储能式断路器如何操作?

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2022-5-14 08:32
  • 签到天数: 19 天

    [LV.4]维修爱好者3级粉丝

    1637

    主题

    33

    回帖

    1万

    积分

    金牌会员

    Rank: 8Rank: 8

    积分
    18851

    2023优秀会员活跃会员热心会员突出贡献论坛元老2021纪念

    发表于 2021-2-28 12:32:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    储能式断路器如何操作?


    (一)储能式断路器需要如何操作
    首先储能,现在的断路器一般都有电动储能,有些也可手动储能,有些需要先按下储能按钮储能,后合闸即可。有些开关送电后回自动储能,直合闸即可。
    (二)注意事项
    合闸状态时储能指示灯显示储能完毕---是合闸储能完毕,是为了下次能够瞬间合闸作准备,节约了储能时间。
    网上有人说分闸不用弹簧,这应该是片面,不能说不对。
    不同的断路器内部机械设计是不同的,有些不需要分闸弹簧,机构是能够通过脱扣打开动,静触头的,有些是需要分闸弹簧的。说白了,就是不同牌子的断路器用自己的机构。
    虽然合闸储能完毕,原因是断路器允许自动重合闸的。为什么需要自动重合闸呢,因为某些架空线等产生的短路故障是暂时性的,对于断路器和线路没有绝缘危害,所以需要快速恢复供电,保证了供电连续性,减少了断电带来的损失。

    那个弹簧储能后保持拉伸状态不疲劳吗?
    是会疲劳的,但是断路器厂家一定是验证过弹簧性能的,通过老化试验的。
    时间久了不会影响动作的准确性吗?
    这个可能性几乎没有,因为要么弹簧储能后能合闸,要么弹簧储能后不能合闸。厂家一定是按照标准做过机械寿命试验的。弹簧是提供能量让机构闭合,因此弹簧提供的能量和机构需要的能量要求匹配,即略微大于机构需要的能量。当弹簧的能量小于机构需求能量时候,需要更换弹簧了。其现象可能是不能合闸,很容易发现的。

    断路器的闭合
    电机对弹簧进行储能(一般是10秒左右),也可以手动对弹簧进行储能。储能时候,弹簧类似被棘轮原理一段段的被压缩。然后弹簧压缩的能量能够瞬间提供给机械机构,机构再让动静触头闭合。注意的是,闭合后是存在着触头超程,来保证触头的压力。