供电公司的服务器。下面是一个供电公司智能防盗、计量的工作原理结构图。

    这种智能计量装置采用微处理器和专门用于电能计量的芯片。它具有功能完善、计量精度高等等特点。而对于单相220V的用电用户来说,现在的智能电能表在其内部结构中都已经安装了“零线电流互感器”。为了提高智能电能表的技术防护能力,在电源进、出相线短接的情况下,它能够检测流过电能表的零线回路中的电流。而且国家电网在技术规范要求中明确提出,所有的智能电能表都必须安装有零线电流互感器测量、记录的功能。请看下图所示

    电工学中指出,对于单相负载(即相线与零线),流入相线电流和流出零线电流是一致的,根据这个原理就可以在智能电能表的零线回路中,串联一个电流互感器(如上图2所示),来进行电流采样,再送给微处理器进行数据比较分析,通过比较相线与零线的电流不平衡度,就可以判别智能电能表的使用状态或工作情况,必要时可以远程控制电能表中的负荷开关跳闸。

    不要小看这个零线电流互感器的作用,在现在的智能电能表中,通过电能表的自检测,如果遇到相线和零线电流严重不平衡,并且通过电能表内部预置的设置,可以判断单相用户是否违章用电,并且产生报警信号提示给用户或者自动控制将电能表内部停止供电。以上就是零线电流互感器的工作原理与作用。





    本帖子中包含更多资源

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?邀请注册

    x
    支持维修爱好者!
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    33

    主题

    668

    回帖

    1009

    积分

    论坛元老

    Rank: 5Rank: 5

    积分
    1009
    发表于 2021-4-17 18:02:12 | 显示全部楼层
    家电电工资料网就是牛!