    格力空调家用机故障代码
      C1 故障电弧保护
      C2 漏电保护
      C3 接错线保护
      C4 无地线
      C5 跳线帽故障保护
      CD 二氧化碳检测浓度过高报警
      CP 防冷风保护
      DF 防冻结保护
      E0 整机交流电压下降降频
      E1 系统高压保护
      E2 室内侧防冻结保护
      E3 系统低压保护
      E4 压缩机排气保护
      E5 低电压过电流保护
      E6 通讯故障
      E7 模式冲突
      E8 防高温保护
      E9 防冷风保护
      EC 错误操作或无效操作
      EE 存储芯片故障/室内PCB板故障
      F0 收氟模式(系统缺氟或堵塞保护)
      F1 室内环境感温包开、短路
      F2 室内蒸发器感温包开、短路
      F3 室外环境感温包开、短路
      F4 室外冷凝器感温包开、短路
      F5 室外排气感温包开、短路
      F6 制冷过负荷降频
      F7 制冷回油
      F8 电流过大降频
      F9 排气过高降频
      FA 管温过高降频
      FC 滑动门故障
      FE 室外过载感温包故障
      FH 防冻结降频
      FP 室内传感器检测故障
      H0 制热防高温降频
      H1 室外机化霜
      H2 静电除尘保护
      H3 压缩机过载保护
      H4 系统异常(防高温停机保护)
      H5 模块保护
      H6 无室内机PG电机反馈(风机堵转0
      H7 同步失败(压缩机相电流过流)
      H8 室内机水满保护
      H9 电加热管故障
      HC PFC过流保护
      HE 压缩机退磁保护
      HP 室内机防高温保护
      L2 水箱水位开关故障
      L9 功率过高保护
      Lc 启动失败
      LC 按键锁定
      LD 缺相保护(压缩机三相不平衡保护)
      LE 压机堵转保护
      LP 室内、外机型号不匹配
      P0 最小制冷或制热
      P1 名义(额定)制冷或制热
      P2 最大制冷或制热
      P3 中间制冷或制热
      P7 散热器感温包故障
      P8 散热片温度过高
      PH 直流母线输入电压过高
      PL 直流母线输入电压过低
      PU 电容充电故障
      U1 压缩机相电流检测电路故障
      U3 直流母线电压跌落
      U5 整机电流检测故障
      U7 四通阀换向异常
      U8 PG电机过零检测故障
      U9 外机过零故障
      UA 现场设定错误内外搭配异常
      UF 过零异常
      UH 无室外电机反馈
      UL 排气感温包脱落
      UP 室外电器盒温度过高
      UU 直流过电流