空调管道系统常见漏点查找图解& q% P* Z8 u# o" z& D9 a; d
, [8 o, s% |8 a0 b8 i) l+ G
空调管道系统泄漏是较为常见的一种故障,掌握其漏点查找方法与分布规律,有助于快速排除故障,下面进行介绍。1 S$ |; K; ^6 G& r3 k- P3 D
+ h, n3 U1 c i 一、漏点查找方法% v5 d( W* D' \# K9 I5 J
关机并断开空调电源(防止检查过程中发生危险),拧下粗管(又称低压管)三通阀的盖帽,如图1所示,接上压力表,观察静态压力。若表压远小于0.5MPa,表明系统有缺氟故障,此时应向系统中加注冷媒,使静态压力达到0.6MPa,以便查漏。. M# r6 J6 t+ b# [" Z
; {, @3 v- A) ]
对于空调是否漏氟的判断,常用以下方法直观判断一是在压缩机运转的状态下,用手摸空调外机后面的冷凝管,如果手感温度不凉或热度不明显,可判断系统缺氟;二是在制冷状态,调整温度控制器,使其设置的温度比室温低6℃~8℃,运行15分钟后,看室内机液压管(即细的那根铜管)表面有无结霜现象,如有,表明该机漏氟;三是在压缩机运转的状态下,找一只温度计,靠近冷风出口,若此处温度低于室温的值不足5℃,表明该机漏氟。. T" A+ x. L* H% D/ p* r
提示:由于制冷剂R22与压缩机润滑油能互溶,故当R22的系统出现漏点时,会将润滑油带出,这时漏点处有明显的油渍。 x. G' J5 J5 Q, t8 o
普通检漏方法:用水将毛巾(或海绵)淋湿,以不向下滴水为宜,倒上洗洁精,轻揉至大量泡沫,涂在需要检查的部位,如图2所示,观察是否向外冒泡,冒泡说明检查部位有漏氟故障,没有冒泡说明检查部位正常。 M) r5 Z$ A, m2 D7 H5 V3 }# t" n
2 _% Q+ h# K9 c
微漏查找方法:若制冷系统存在微漏故障,且用上述方法未查出漏点时,可以使用以下方法查找。先区分故障部位:当系统为平衡压力时,接上压力表并记录此时的系统压力值后取下,关闭大小阀门的阀芯,将室内机和室外机的系统分开保压。
- I% ]2 m# r7 j! W 等待一段时间后(根据漏点大小决定),再接上压力表,慢慢打开大阀门阀芯,查看压力表表针是上升还是下降:如果上升,说明室外机的压力高于室内机,故障在室内机,重点检查蒸发器和连接管道;如果下降,说明室内机的压力高于室外机,故障在室外机,重点检查冷凝器和室外机内管道。
9 ]/ n/ F4 F3 L1 L6 Y 由于氟的静态压力最高约1MPa,对于漏点较小的故障部位,应增加系统压力来检查。如果条件具备可通过连接管、压力表,向空调制冷系统充入氮气,使管道静态压力能达到2MPa。 ]# m. E: Z1 ~% } s
如果按上述增加检漏压力后仍查不到漏点,可将怀疑的管道部分(如蒸发器或冷凝器)置于清水中,通过观察是否冒出气泡来查找漏点。5 _8 @0 [+ S" u
提示:由于压力过高的氧气遇到压缩机的冷冻油会自燃,从而导致压缩机爆炸,因此在检漏中严禁将氧气冲入制冷系统中,切记!2 V9 W8 c) w- | b+ W* B
) \# t q+ ^3 x4 [$ C/ n, U9 s 二、 漏点的分布与处理
0 L! A. ]8 A$ e+ D 根据实修经验,同样是漏氟故障,对于不同使用情况的空调其漏点部分略有不同:(1)对于新装空调(或移机),漏点主要有室内机和室外机连接管的4个接头,大小阀门的螺帽,以及加长管道的焊接部位。(2)对于正常使用的空调,如果突然不制冷,则应重点检查压缩机吸气管和排气管、系统管路焊点、毛细管、四通阀连接管道及其根部。(3)对于表现为逐渐缺氟现象的空调,应重点检查室内机与室外机连接管道的4个接头。
; c: }" ?' I( o# V 从漏点的位置看,主要在连接管、室内机与室外机这几部分,常见位置与处理方法如下:
3 N( H0 Q4 z/ `4 d1 x 1.连接管漏
8 n5 I' n' ~: ? 该故障的常见泄漏点位于连接管的接头处,如图3所示。造成此故障的原因有:快速接头焊接不良,自制喇叭口不规范,喇叭口未对齐、未拧紧,或拧得过紧已损伤了喇叭口,紧固螺母破裂。解决方法:补焊漏点,重新制作喇叭口,将接头螺母拧紧。
9 H W' h6 c( o
; C9 e, h% B8 E9 F* O" g! Q- { 另外,在室内机大小管弯管处或连接管过墙洞折弯处,若有压瘪现象,如图4所示,这时在其折点处易出现漏点。
3 a2 _# L- {: d: x' |: _) o- \2 G5 a! M( G+ Q+ }1 t4 H
再者,若连接管本体长期受到污物或其他酸性物质的腐蚀,也会出现漏点,如图5所示。若连接管加长过,则加长管的焊点(柜机波纹管的焊点)均是检查的重点,如图6所示。9 ]3 X9 }% C, V! J" {% f) J& y# ~
" K( i, \& z7 }( G; A" r
# P- S2 N! B/ k( B 2.室内机漏 i/ V) h/ p4 q/ T
室内机的漏点通常位于以下几处:一是在蒸发器上,如图7所示,其原因多是因污物腐蚀或搬运时碰撞所致;二是室内机快速接头的焊点泄漏,如图8所示;三是室内机U型管的底部泄漏,如图9所示,其原因多是内装配或安装移机时碰扁,或自身焊点存在裂纹;四是室内机弯头泄漏,如图10所示。该类故障的处理方法均是去掉腐蚀部分铜管,重新接管焊接。
' K# f0 F, x4 S3 h) L
5 I8 Z: q; C# h. n. X Z2 e/ C5 O2 t: B) f$ u8 q5 b; X) i
4 y8 G, Q3 a1 P9 i, Q+ \
, F: K% f& ]1 n# M7 b/ o 3.室外机漏- f0 N: I ]. Q5 W
室外机的漏点通常位于以下几处:一是大小阀门漏,如图11所示,包括大小阀门阀芯拧坏、大阀门维修口顶针坏、阀门后盖未拧紧等情况(注:接好连接管后注意打开阀芯);二是四通阀及配管漏,如图12所示,包括四通阀串气、换向异常、四通阀配管焊点泄漏等;三是压缩机吸排气口漏,如图13所示;四是冷凝器内漏,如图14所示,包括毛细管组件漏堵、冷凝器进口位置焊漏、边板有裂纹、铜管的外部铝箔包泄漏等。
8 V/ { S+ n8 t! O: ` 若大小阀门阀芯或维修口顶针损坏,则需更换阀门;若四通阀根部泄漏,则需更换四通阀。若其他地方有漏点,则需对其进行补焊。# w; P) N; @$ n5 l
# n. m+ N, x& A" y' D, s( \0 d* X3 K$ H9 Y5 N
5 m8 c" j& m) Q: G5 A& T$ k' t* l' [2 m' w
; k' A+ j, Q, _- C9 u4 p; Y
( }, Q5 Z y y/ p. G
9 {9 N! ~5 n' C7 }* Z2 {3 x! I: d
& F6 n. ?4 ^: h* c8 V# F4 Q* n- g( o% ?5 |& o
% P5 j% \2 U6 i2 B' a
6 } x" m! F5 V, ~1 |( @
7 M9 R: O. S9 a- F/ L8 [8 K# w+ i
: r7 k' {/ K0 O7 O) m; }+ s3 X) I& `) }- ~2 N: G
) R" i' X4 ~) ]5 V
( C+ y$ Y* Q2 w2 Z
9 y) Z3 S2 @( c+ V2 E' X z+ ~& `6 q( M+ @
! b5 ^/ j0 L1 T/ ^ |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?邀请码注册
×
|