维修爱好者

 找回密码
 邀请注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2504|回复: 0

交流接触器不断的吸合断开是什么原因?

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2022-5-14 08:32
  • 签到天数: 19 天

    [LV.4]维修爱好者3级粉丝

    1611

    主题

    33

    回帖

    1万

    积分

    金牌会员

    Rank: 8Rank: 8

    积分
    18684

    2023优秀会员活跃会员热心会员突出贡献论坛元老2021纪念

    发表于 2021-3-14 14:25:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    交流接触器不断的吸合断开是什么原因?

    这个故障在新装电路与旧电路略有不同,我分两方面来分析这个故障原因:
    一、新装电路出现这个故障,一般有4种原因
    1、 接触器额定电压选择错误,控制电压低于接触器额定电压,比如电路控制电压是220V,而选择的接触器额定电压是380V;
    接触器
    2、 控制电路电压不稳定或者电压忽高忽低,当低于接触器电压85%时,就会出现吸合不牢,比如使用变压器控制电路变压器容量选择太小,当接触器吸合瞬间,控制变压器输出电压下降会出现这种现象;
    3、 控制电路接线错误,自锁控制常开触点接成常闭,通电瞬间接触器吸合又断开,按下按钮吸合松开又断开;

    控制电路
    4、 接触器自锁装置( 触点接触不牢)造成。
    二、旧电路出现这个故障,一般有4种原因
    1、 控制电压不稳定或者电压忽高忽低,造成接触器线圈吸合不实;
    2、 铁芯表面有污物造成吸合不牢,一般这种现象会伴有嗡嗡异响;

    3、 接触器自锁装置( 触点接触不牢),在启动是震动引起接触不良;
    4、 接触器线圈老化,励磁减弱引起吸合不牢;




    本帖子中包含更多资源

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?邀请注册

    x
    支持维修爱好者!
    回复

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 邀请注册

    本版积分规则

    QQ|手机版|家电电工资料网 ( 辽ICP备17010435号-3 )|网站地图|辽公网安备 21140202000087号

    GMT+8, 2024-4-26 16:39

    Powered by Discuz! X3.4

    © 2001-2023 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表