空调管道系统常见漏点查找图解
3 m) z; Q/ }) I# l/ N4 z' ` & M6 `! ^3 K% ?) \$ X# Y y1 R: H! v1 O( A
空调管道系统泄漏是较为常见的一种故障,掌握其漏点查找方法与分布规律,有助于快速排除故障,下面进行介绍。' _$ a* c# s$ `) j6 _9 }
; R j( n0 v, i 一、漏点查找方法# W4 h) N8 j4 D' x
关机并断开空调电源(防止检查过程中发生危险),拧下粗管(又称低压管)三通阀的盖帽,如图1所示,接上压力表,观察静态压力。若表压远小于0.5MPa,表明系统有缺氟故障,此时应向系统中加注冷媒,使静态压力达到0.6MPa,以便查漏。
- ^4 P# Q: ]$ {/ g. Z) ~) b1 v
8 \: @2 o: D4 ~) y, \: r5 L 对于空调是否漏氟的判断,常用以下方法直观判断一是在压缩机运转的状态下,用手摸空调外机后面的冷凝管,如果手感温度不凉或热度不明显,可判断系统缺氟;二是在制冷状态,调整温度控制器,使其设置的温度比室温低6℃~8℃,运行15分钟后,看室内机液压管(即细的那根铜管)表面有无结霜现象,如有,表明该机漏氟;三是在压缩机运转的状态下,找一只温度计,靠近冷风出口,若此处温度低于室温的值不足5℃,表明该机漏氟。) V) E5 t5 s) @
提示:由于制冷剂R22与压缩机润滑油能互溶,故当R22的系统出现漏点时,会将润滑油带出,这时漏点处有明显的油渍。% j+ X! [- I4 B$ l1 H
普通检漏方法:用水将毛巾(或海绵)淋湿,以不向下滴水为宜,倒上洗洁精,轻揉至大量泡沫,涂在需要检查的部位,如图2所示,观察是否向外冒泡,冒泡说明检查部位有漏氟故障,没有冒泡说明检查部位正常。5 z4 Q3 |1 D3 p9 m! `
+ f( Z5 P6 J- \9 c7 O8 r8 l' c/ V& g: o 微漏查找方法:若制冷系统存在微漏故障,且用上述方法未查出漏点时,可以使用以下方法查找。先区分故障部位:当系统为平衡压力时,接上压力表并记录此时的系统压力值后取下,关闭大小阀门的阀芯,将室内机和室外机的系统分开保压。, S/ c7 N4 w) ~& I# {- o P: K
等待一段时间后(根据漏点大小决定),再接上压力表,慢慢打开大阀门阀芯,查看压力表表针是上升还是下降:如果上升,说明室外机的压力高于室内机,故障在室内机,重点检查蒸发器和连接管道;如果下降,说明室内机的压力高于室外机,故障在室外机,重点检查冷凝器和室外机内管道。' o! i1 H3 ^; d# Q
由于氟的静态压力最高约1MPa,对于漏点较小的故障部位,应增加系统压力来检查。如果条件具备可通过连接管、压力表,向空调制冷系统充入氮气,使管道静态压力能达到2MPa。
7 e5 Y) N( y( H 如果按上述增加检漏压力后仍查不到漏点,可将怀疑的管道部分(如蒸发器或冷凝器)置于清水中,通过观察是否冒出气泡来查找漏点。# i, V1 I2 z0 I5 j% x
提示:由于压力过高的氧气遇到压缩机的冷冻油会自燃,从而导致压缩机爆炸,因此在检漏中严禁将氧气冲入制冷系统中,切记!
+ U0 V7 f t9 d8 x' y
. l1 Y4 ]( J$ g0 _- n3 `/ ]$ D7 W 二、 漏点的分布与处理
5 S1 C# d7 o3 W 根据实修经验,同样是漏氟故障,对于不同使用情况的空调其漏点部分略有不同:(1)对于新装空调(或移机),漏点主要有室内机和室外机连接管的4个接头,大小阀门的螺帽,以及加长管道的焊接部位。(2)对于正常使用的空调,如果突然不制冷,则应重点检查压缩机吸气管和排气管、系统管路焊点、毛细管、四通阀连接管道及其根部。(3)对于表现为逐渐缺氟现象的空调,应重点检查室内机与室外机连接管道的4个接头。1 |6 }- M* h2 I" \1 t. v) ~3 F4 v7 n
从漏点的位置看,主要在连接管、室内机与室外机这几部分,常见位置与处理方法如下:* G8 d) h4 t- c
1.连接管漏
" y8 l0 ?0 ?' j$ I" f7 } 该故障的常见泄漏点位于连接管的接头处,如图3所示。造成此故障的原因有:快速接头焊接不良,自制喇叭口不规范,喇叭口未对齐、未拧紧,或拧得过紧已损伤了喇叭口,紧固螺母破裂。解决方法:补焊漏点,重新制作喇叭口,将接头螺母拧紧。
( k+ Y3 I W: |% f% l% d* f v
7 l9 x3 c* i6 R/ M# L, W- u 另外,在室内机大小管弯管处或连接管过墙洞折弯处,若有压瘪现象,如图4所示,这时在其折点处易出现漏点。 : S \4 h4 |; m. d/ o
5 G7 f7 `% C3 l4 K+ j8 \; k
再者,若连接管本体长期受到污物或其他酸性物质的腐蚀,也会出现漏点,如图5所示。若连接管加长过,则加长管的焊点(柜机波纹管的焊点)均是检查的重点,如图6所示。
8 \# Q6 D4 w, S* M9 `9 J2 H5 S9 T) F
- U& e3 B( a7 V. [4 t) h
2.室内机漏
$ c! b; D5 W( [/ x& D# A+ A 室内机的漏点通常位于以下几处:一是在蒸发器上,如图7所示,其原因多是因污物腐蚀或搬运时碰撞所致;二是室内机快速接头的焊点泄漏,如图8所示;三是室内机U型管的底部泄漏,如图9所示,其原因多是内装配或安装移机时碰扁,或自身焊点存在裂纹;四是室内机弯头泄漏,如图10所示。该类故障的处理方法均是去掉腐蚀部分铜管,重新接管焊接。) d; |# V. x9 a4 y
2 I6 s9 F5 m9 ]' e; U6 H0 Z: y1 q4 Q6 n8 x& j" i
+ {0 ?$ M1 R# T
- D7 D( P( U8 @; U4 t8 A 3.室外机漏
+ V- v6 K# z2 [ q3 R' J/ \ 室外机的漏点通常位于以下几处:一是大小阀门漏,如图11所示,包括大小阀门阀芯拧坏、大阀门维修口顶针坏、阀门后盖未拧紧等情况(注:接好连接管后注意打开阀芯);二是四通阀及配管漏,如图12所示,包括四通阀串气、换向异常、四通阀配管焊点泄漏等;三是压缩机吸排气口漏,如图13所示;四是冷凝器内漏,如图14所示,包括毛细管组件漏堵、冷凝器进口位置焊漏、边板有裂纹、铜管的外部铝箔包泄漏等。/ P. u/ k) Z; C# `; \, {
若大小阀门阀芯或维修口顶针损坏,则需更换阀门;若四通阀根部泄漏,则需更换四通阀。若其他地方有漏点,则需对其进行补焊。
$ ]6 O s Y1 ~& z: P9 q; |) E2 n
- J6 m+ G& N0 I! P6 g7 I
6 K4 |# L) V S( {: g! f; j+ Q( ]) r5 I- n& j' f
2 u a+ }" ^7 d. g2 b! G6 D2 D
8 p! |8 I% C8 \9 [8 D# `2 b# x9 E4 [. p/ C# C
4 P5 P' q& s; S( g
! l& c+ d- B; W @' F" c7 j$ H
/ f. m. v! j3 J: T) o/ u7 D E- I& k+ l6 M
) A) K+ e7 z9 x# [9 B# B% L
0 T: R. H, ?+ n6 I; ^/ O0 W: O
- O6 ~# w" I! {
! t5 l$ \8 D0 |9 x. X, v. f3 Y8 b0 @8 ?) }% v- ]2 \8 W
$ g" m+ R# h; q$ G& T& a8 n
) p+ {4 E# Q4 P: L* b$ n ?8 l2 x
& ?, K8 [! ]* V |