空调管道系统常见漏点查找图解
" l% N1 j: }3 l! i8 O - _# l2 Y: s1 S2 N0 m# n# ~
空调管道系统泄漏是较为常见的一种故障,掌握其漏点查找方法与分布规律,有助于快速排除故障,下面进行介绍。
Y2 z, R* N3 Y& f. e; z
A2 r# P5 o+ J8 q! |0 s+ g 一、漏点查找方法8 h7 M, ~( [" A# P
关机并断开空调电源(防止检查过程中发生危险),拧下粗管(又称低压管)三通阀的盖帽,如图1所示,接上压力表,观察静态压力。若表压远小于0.5MPa,表明系统有缺氟故障,此时应向系统中加注冷媒,使静态压力达到0.6MPa,以便查漏。( z) e# ^7 P% j9 c/ J+ ~. F2 F
% i+ r9 u6 Q8 \- O$ `( L6 A 对于空调是否漏氟的判断,常用以下方法直观判断一是在压缩机运转的状态下,用手摸空调外机后面的冷凝管,如果手感温度不凉或热度不明显,可判断系统缺氟;二是在制冷状态,调整温度控制器,使其设置的温度比室温低6℃~8℃,运行15分钟后,看室内机液压管(即细的那根铜管)表面有无结霜现象,如有,表明该机漏氟;三是在压缩机运转的状态下,找一只温度计,靠近冷风出口,若此处温度低于室温的值不足5℃,表明该机漏氟。
7 C0 ^# ]+ z# }8 D4 U+ T 提示:由于制冷剂R22与压缩机润滑油能互溶,故当R22的系统出现漏点时,会将润滑油带出,这时漏点处有明显的油渍。' A+ V! t9 [ F! Z- _
普通检漏方法:用水将毛巾(或海绵)淋湿,以不向下滴水为宜,倒上洗洁精,轻揉至大量泡沫,涂在需要检查的部位,如图2所示,观察是否向外冒泡,冒泡说明检查部位有漏氟故障,没有冒泡说明检查部位正常。& V- t! S$ M! |* [/ `
; \1 {( d- G1 T( R' K5 z 微漏查找方法:若制冷系统存在微漏故障,且用上述方法未查出漏点时,可以使用以下方法查找。先区分故障部位:当系统为平衡压力时,接上压力表并记录此时的系统压力值后取下,关闭大小阀门的阀芯,将室内机和室外机的系统分开保压。
" I j8 x6 A# n, n2 X4 p6 Z4 M0 o 等待一段时间后(根据漏点大小决定),再接上压力表,慢慢打开大阀门阀芯,查看压力表表针是上升还是下降:如果上升,说明室外机的压力高于室内机,故障在室内机,重点检查蒸发器和连接管道;如果下降,说明室内机的压力高于室外机,故障在室外机,重点检查冷凝器和室外机内管道。 x( \% L5 D" Q
由于氟的静态压力最高约1MPa,对于漏点较小的故障部位,应增加系统压力来检查。如果条件具备可通过连接管、压力表,向空调制冷系统充入氮气,使管道静态压力能达到2MPa。
4 J, @2 ]+ z, n# p5 ?0 H- L2 g 如果按上述增加检漏压力后仍查不到漏点,可将怀疑的管道部分(如蒸发器或冷凝器)置于清水中,通过观察是否冒出气泡来查找漏点。3 a$ Q/ K/ V/ O+ c9 ?! F; v
提示:由于压力过高的氧气遇到压缩机的冷冻油会自燃,从而导致压缩机爆炸,因此在检漏中严禁将氧气冲入制冷系统中,切记!
- o9 N/ | v* a, Z
' m. T0 a6 Z! d7 k: }0 E 二、 漏点的分布与处理
: ] Q$ X5 b! T0 @6 ?* J1 C# I 根据实修经验,同样是漏氟故障,对于不同使用情况的空调其漏点部分略有不同:(1)对于新装空调(或移机),漏点主要有室内机和室外机连接管的4个接头,大小阀门的螺帽,以及加长管道的焊接部位。(2)对于正常使用的空调,如果突然不制冷,则应重点检查压缩机吸气管和排气管、系统管路焊点、毛细管、四通阀连接管道及其根部。(3)对于表现为逐渐缺氟现象的空调,应重点检查室内机与室外机连接管道的4个接头。+ ~9 A' d x# L) m( r3 T
从漏点的位置看,主要在连接管、室内机与室外机这几部分,常见位置与处理方法如下:4 y, t' P# g0 C3 r
1.连接管漏
" E* Y3 y0 i9 S! G 该故障的常见泄漏点位于连接管的接头处,如图3所示。造成此故障的原因有:快速接头焊接不良,自制喇叭口不规范,喇叭口未对齐、未拧紧,或拧得过紧已损伤了喇叭口,紧固螺母破裂。解决方法:补焊漏点,重新制作喇叭口,将接头螺母拧紧。
7 l4 e3 F: G, ?, e: G& b- }8 M0 v9 ]; |2 _* y/ M
另外,在室内机大小管弯管处或连接管过墙洞折弯处,若有压瘪现象,如图4所示,这时在其折点处易出现漏点。 r: Z% M ?: c/ X! X* ?
+ p! D3 w6 K$ p5 s6 ]4 \ 再者,若连接管本体长期受到污物或其他酸性物质的腐蚀,也会出现漏点,如图5所示。若连接管加长过,则加长管的焊点(柜机波纹管的焊点)均是检查的重点,如图6所示。/ _8 d! _: h) [ y( ^
( W: g. v: o, Q$ E1 M) F5 a, C' |! m5 g
2.室内机漏
0 _4 y1 c8 q' S* p9 b% s, B" B. |: z 室内机的漏点通常位于以下几处:一是在蒸发器上,如图7所示,其原因多是因污物腐蚀或搬运时碰撞所致;二是室内机快速接头的焊点泄漏,如图8所示;三是室内机U型管的底部泄漏,如图9所示,其原因多是内装配或安装移机时碰扁,或自身焊点存在裂纹;四是室内机弯头泄漏,如图10所示。该类故障的处理方法均是去掉腐蚀部分铜管,重新接管焊接。
+ ~/ Y; [8 N) w& D1 V: g; W) o5 y4 G/ S: g4 J* f( K5 ^8 t4 g) G
9 p+ ?1 d% U4 _0 e4 `6 M/ p! T6 X8 m+ [3 X1 t
' S9 P. \* L2 w% D. I s
3.室外机漏
6 K+ A* T) p2 x: f. z. Q 室外机的漏点通常位于以下几处:一是大小阀门漏,如图11所示,包括大小阀门阀芯拧坏、大阀门维修口顶针坏、阀门后盖未拧紧等情况(注:接好连接管后注意打开阀芯);二是四通阀及配管漏,如图12所示,包括四通阀串气、换向异常、四通阀配管焊点泄漏等;三是压缩机吸排气口漏,如图13所示;四是冷凝器内漏,如图14所示,包括毛细管组件漏堵、冷凝器进口位置焊漏、边板有裂纹、铜管的外部铝箔包泄漏等。
; p4 D& d# d4 G8 n 若大小阀门阀芯或维修口顶针损坏,则需更换阀门;若四通阀根部泄漏,则需更换四通阀。若其他地方有漏点,则需对其进行补焊。
' l4 Q8 l" [& ]5 d' @9 _. y
( j$ y" M9 C5 D- J6 K9 n2 R( g0 l
$ e9 o: }3 x0 W) ~- e$ F
F' H1 x+ c( y7 L. ~7 N
, e% Y8 K( `1 H1 j# t/ N( ^' `7 q& |4 a4 p/ ?, G3 ~
% v- n! U6 r% a% `! N) b. t
- [: p( P3 Y. m. |2 F( `& v
% b: X* e1 N, w
' s# {7 s) Z( Q8 T; P; d5 E; D
. K( M* n) Z+ A) t) l- F7 h1 F
& i7 F2 g1 Z `7 o3 ~& O0 Z
; N2 d7 ?8 w; Y" j2 u1 X- |
7 y9 a7 f& }) }2 m& P" H n% r
1 ?2 @9 J1 ~1 G3 O5 l$ w, ]" A3 M9 ~$ G3 P/ w" A
5 K; I4 ^7 Y% N+ S# D, X# i2 C: A
$ P) d* f5 K% Z- o3 b, b
8 G8 q3 i9 `" q& ^( e- I |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?邀请码注册
×
|