空调管道系统常见漏点查找图解
+ E% T& s# I* @5 \" P
+ y' U9 n* |5 J7 T 空调管道系统泄漏是较为常见的一种故障,掌握其漏点查找方法与分布规律,有助于快速排除故障,下面进行介绍。$ A1 ^) r& x# t9 y. Y6 R' a% X9 B# @
; e* D" B# k) i% {7 m
一、漏点查找方法) V# K$ p( m9 Q9 N9 j& p% D! t
关机并断开空调电源(防止检查过程中发生危险),拧下粗管(又称低压管)三通阀的盖帽,如图1所示,接上压力表,观察静态压力。若表压远小于0.5MPa,表明系统有缺氟故障,此时应向系统中加注冷媒,使静态压力达到0.6MPa,以便查漏。
# g' l: h0 u6 }" p( b. o3 P" K8 ?3 h1 @5 z
对于空调是否漏氟的判断,常用以下方法直观判断一是在压缩机运转的状态下,用手摸空调外机后面的冷凝管,如果手感温度不凉或热度不明显,可判断系统缺氟;二是在制冷状态,调整温度控制器,使其设置的温度比室温低6℃~8℃,运行15分钟后,看室内机液压管(即细的那根铜管)表面有无结霜现象,如有,表明该机漏氟;三是在压缩机运转的状态下,找一只温度计,靠近冷风出口,若此处温度低于室温的值不足5℃,表明该机漏氟。
; r* U; I, k- k: o+ o 提示:由于制冷剂R22与压缩机润滑油能互溶,故当R22的系统出现漏点时,会将润滑油带出,这时漏点处有明显的油渍。
, m& t2 U# M$ C4 W9 m( W0 ^ 普通检漏方法:用水将毛巾(或海绵)淋湿,以不向下滴水为宜,倒上洗洁精,轻揉至大量泡沫,涂在需要检查的部位,如图2所示,观察是否向外冒泡,冒泡说明检查部位有漏氟故障,没有冒泡说明检查部位正常。6 M4 u9 m* [4 p7 Q/ b6 G$ x
. ?' b2 y# x( `/ c8 |: G7 w: I0 G
微漏查找方法:若制冷系统存在微漏故障,且用上述方法未查出漏点时,可以使用以下方法查找。先区分故障部位:当系统为平衡压力时,接上压力表并记录此时的系统压力值后取下,关闭大小阀门的阀芯,将室内机和室外机的系统分开保压。
" ~+ [% H; S8 d+ k9 ?6 Z 等待一段时间后(根据漏点大小决定),再接上压力表,慢慢打开大阀门阀芯,查看压力表表针是上升还是下降:如果上升,说明室外机的压力高于室内机,故障在室内机,重点检查蒸发器和连接管道;如果下降,说明室内机的压力高于室外机,故障在室外机,重点检查冷凝器和室外机内管道。- D T3 R6 A1 a' U: s
由于氟的静态压力最高约1MPa,对于漏点较小的故障部位,应增加系统压力来检查。如果条件具备可通过连接管、压力表,向空调制冷系统充入氮气,使管道静态压力能达到2MPa。' a- {8 @, e3 i9 h0 W, ]% J- J7 P6 H
如果按上述增加检漏压力后仍查不到漏点,可将怀疑的管道部分(如蒸发器或冷凝器)置于清水中,通过观察是否冒出气泡来查找漏点。+ H$ r! [/ u% c0 j# M. u8 I9 ~1 k
提示:由于压力过高的氧气遇到压缩机的冷冻油会自燃,从而导致压缩机爆炸,因此在检漏中严禁将氧气冲入制冷系统中,切记!
& {* J6 g5 }% W7 O: x% T+ N! V+ j7 o3 m; s7 z# {# l
二、 漏点的分布与处理0 g. E$ U4 q- {& N Y( I/ b; `& R
根据实修经验,同样是漏氟故障,对于不同使用情况的空调其漏点部分略有不同:(1)对于新装空调(或移机),漏点主要有室内机和室外机连接管的4个接头,大小阀门的螺帽,以及加长管道的焊接部位。(2)对于正常使用的空调,如果突然不制冷,则应重点检查压缩机吸气管和排气管、系统管路焊点、毛细管、四通阀连接管道及其根部。(3)对于表现为逐渐缺氟现象的空调,应重点检查室内机与室外机连接管道的4个接头。7 S7 ~3 z& Y+ H4 Z
从漏点的位置看,主要在连接管、室内机与室外机这几部分,常见位置与处理方法如下:
/ L$ }* n) t7 W( i 1.连接管漏
) d$ y/ U/ {: \- s 该故障的常见泄漏点位于连接管的接头处,如图3所示。造成此故障的原因有:快速接头焊接不良,自制喇叭口不规范,喇叭口未对齐、未拧紧,或拧得过紧已损伤了喇叭口,紧固螺母破裂。解决方法:补焊漏点,重新制作喇叭口,将接头螺母拧紧。
( v# @5 _, N- ^1 }) F, j) c2 ]' f0 K) a, W) F5 j. ~9 O
另外,在室内机大小管弯管处或连接管过墙洞折弯处,若有压瘪现象,如图4所示,这时在其折点处易出现漏点。
" b5 i' P' Q/ t0 q2 \# q! @3 @ }2 D5 N) L& v# C. b
再者,若连接管本体长期受到污物或其他酸性物质的腐蚀,也会出现漏点,如图5所示。若连接管加长过,则加长管的焊点(柜机波纹管的焊点)均是检查的重点,如图6所示。
) O8 }& R0 s) U- c
, _7 ~1 P. M9 f C0 I/ X3 ~2 O$ `+ M/ Q M$ s! p: p0 X% m" ^
2.室内机漏
5 H) G: A* J2 N9 ?6 C, L 室内机的漏点通常位于以下几处:一是在蒸发器上,如图7所示,其原因多是因污物腐蚀或搬运时碰撞所致;二是室内机快速接头的焊点泄漏,如图8所示;三是室内机U型管的底部泄漏,如图9所示,其原因多是内装配或安装移机时碰扁,或自身焊点存在裂纹;四是室内机弯头泄漏,如图10所示。该类故障的处理方法均是去掉腐蚀部分铜管,重新接管焊接。
. C. \3 R7 m! a7 L$ C1 `, `0 S% H# F7 j* f, L1 p7 N5 ]9 k
5 H& D% A- M) S& q8 P
& E) c* [& s& P7 k% d9 e M* z4 P7 `2 n6 Y
3.室外机漏
W) K1 u _$ G! K 室外机的漏点通常位于以下几处:一是大小阀门漏,如图11所示,包括大小阀门阀芯拧坏、大阀门维修口顶针坏、阀门后盖未拧紧等情况(注:接好连接管后注意打开阀芯);二是四通阀及配管漏,如图12所示,包括四通阀串气、换向异常、四通阀配管焊点泄漏等;三是压缩机吸排气口漏,如图13所示;四是冷凝器内漏,如图14所示,包括毛细管组件漏堵、冷凝器进口位置焊漏、边板有裂纹、铜管的外部铝箔包泄漏等。
9 H9 J" Y; k' ~ 若大小阀门阀芯或维修口顶针损坏,则需更换阀门;若四通阀根部泄漏,则需更换四通阀。若其他地方有漏点,则需对其进行补焊。
. d( ]* }6 C& F8 m3 R: k2 j9 g' g N3 [( z7 o; Z/ t
0 ~8 v$ k. ?6 Y* W/ K$ N/ p8 X( T5 h! t4 Z8 m V7 i
/ M$ @9 z( y1 k! B
1 c7 C w/ E8 o: A) e. r' r/ w! S4 }8 L
: g+ _* W6 o( P6 \7 U
/ ]2 E; M6 g, [1 w+ u
. ~1 _ x- \ b: J% M
5 W) _. T. w' U1 X# @- T. _9 P# C) @! U6 r! U u N" P* p! p
- W# U1 f3 i. l
1 r3 \" b/ H. R. e6 O* u$ e# @1 ~" P) f Q6 Y w7 K
8 F5 \5 U% i+ h* m8 M8 J& R4 X& ?& K; j- \; Z, M
/ g& k, f/ A; |7 f( u' s
; ^9 c. c0 ?; x
+ ~5 u/ W, r6 { |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?邀请码注册
×
|