维修爱好者

 找回密码
 邀请注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 679|回复: 0

建筑电气工程量计算及方法

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2022-1-13 19:40
  • 签到天数: 15 天

    [LV.4]维修爱好者3级粉丝

    1175

    主题

    161

    回帖

    1万

    积分

    论坛元老

    Rank: 5Rank: 5

    积分
    16021

    突出贡献优秀版主活跃会员热心会员2021纪念

    发表于 2020-7-6 10:55:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1-10kV高压架空进户装置
    10 kV以下悬式绝缘子XP,以“串”计量;
    10 kV以下户外高压熔断器WR,以“组”计量;
    钢穿通板,以“块”计量;
    10 kV以下穿墙导管CLB,以“个”计量;
    10 kV以下避雷器FS,以“组”计量;
    10 kV以下户内、外支持绝缘子ZA,以“个”计量;
    支架、金具,以“kg”计算。
    2-变配电装置及设备
    从进户装置起依序计算
    3-变压器安装
    计算规则:按不同电压等级、不同容量和不同类型分别以“台”计量。
    TM安装:不包括变压器油耐压试验及变压器系统调试。
    TM分类:冷却方式有油浸式、干式;相数分单相与三相;线圈材质分铜、铝线圈;铁芯分热轧与冷轧硅钢片等。
    4-配电装置安装
    断路器(QF)、负荷开关(QL)、隔离开关(QS),断、通正常负荷电路,保护和控制高压电器设备。安装包括所配备的电磁式、弹簧储能式、手动式等操作机构。
    电流互感器(TA)、电压互感器(TV)作为测量电压、电流、电能及继电保护之用。
    计算规则:上述装置均以“台”计量。
    5-母线安装
    母线:有变配电装置高压母线和车间配电低压母线,注意区别。
    常用硬母线:铜(TMY)、铝(LMY) 。        
    计算规则:单片“延长米”计算。
    L母= (母线设计单片延长米长度+母线预留长度)×(1+2.3%)
    制作安装损耗—2.3%
    6-高压控制设备
    高压控制台、柜、屏,用于发电厂、工矿企业变配电站(所),接受电力和大型高压交流电动机启动、保护的主要设备。
    目前,国产有固定、手车及活动式三种。  型号有GG、GFC、GBC等型。
    计算规则:分别按控制屏、继电屏、模拟屏、电源屏、直流屏、控制台及箱式配电室等以“台”计量。
    7-低压控制配电设备
    计算规则:成套型动力、照明控制及配电用柜、箱、屏等,不分型号、规格及安装方式,均以计量。
    进出柜、箱、屏的导线需焊(压)接线端子时,以“个”计量。
    高压、低压设备基座、支架:槽(角)钢基座、支架制安按“kg”、“m”计算。
    8-电力及控制电缆
    电缆埋地或地沟进户示意
    L=(l1+l2+l3+l4+l5+l6+l7)×(1+2.5%)
    9-电力及控制电缆安装
    计算规则:10 kV以下电力及控制电缆;无论敷设方式用部位,分别以m计算。
    电缆长度以敷设方式和部位的表达式:
    电缆长度=(2×端头长+引上下长+直埋地长+电缆沟长+保护管长+钢索长+沿墙长+竖井道长+桥架长+槽架长十梯架长+线道长等+电缆预留量)×(1+2.5%)
    电缆端头:制作安装以“个”计量。
    10-电缆直埋敷设
    电缆沟土石方,以计算:
    V=S L,两根电缆每1 m沟长,V=0.45 m 每增加一根电缆,每1m沟增加0.153m³。
    电缆沟铺砂盖砖:以沟长度“m”计算。
    11-电缆沟内敷设
    电缆沟:进人、不进人沟。
    沟体砌筑:土石方量“m3” ;沟底、壁砌砖 或浇筑“m3”;    沟壁、底抹水泥砂浆“m2”;沟盖板制作“m3” ;  采购时价值及运费。
    参考《建筑工程预算定额》。
    揭、盖电缆沟盖板:“m”计算;
    沟内支架制安:钢“kg” 、砼“m3 ”计算。
    12-电缆桥架安装
    桥架:分为梯式、托盘式(有孔托盘、无孔     托盘),一般由直线段、弯通、三通等附件及支、吊架等构成。
    计算规则:无论钢质、不锈钢、铝合金、玻璃钢、塑料质桥架,均按“m”计算。包括桥架每段间用5.5~16mm2的电气连通      
    跨接线及接地线和接地端子的安装。
    13-配管工程量
    规则配管以管材质、规格和敷设方式不同(明暗),按延长米分别计算,不扣除接线盒()、灯头盒、开关盒所占长度。
    要领:从配电箱起逐回路进行计算。
    方法:水平管,借建筑物平面图墙、柱轴线尺寸进行计算。只能斜向敷设的管,当图纸比例正确时,可用比例尺量算。
    14-配管配线的明暗盒
    接线(分线)、插座、开关、灯头等盒按计量。

    15-电气配线
    规则照明和动力线路不分品种、规格、型号、敷设方式均按单线延长米计算。
    管穿线长=(配管长度+导线预留长度)× 同截面导线根数
    常用导线:单芯、多芯;铝芯、铜芯;塑料、橡胶绝缘。
    导线预留长度




    本帖子中包含更多资源