查看: 5106|回复: 1

漏电开关总跳闸的排除方法

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2022-5-14 08:32
  • 签到天数: 19 天

    [LV.4]维修爱好者3级粉丝

    3776

    主题

    44

    回帖

    3万

    积分

    金牌会员

    积分
    34719

    2023优秀会员活跃会员热心会员突出贡献论坛元老2021纪念

    发表于 2021-3-25 18:27:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
          很多网友在问,家里的保护器老是漏电跳闸,该怎么办呢?怎么检查呢?家里的线路电器漏电,这种情况在我们生活中很常见,检查方法也有很多种。不同的方法各有优势,其中最简单最常用的方法就是排除法。排除法方便快捷、需要工具少,但是它仅适用于火线漏电,不适合零线漏电情况。
    家里的漏电通常分为两种情况,分别是火线漏电和零线漏电。它们的区别也很明显,如果一合闸就跳,那么就是火线漏电;如果合闸以后,跳闸时间不一定,有时候跳,有时候不跳,那这种就是零线漏电。对于火线漏电,一般采用排除法最为方便快捷;对于零线漏电,那就需要采用兆欧表来检测了。

    排除法检查漏电步骤
    1. 确定总开关正常的情况下,先把所有的开关都关掉,然后合上总开关;如果一合闸就跳闸,那最有可能就是总开关到各分路开关之间的线路存在故障。
    2. 如果总开关不跳闸,然后再继续合各个分路开关;如果合到某一路分开关,开关跳闸,那就是该分开关回路有问题。找到故障回路以后,接下来就是要确定是线路问题还是线路上的用电设备问题。
    3. 把故障回路上所有的用电器插头都拔掉,然后再合上该回路的分路开关,如果开关不跳闸,说明被拔掉的插头中有漏电设备。那么接下来就可以一个一个插头试,插到哪个跳闸就是哪个有问题。
    如果把故障回路上所有的插头都拔掉,还是跳闸。那么就继续把该回路上的灯和插座拆掉,继续合闸试验;如果不跳闸,说明漏电的地方在被拆掉的某一个插座或者灯上。如果把该回路上的灯和插座都拆掉还是跳闸,那就说明是线路某个地方漏电。这种情况就只能换线处理了,如果换不了只有敷设明线。





    本帖子中包含更多资源

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?邀请码注册

    ×
    支持维修爱好者!

    该用户从未签到

    33

    主题

    960

    回帖

    1321

    积分

    论坛元老

    积分
    1321
    发表于 2021-3-25 18:27:15 | 显示全部楼层
    家电维修资料网就是牛!
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 邀请码注册

    本版积分规则

    QQ/手机版/ 家电电工资料网

    辽ICP备17010435号-3

    Powered by Discuz!X3.5 |网站地图|辽公网安备 21140202000087号

    QQ交流群

    QQ交流群

    扫码加群

    欢迎加群

    微信公众号

    微信公众号

    扫码加入

    微信二维码

    QQ联系

    QQ号码

    352558561

    点击联系QQ