空调管道系统常见漏点查找图解' t9 o5 i8 m% c/ Y' b }: | b
. E' k$ g) O% D, Z) l7 Y
空调管道系统泄漏是较为常见的一种故障,掌握其漏点查找方法与分布规律,有助于快速排除故障,下面进行介绍。
) p( s( c+ }- u; i4 E- K2 J% z" f; C
一、漏点查找方法
8 ^8 P4 z! M) X0 o; K: i 关机并断开空调电源(防止检查过程中发生危险),拧下粗管(又称低压管)三通阀的盖帽,如图1所示,接上压力表,观察静态压力。若表压远小于0.5MPa,表明系统有缺氟故障,此时应向系统中加注冷媒,使静态压力达到0.6MPa,以便查漏。6 ^% c2 X4 z( l, D0 w: I2 C
4 D6 ^# v1 F& M3 q* Y7 ?% `8 ]
对于空调是否漏氟的判断,常用以下方法直观判断一是在压缩机运转的状态下,用手摸空调外机后面的冷凝管,如果手感温度不凉或热度不明显,可判断系统缺氟;二是在制冷状态,调整温度控制器,使其设置的温度比室温低6℃~8℃,运行15分钟后,看室内机液压管(即细的那根铜管)表面有无结霜现象,如有,表明该机漏氟;三是在压缩机运转的状态下,找一只温度计,靠近冷风出口,若此处温度低于室温的值不足5℃,表明该机漏氟。& e4 _2 P. K1 W* b; ]
提示:由于制冷剂R22与压缩机润滑油能互溶,故当R22的系统出现漏点时,会将润滑油带出,这时漏点处有明显的油渍。* ]5 u- D% }$ s$ |% x
普通检漏方法:用水将毛巾(或海绵)淋湿,以不向下滴水为宜,倒上洗洁精,轻揉至大量泡沫,涂在需要检查的部位,如图2所示,观察是否向外冒泡,冒泡说明检查部位有漏氟故障,没有冒泡说明检查部位正常。
4 T; X- b, q( T E- W2 y7 d8 a
! Q" m4 H+ e+ w3 c7 P6 } 微漏查找方法:若制冷系统存在微漏故障,且用上述方法未查出漏点时,可以使用以下方法查找。先区分故障部位:当系统为平衡压力时,接上压力表并记录此时的系统压力值后取下,关闭大小阀门的阀芯,将室内机和室外机的系统分开保压。
3 f0 e- ~. _) b% I' M) Q 等待一段时间后(根据漏点大小决定),再接上压力表,慢慢打开大阀门阀芯,查看压力表表针是上升还是下降:如果上升,说明室外机的压力高于室内机,故障在室内机,重点检查蒸发器和连接管道;如果下降,说明室内机的压力高于室外机,故障在室外机,重点检查冷凝器和室外机内管道。
9 h& Z: G9 s+ g3 N 由于氟的静态压力最高约1MPa,对于漏点较小的故障部位,应增加系统压力来检查。如果条件具备可通过连接管、压力表,向空调制冷系统充入氮气,使管道静态压力能达到2MPa。5 I/ z! [: q% a' v- l
如果按上述增加检漏压力后仍查不到漏点,可将怀疑的管道部分(如蒸发器或冷凝器)置于清水中,通过观察是否冒出气泡来查找漏点。
9 l; b. P% A0 [( K 提示:由于压力过高的氧气遇到压缩机的冷冻油会自燃,从而导致压缩机爆炸,因此在检漏中严禁将氧气冲入制冷系统中,切记!
8 L2 g) f& [1 s1 J" E. i0 J- b( I0 K! g; [3 I4 B- q- ?: H& Z
二、 漏点的分布与处理
: V, b% ]- X; n' Q) \% p: |: v f 根据实修经验,同样是漏氟故障,对于不同使用情况的空调其漏点部分略有不同:(1)对于新装空调(或移机),漏点主要有室内机和室外机连接管的4个接头,大小阀门的螺帽,以及加长管道的焊接部位。(2)对于正常使用的空调,如果突然不制冷,则应重点检查压缩机吸气管和排气管、系统管路焊点、毛细管、四通阀连接管道及其根部。(3)对于表现为逐渐缺氟现象的空调,应重点检查室内机与室外机连接管道的4个接头。
' l4 M% }: j- r" u/ E0 x/ ?- G4 g 从漏点的位置看,主要在连接管、室内机与室外机这几部分,常见位置与处理方法如下:
\- E1 {# _; W$ U7 B 1.连接管漏8 M' ^4 f6 R- O8 {( x" M
该故障的常见泄漏点位于连接管的接头处,如图3所示。造成此故障的原因有:快速接头焊接不良,自制喇叭口不规范,喇叭口未对齐、未拧紧,或拧得过紧已损伤了喇叭口,紧固螺母破裂。解决方法:补焊漏点,重新制作喇叭口,将接头螺母拧紧。
" C G/ k- H- K; t
+ k$ y, d) o) A3 S1 F# b 另外,在室内机大小管弯管处或连接管过墙洞折弯处,若有压瘪现象,如图4所示,这时在其折点处易出现漏点。
( s; h% v8 ^ I1 [2 Z) t
6 Z' }5 `/ ?! l( L/ I4 N 再者,若连接管本体长期受到污物或其他酸性物质的腐蚀,也会出现漏点,如图5所示。若连接管加长过,则加长管的焊点(柜机波纹管的焊点)均是检查的重点,如图6所示。4 [ ?# d+ e# w V o7 ^) L
; Y+ P1 C6 M6 e
& E8 |* K. F+ _9 P. @) Q# H 2.室内机漏$ y$ Z3 c8 ^4 ]! O
室内机的漏点通常位于以下几处:一是在蒸发器上,如图7所示,其原因多是因污物腐蚀或搬运时碰撞所致;二是室内机快速接头的焊点泄漏,如图8所示;三是室内机U型管的底部泄漏,如图9所示,其原因多是内装配或安装移机时碰扁,或自身焊点存在裂纹;四是室内机弯头泄漏,如图10所示。该类故障的处理方法均是去掉腐蚀部分铜管,重新接管焊接。2 B( S) H5 L; Q: e
- l3 E7 M& ?" \" a0 J- j; u
# a' Y+ L1 l( @( k- z8 Y4 \0 f, _* e3 Y6 {# o; ` w% H* K
4 H- `' x8 q9 r0 k1 \) T 3.室外机漏
6 I$ P) \7 W8 n4 U 室外机的漏点通常位于以下几处:一是大小阀门漏,如图11所示,包括大小阀门阀芯拧坏、大阀门维修口顶针坏、阀门后盖未拧紧等情况(注:接好连接管后注意打开阀芯);二是四通阀及配管漏,如图12所示,包括四通阀串气、换向异常、四通阀配管焊点泄漏等;三是压缩机吸排气口漏,如图13所示;四是冷凝器内漏,如图14所示,包括毛细管组件漏堵、冷凝器进口位置焊漏、边板有裂纹、铜管的外部铝箔包泄漏等。" ^: k7 I4 }- P* k7 n$ R, ~
若大小阀门阀芯或维修口顶针损坏,则需更换阀门;若四通阀根部泄漏,则需更换四通阀。若其他地方有漏点,则需对其进行补焊。
0 \8 P; D0 ^4 y$ Z; x+ t& S' r2 H1 b8 p) R- q$ ^8 f
, Q/ D# o; n2 _( ~- b5 g/ ]2 B! S% n0 r, m a' c; n5 y
" }" D: ^/ N2 I$ s
$ }1 g' g; i3 l. K6 `4 d4 }% l# U$ h$ b2 J
# v8 Z1 P0 ?% }! @) Y; Q, A
2 L( Z; E: W( y! [& Q$ t- g( y. q/ ^1 o: Q& ?, g
7 e5 Y2 m0 O* `& @6 c5 |' l% D2 T7 i8 y' o" H/ C" {
* a- M- B3 q; x! J: J) f+ b
/ R8 [3 Y$ r) A( \! ?( t
! r$ m% y* \/ C3 h: u& o% g( i# r9 N0 }
5 m. G) k3 \; m+ V& q
8 z& h2 E* o; `! W ]
( {5 J7 O& y/ X$ {9 V. a/ l/ c$ M# y' B0 O9 c: g
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?邀请码注册
×
|