    空调管道系统常见漏点查找图解
    * m4 x4 N( M" J/ z. E9 f
    " }5 S) \+ T2 `, [4 ^      空调管道系统泄漏是较为常见的一种故障,掌握其漏点查找方法与分布规律,有助于快速排除故障,下面进行介绍。
    % T$ N5 V; f/ d5 u. Z, p- O7 ~$ A; f2 j' S% @8 Q9 R3 I
          一、漏点查找方法, M; i/ N7 l: w3 g% t
         关机并断开空调电源(防止检查过程中发生危险),拧下粗管(又称低压管)三通阀的盖帽,如图1所示,接上压力表,观察静态压力。若表压远小于0.5MPa,表明系统有缺氟故障,此时应向系统中加注冷媒,使静态压力达到0.6MPa,以便查漏。
    " p1 I. h1 I- p1 F
    5 w/ W2 d( q) e  Z5 u& E) {      对于空调是否漏氟的判断,常用以下方法直观判断一是在压缩机运转的状态下,用手摸空调外机后面的冷凝管,如果手感温度不凉或热度不明显,可判断系统缺氟;二是在制冷状态,调整温度控制器,使其设置的温度比室温低6℃~8℃,运行15分钟后,看室内机液压管(即细的那根铜管)表面有无结霜现象,如有,表明该机漏氟;三是在压缩机运转的状态下,找一只温度计,靠近冷风出口,若此处温度低于室温的值不足5℃,表明该机漏氟。' y  h" K7 E( q2 t
          提示:由于制冷剂R22与压缩机润滑油能互溶,故当R22的系统出现漏点时,会将润滑油带出,这时漏点处有明显的油渍。
    3 t, O  h  I( x5 _      普通检漏方法:用水将毛巾(或海绵)淋湿,以不向下滴水为宜,倒上洗洁精,轻揉至大量泡沫,涂在需要检查的部位,如图2所示,观察是否向外冒泡,冒泡说明检查部位有漏氟故障,没有冒泡说明检查部位正常。4 w# T3 f- z, I

    $ c! [1 d/ z. D. T- |3 F: b      微漏查找方法:若制冷系统存在微漏故障,且用上述方法未查出漏点时,可以使用以下方法查找。先区分故障部位:当系统为平衡压力时,接上压力表并记录此时的系统压力值后取下,关闭大小阀门的阀芯,将室内机和室外机的系统分开保压。
    1 m/ s9 H: e$ P3 W      等待一段时间后(根据漏点大小决定),再接上压力表,慢慢打开大阀门阀芯,查看压力表表针是上升还是下降:如果上升,说明室外机的压力高于室内机,故障在室内机,重点检查蒸发器和连接管道;如果下降,说明室内机的压力高于室外机,故障在室外机,重点检查冷凝器和室外机内管道。
    : y( R4 K* W- [: X      由于氟的静态压力最高约1MPa,对于漏点较小的故障部位,应增加系统压力来检查。如果条件具备可通过连接管、压力表,向空调制冷系统充入氮气,使管道静态压力能达到2MPa。
    5 ^7 _% @$ y& B      如果按上述增加检漏压力后仍查不到漏点,可将怀疑的管道部分(如蒸发器或冷凝器)置于清水中,通过观察是否冒出气泡来查找漏点。
    5 c9 [% A9 ^- d0 u) A      提示:由于压力过高的氧气遇到压缩机的冷冻油会自燃,从而导致压缩机爆炸,因此在检漏中严禁将氧气冲入制冷系统中,切记!
    . Y# y) N" e7 C6 T: W
    - z9 |2 W. |2 _9 d      二、 漏点的分布与处理
    5 _  Z. O: ]4 g% H      根据实修经验,同样是漏氟故障,对于不同使用情况的空调其漏点部分略有不同:(1)对于新装空调(或移机),漏点主要有室内机和室外机连接管的4个接头,大小阀门的螺帽,以及加长管道的焊接部位。(2)对于正常使用的空调,如果突然不制冷,则应重点检查压缩机吸气管和排气管、系统管路焊点、毛细管、四通阀连接管道及其根部。(3)对于表现为逐渐缺氟现象的空调,应重点检查室内机与室外机连接管道的4个接头。1 }* b1 ^, u+ O1 T
          从漏点的位置看,主要在连接管、室内机与室外机这几部分,常见位置与处理方法如下:
    " x, \, i3 f8 K& l6 `1 l      1.连接管漏$ p. R3 N' L+ {+ r& I- \& ]! W
          该故障的常见泄漏点位于连接管的接头处,如图3所示。造成此故障的原因有:快速接头焊接不良,自制喇叭口不规范,喇叭口未对齐、未拧紧,或拧得过紧已损伤了喇叭口,紧固螺母破裂。解决方法:补焊漏点,重新制作喇叭口,将接头螺母拧紧。% F5 u9 {% B) `' u; X( T

    ) ~; q* W! X" m2 [6 @      另外,在室内机大小管弯管处或连接管过墙洞折弯处,若有压瘪现象,如图4所示,这时在其折点处易出现漏点。
    4 Z, A3 p6 i' C: s. b4 G$ q1 Z7 n8 ?3 i/ R$ d' S1 N  o. f
          再者,若连接管本体长期受到污物或其他酸性物质的腐蚀,也会出现漏点,如图5所示。若连接管加长过,则加长管的焊点(柜机波纹管的焊点)均是检查的重点,如图6所示。
    + f- L0 Y* c* y) ^2 ^: A, }* s
    , p( I% M6 Q" t
    ; e7 i# @/ a0 A6 C) h      2.室内机漏
    9 T1 s+ X- `5 W. ^+ E; y      室内机的漏点通常位于以下几处:一是在蒸发器上,如图7所示,其原因多是因污物腐蚀或搬运时碰撞所致;二是室内机快速接头的焊点泄漏,如图8所示;三是室内机U型管的底部泄漏,如图9所示,其原因多是内装配或安装移机时碰扁,或自身焊点存在裂纹;四是室内机弯头泄漏,如图10所示。该类故障的处理方法均是去掉腐蚀部分铜管,重新接管焊接。4 N" Q! ]3 j! s, w

    1 U1 o8 r* U8 N! P: q' }
    # F. q3 C/ B8 `6 W0 b
    / T% R9 t) H& Z9 J7 y8 D# z% R8 F: U, E9 V
    3.室外机漏
    " k) e" o$ p. o      室外机的漏点通常位于以下几处:一是大小阀门漏,如图11所示,包括大小阀门阀芯拧坏、大阀门维修口顶针坏、阀门后盖未拧紧等情况(注:接好连接管后注意打开阀芯);二是四通阀及配管漏,如图12所示,包括四通阀串气、换向异常、四通阀配管焊点泄漏等;三是压缩机吸排气口漏,如图13所示;四是冷凝器内漏,如图14所示,包括毛细管组件漏堵、冷凝器进口位置焊漏、边板有裂纹、铜管的外部铝箔包泄漏等。
    " P' O. w9 ?6 u      若大小阀门阀芯或维修口顶针损坏,则需更换阀门;若四通阀根部泄漏,则需更换四通阀。若其他地方有漏点,则需对其进行补焊。
    $ o- m8 m8 j2 @/ o1 ~' ~5 Z9 |/ Y; T9 X: ]( s# Y

    ; R7 e6 T/ r( \  g% K
    - U% Y3 z9 B5 S4 n
    4 a1 I2 ^1 Q. l+ z. x- K+ {; Q; _' C, T- [2 h& k+ Y+ q# H/ T6 Q! x

    # r! {% q' Y5 P8 \
    $ [) B7 o3 n8 K& I; Q, P6 R/ t' H4 I8 p  ~( R$ E

    1 k, _, @3 c6 o2 N
    : S2 i  B$ \9 e
    4 K! F' a0 [# k5 T' `& Y& v: b6 O+ g/ g
    2 K+ h1 _$ {7 t3 ]# \
    ( O. F( N$ w$ c
    7 \: p% ?0 i# X& _4 U5 A( v, i( A
    ; v) g2 k6 ]5 Z' a! a* J; j
    9 C/ Y$ h1 h3 @7 g0 H

    - Q- C  G; J% k, `, _8 W
    " n9 M" h( ?0 e* Q5 l0 f

    本帖子中包含更多资源

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?邀请码注册

    ×
    支持维修爱好者!
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 邀请码注册

    本版积分规则

    QQ/手机版/ 家电电工资料网

    辽ICP备17010435号-3

    Powered by Discuz!X3.5 |网站地图|辽公网安备 21140202000087号

    QQ交流群

    QQ交流群

    扫码加群

    欢迎加群

    微信公众号

    微信公众号

    扫码加入

    微信二维码

    QQ联系

    QQ号码

    352558561

    点击联系QQ