| 1 | E0 | 室外机通讯故障6 l; a8 V7 K/ o4 `% b3 j" X
| 仅从机显示
- P A6 c- E, A# ]- _ |
| 2 | E1 | 相序故障% y# k5 Z: p' q) f5 u' G
| / u7 a# m0 z# m& `
|
| 3 | E2 | 室内机与主机通讯故障2 l+ L- s4 q( T% Y" h
| 初次上电20分后或20分后内外通信中断2分钟以上
/ U0 E5 {0 ~% e9 P3 ^& X" w6 | |
| 4 | E3 | 保留5 s" d% y. K8 B' \0 J
| ! H- c ~ G( b ]/ P1 K
|
| 5 | E4 | 管温T3/环境温度T4传感器故障
# W( V9 }5 e" x; n* M | / b( G) X" q) M# B) D" b: m* R$ y; ?' a
|
| 6 | E5 | 过欠电压保护
/ y0 Z+ @. d/ w) `! R | * s; C/ e( F; V6 u* p2 B3 Q
|
| 7 | E6 | 保留
. h2 I& O. h* A/ L* z5 j' d* L- z |
+ Z) l- S' l$ R9 {! _2 H |
| 8 | E7 | 排气传感器故障2 P' L, g: U n8 E6 Y5 d0 o
| 排气<15度,同时压力高于3.0MPa,则报警,需掉电恢复
$ Z3 k* |! J, Z2 L& p5 h |
| 9 | E8 | 预留
& H/ T2 P5 L c8 F9 F! v7 c y |
4 b( t( H/ P) | Q3 L5 q |
| 10 | EL | 电子锁故障+ |7 Z4 x. A }1 [2 m
| 初次上电,主芯片1分钟左右无法正常和电子锁芯片通讯# R% n/ N0 X; m8 j8 o) p0 _- D3 F
|
| 11 | H0 | 主控芯片与模块芯片通信故障
+ D. X, y! m; }3 c | . K7 A. K5 h u" D# q1 e% j
|
| 12 | H1 | 主控芯片与0537通信芯片通信故障
% C$ Z) ]5 E+ D. f9 A | ' U' ^. g5 x1 p9 l# [
|
| 13 | H4 | 60分钟内出现3次P6保护
5 Y; V/ J$ a0 l1 H, k5 R9 w | 非重新上电不可恢复- `7 v) b7 L, [$ V
|
| 14 | H5 | 60分钟内出现3次P2保护
3 z( N( c% k5 M j | 非重新上电不可恢复2 O0 M3 I7 n+ z2 Y* T3 ?0 I+ a
|
| 15 | H6 | 100分钟内出现3次P4保护
. R( _ B+ }; X- s2 n) {; W$ E- g | 非重新上电不可恢复
3 S& x6 Q8 Y% ?5 C. K, a |
| 16 | H7 | 室内机台数减少
; O1 z& |* g" B; X7 n/ [5 h7 { | 室内机丢失3分钟以上;不可恢复,直到恢复台数
$ M& ~0 P" A6 S2 ^+ J6 ` |
| 17 | H8 | 压力传感器故障/ D% [" J) k& y( J c
| 排气压力Pc�0.3MPa
' ~$ E4 O" q! J. g* ?: s& v |
| 18 | H9 | 60分钟内出现3次P9保护
. q8 f! O9 I9 j2 F/ ? | 非重新上电不可恢复( I8 D& @& R% G! t" O; `& D) ~. h
|
| 19 | HC | 能力拨码不匹配
6 Q3 p# k* ]/ U7 D |
) s3 s$ K+ W9 I0 M: D6 v, i* W( | |
| 20 | P0 | 变频顶部温度保护
1 g+ z2 X( F4 I8 J |
, B% o9 K+ h) m9 \2 d |
| 21 | P1 | 高压压力开关保护或排气温度开关保护& T4 ]$ @/ v; {+ T+ O+ N, c8 H
| & `3 V# b( M( k' g) x& B
|
| 22 | P2 | 低压压力开关保护
" e3 q$ R* F6 o& e/ a# w+ D | 60分钟内出现3次P2保护后报H5
5 @, H: V C; i% _7 A. }5 x4 ]: W |
| 23 | P3 | 变频过电流保护# s/ Y7 O$ J) R+ Q
| - J" @' V& I. o( n H! G6 V
|
| 24 | P4 | 排气温度过高保护
. s5 }4 e; I; m* P$ i | 100分钟内出现3次P4保护后报H6! X& I* }* k' V1 s) w, V$ Q
|
| 25 | P5 | 管温高温保护1 \$ i% [5 v4 O' `8 h5 s
| . {9 {, O% A; ^' ~4 F2 @( C$ {4 h
|
| 26 | P6 | 模块保护(现在不显示)
3 Y% H1 |0 u7 G6 g; p | 连续出现5次或60分钟内出现3次P6保护后报H4, a$ b; M+ x' `/ E2 R+ r( Q
|
| 27 | XP7 | 定频X电流保护4 N' o; Y" m) {6 c
| X代表定速压缩机的序号
% S* X6 }2 h! D2 i+ K' Z |
| 28 | P8 | 保留
" [: g. ~7 K+ k- T7 n |
/ C# y% u) x0 t# v4 m& y |
| 29 | P9 | 直流风机模块保护1 k' b4 u; m4 P, ]0 G) p
| 60分钟内出现3次P9保护后报H9
; K# F% ?% T. x: c/ X |
| 30 | PF | 电子锁未解锁
$ n: J- X1 m6 S1 c' h( g' ? |
. ~2 o I9 ?, B4 v2 c' } |
| 31 | L0 | 直流压缩机模块故障
6 b: C9 a+ [7 m; w1 ]" D# g | ) p, y2 f! y1 w( K1 f
|
| 32 | L1 | 直流母线低电压保护' t7 r5 u' p( y. d& D
| ) E6 ]; z! D7 ]. j3 G/ p, G: |
|
| 33 | L2 | 直流母线高电压保护
. e% u& E1 S7 F1 b" Q' T2 o |
) p& }8 |4 `3 R; g" g |
| 34 | L3 | 预留
5 J; A% |8 K& J6 D! } |
- \& N3 k3 \- c1 K& Z# ], M |
| 35 | L4 | MCE故障/同步/闭环$ b1 N3 o8 d: @' h2 o& H1 [
|
! i9 [: \( u4 C K- \; |1 S I |
| 36 | L5 | 零速度保护
5 [# e. P. q0 C6 x( I7 f9 k- i. U s | & y5 x# S! f2 W/ j
|
| 37 | L6 | 预留6 Q7 v! a1 I) s+ N( [2 I' C
|
9 s0 a- _& [% n/ a2 [# W |
| 38 | L7 | 相序错误保护2 D: W0 m9 h% g( K' r7 x& W
|
% Z$ a+ r4 T) Q% I3 V |
| 39 | L8 | 前一时刻和后一时刻速度变化>15Hz保护/ L3 D2 H, ^% E1 V# l3 s
|
0 \4 ~: q2 j% t H |
| 40 | L9 | 设定速度和实际运转速度差>15 Hz保护! Y9 ^+ u4 l0 G$ L
|
; f& E" z4 Y& B' @ |
| 41 | r1 | 少冷媒2 i9 z2 i" j6 t% q
| 0 R9 `$ r, g" Q' Y0 f5 V
+ ~0 m( h) `. r( h6 I/ k 1.在数码管的前两位显示
3 ~' H7 Y' |. M9 | 2.仅在室内机全开制冷(热)时判断,并保留最后一次判断 的结果
, t0 p$ ~4 q+ O: L' V |
| 42 | r2 | 明显少冷媒( r2 d( w# u1 O% q x2 g, R
|
| 43 | r3 | 严重少冷媒* A w+ C( X" R- P
|
| 44 | R1 | 多冷媒0 W& k9 A+ o3 Y4 O1 ]- F0 t- b
|
| 45 | R2 | 严重多冷媒
O0 j1 I1 c6 {3 H( Q) A- c |