空调管道系统常见漏点查找图解
4 W" p$ @$ l& b( H1 T/ D
( H' v' y! }7 a& b" A& D 空调管道系统泄漏是较为常见的一种故障,掌握其漏点查找方法与分布规律,有助于快速排除故障,下面进行介绍。 R, Y; |4 A( f, C: S. N+ Z1 Q
, y- \1 X$ O! H% G5 T4 Z0 O, R
一、漏点查找方法
0 y5 \9 u. b; {, _ 关机并断开空调电源(防止检查过程中发生危险),拧下粗管(又称低压管)三通阀的盖帽,如图1所示,接上压力表,观察静态压力。若表压远小于0.5MPa,表明系统有缺氟故障,此时应向系统中加注冷媒,使静态压力达到0.6MPa,以便查漏。
$ q$ o+ }# e" F* x. D1 A. ?+ t
5 A% i2 C! d0 j: o3 ?# P: Z/ S# w 对于空调是否漏氟的判断,常用以下方法直观判断一是在压缩机运转的状态下,用手摸空调外机后面的冷凝管,如果手感温度不凉或热度不明显,可判断系统缺氟;二是在制冷状态,调整温度控制器,使其设置的温度比室温低6℃~8℃,运行15分钟后,看室内机液压管(即细的那根铜管)表面有无结霜现象,如有,表明该机漏氟;三是在压缩机运转的状态下,找一只温度计,靠近冷风出口,若此处温度低于室温的值不足5℃,表明该机漏氟。
2 W- W$ \( `* D* p 提示:由于制冷剂R22与压缩机润滑油能互溶,故当R22的系统出现漏点时,会将润滑油带出,这时漏点处有明显的油渍。
8 l2 t2 |. g" B* E( [ Q l/ t 普通检漏方法:用水将毛巾(或海绵)淋湿,以不向下滴水为宜,倒上洗洁精,轻揉至大量泡沫,涂在需要检查的部位,如图2所示,观察是否向外冒泡,冒泡说明检查部位有漏氟故障,没有冒泡说明检查部位正常。+ V8 C; X9 W& L. H
" j! P+ K* o4 O. e 微漏查找方法:若制冷系统存在微漏故障,且用上述方法未查出漏点时,可以使用以下方法查找。先区分故障部位:当系统为平衡压力时,接上压力表并记录此时的系统压力值后取下,关闭大小阀门的阀芯,将室内机和室外机的系统分开保压。
5 w* J8 L# @2 E- m, }: A5 ] 等待一段时间后(根据漏点大小决定),再接上压力表,慢慢打开大阀门阀芯,查看压力表表针是上升还是下降:如果上升,说明室外机的压力高于室内机,故障在室内机,重点检查蒸发器和连接管道;如果下降,说明室内机的压力高于室外机,故障在室外机,重点检查冷凝器和室外机内管道。
* h; {) X& D$ l8 g8 ] 由于氟的静态压力最高约1MPa,对于漏点较小的故障部位,应增加系统压力来检查。如果条件具备可通过连接管、压力表,向空调制冷系统充入氮气,使管道静态压力能达到2MPa。3 ?! v7 j$ o3 e4 Z+ E
如果按上述增加检漏压力后仍查不到漏点,可将怀疑的管道部分(如蒸发器或冷凝器)置于清水中,通过观察是否冒出气泡来查找漏点。5 O0 q+ T. m4 V/ e5 @$ Y
提示:由于压力过高的氧气遇到压缩机的冷冻油会自燃,从而导致压缩机爆炸,因此在检漏中严禁将氧气冲入制冷系统中,切记!3 n$ j% l" G" W k3 u( H
5 W+ w% [2 ]5 _$ H$ n5 S5 B8 h& @! U
二、 漏点的分布与处理9 O6 i+ i% H' z" A# o7 l
根据实修经验,同样是漏氟故障,对于不同使用情况的空调其漏点部分略有不同:(1)对于新装空调(或移机),漏点主要有室内机和室外机连接管的4个接头,大小阀门的螺帽,以及加长管道的焊接部位。(2)对于正常使用的空调,如果突然不制冷,则应重点检查压缩机吸气管和排气管、系统管路焊点、毛细管、四通阀连接管道及其根部。(3)对于表现为逐渐缺氟现象的空调,应重点检查室内机与室外机连接管道的4个接头。
$ {4 ]- u3 ]+ k% [( R. x2 ~7 I 从漏点的位置看,主要在连接管、室内机与室外机这几部分,常见位置与处理方法如下:
; p- i5 N8 u' j& E8 r" q1 Z 1.连接管漏. K- E1 D3 m1 ^% g
该故障的常见泄漏点位于连接管的接头处,如图3所示。造成此故障的原因有:快速接头焊接不良,自制喇叭口不规范,喇叭口未对齐、未拧紧,或拧得过紧已损伤了喇叭口,紧固螺母破裂。解决方法:补焊漏点,重新制作喇叭口,将接头螺母拧紧。
3 d5 @ s" x) r& j( R/ P4 K! b+ g" s/ p* b i; k
另外,在室内机大小管弯管处或连接管过墙洞折弯处,若有压瘪现象,如图4所示,这时在其折点处易出现漏点。 / C+ l. W, G4 H
0 R3 g; s8 D: L& U& q 再者,若连接管本体长期受到污物或其他酸性物质的腐蚀,也会出现漏点,如图5所示。若连接管加长过,则加长管的焊点(柜机波纹管的焊点)均是检查的重点,如图6所示。
: N/ v4 ^ B+ `% e1 h6 L) w2 V' j% {
1 w$ C+ q, n* s1 x1 i
2.室内机漏# ^4 Z/ U9 ^: u8 x
室内机的漏点通常位于以下几处:一是在蒸发器上,如图7所示,其原因多是因污物腐蚀或搬运时碰撞所致;二是室内机快速接头的焊点泄漏,如图8所示;三是室内机U型管的底部泄漏,如图9所示,其原因多是内装配或安装移机时碰扁,或自身焊点存在裂纹;四是室内机弯头泄漏,如图10所示。该类故障的处理方法均是去掉腐蚀部分铜管,重新接管焊接。# B3 p# @" [: @7 F# x) y$ ]
) @- y& T8 q9 F( z
+ T8 k) C* E, k1 @% R8 _
/ H+ Y: l& J, s( ^8 M1 y* G9 D+ C: O# ~( \; }
3.室外机漏$ O6 P5 l7 o: ^/ A% V+ c4 e
室外机的漏点通常位于以下几处:一是大小阀门漏,如图11所示,包括大小阀门阀芯拧坏、大阀门维修口顶针坏、阀门后盖未拧紧等情况(注:接好连接管后注意打开阀芯);二是四通阀及配管漏,如图12所示,包括四通阀串气、换向异常、四通阀配管焊点泄漏等;三是压缩机吸排气口漏,如图13所示;四是冷凝器内漏,如图14所示,包括毛细管组件漏堵、冷凝器进口位置焊漏、边板有裂纹、铜管的外部铝箔包泄漏等。: W* O3 J( f* A, S5 S z# j
若大小阀门阀芯或维修口顶针损坏,则需更换阀门;若四通阀根部泄漏,则需更换四通阀。若其他地方有漏点,则需对其进行补焊。! p% h$ Y% t( t& E& |* G% b
1 n3 X9 h" p! a3 S& [* ^: b
% N# r2 ?+ D7 L, i5 R0 A! z) y( i9 X5 y) H0 d
2 w6 M ]) }5 H! Y
3 I! q# X! e& \6 N1 l' j: P7 A0 z$ P! O6 k
; j8 _7 X, |# J
: m$ K" l/ {* ?' ~- r- Z1 h* O" k7 p2 P% w) y' s' }( p8 p) a0 g
" u8 ~2 B0 Y0 g" x& J
# }) R8 P9 z( Y3 {+ e, [, e
8 Y0 r1 K5 \8 Y& d3 I( q! q4 k0 H
6 G# p: M4 a: @1 i/ b
. ^/ G; G& m/ |; c* R( Y7 E @. ~% g9 |
! {0 h% U; {9 J9 {7 m
8 g9 k* k3 L7 I/ F0 i) H6 N
; ]0 I2 i! _1 \/ ] |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?邀请码注册
×
|