    美的 MDV系列多联机故障代码
      e/ F) u& h/ @/ u6 `6 u+ b/ N适用机型: MDV-560W/DSN1-920(G)& B1 a2 ?" f. \8 e. N" U1 i
                     MDV-615W/DSN1-940(G)* P* f* b$ l, F1 M" ^
                     MDV-670W/DSN1-940(G)
    ' C/ T5 z) J1 N) Z0 w- B' @
      
    1
      
      
    E0
      
      室外机通讯故障$ p  L% b  Q; T. c2 Z  w6 O1 X9 N
      
      仅从机显示
    3 k4 E/ Q# X* v' S/ h4 O( E3 t# \9 X  
      
    2
      
      
    E1
      
      相序故障
    + U( G. Y+ m; t% E  
      
    4 [) n0 x: y7 }8 L0 H  
      
    3
      
      
    E2
      
      室内机与主机通讯故障8 X( l1 n8 j: A, ~
      
      初次上电20分后或20分后内外通信中断2分钟以上
    ( W* w  \7 K. f  T6 @7 T  
      
    4
      
      
    E3
      
      保留
    , A- l" J+ {" ~+ _& u. C  
      
    - }2 ]+ K$ }9 x. }  
      
    5
      
      
    E4
      
      管温T3/环境温度T4传感器故障
    8 T$ s' x% g- v% B1 G  
       ) q5 {& v. D/ l
      
      
    6
      
      
    E5
      
      过欠电压保护
    7 W% n5 b% q4 k- T  
      
    $ F& L$ X8 E) f  
      
    7
      
      
    E6
      
      保留
    ) b8 I" S6 Q, A* F# R  
       ' s  D# E$ i. v% k& _
      
      
    8
      
      
    E7
      
      排气传感器故障" G+ p  z' m0 o9 a1 R* |8 _
      
      排气<15度,同时压力高于3.0MPa,则报警,需掉电恢复' r' g- x' A4 }; q7 T$ C3 o8 p
      
      
    9
      
      
    E8
      
      预留5 h* r0 m' `- E5 T0 Z7 q
      
       ' T% e2 X9 y9 k; ~/ P4 ?
      
      
    10
      
      
    EL
      
      电子锁故障
    9 t' p. g$ D9 H7 f- _2 |3 v  
      初次上电,主芯片1分钟左右无法正常和电子锁芯片通讯8 i8 P+ @' a/ W1 C* Z, b
      
      
    11
      
      
    H0
      
      主控芯片与模块芯片通信故障! ~( G' N$ M+ k: ]8 k) f7 ^; j
      
       7 P- X5 O$ ]$ N+ v" i
      
      
    12
      
      
    H1
      
      主控芯片与0537通信芯片通信故障
    # t3 @) z  @. y  
      
    5 Z0 X0 F& A# S- L  
      
    13
      
      
    H4
      
      60分钟内出现3次P6保护" l7 e8 a. F; Z+ d1 a2 X6 C. h
      
      非重新上电不可恢复
    + A4 }7 b& x5 K6 j( U% c# V  
      
    14
      
      
    H5
      
      60分钟内出现3次P2保护
    4 U7 z* H' p" K5 K5 ^# \5 j+ X9 V  
      非重新上电不可恢复
    " ?: @+ O9 B0 V8 k' q3 ?  
      
    15
      
      
    H6
      
      100分钟内出现3次P4保护
    5 |9 ?: ?, Z% _2 e+ a  
      非重新上电不可恢复3 ]! ~  n- ~# x! ~% J
      
      
    16
      
      
    H7
      
      室内机台数减少
    % t) E" X( D$ W8 G/ x& L' R& A2 \0 ~  
      室内机丢失3分钟以上;不可恢复,直到恢复台数5 b6 M, `' R& F
      
      
    17
      
      
    H8
      
      压力传感器故障
    6 _& M  I% A- p6 m8 w1 J  
      排气压力Pc0.3MPa/ L2 _& r" h2 U. T- t
      
      
    18
      
      
    H9
      
      60分钟内出现3次P9保护; l9 d; V7 `' t8 y4 y2 w- f
      
      非重新上电不可恢复2 y6 a. v2 W3 b' j0 {9 X
      
      
    19
      
      
    HC
      
      能力拨码不匹配" t4 m# N# |6 o" z2 W! a
      
      
    / q" g( U) v9 E3 b( T2 g  
      
    20
      
      
    P0
      
      变频顶部温度保护
    ( V+ U7 k7 ]- m2 ^5 k3 T; c/ y  
      
    9 u# I3 a% T8 \  O: k7 u  o' x* V. Y: l  
      
    21
      
      
    P1
      
      高压压力开关保护或排气温度开关保护' o6 M' h6 ?( A
      
      
    . N0 x4 e7 @1 z8 p2 E  
      
    22
      
      
    P2
      
      低压压力开关保护+ v) t4 ]. F. j2 D0 M
      
      60分钟内出现3次P2保护后报H5
    3 V& u/ e$ T7 S  
      
    23
      
      
    P3
      
      变频过电流保护5 v7 j1 A$ ~" Q* C5 D
      
         k8 J9 M1 m0 G
      
      
    24
      
      
    P4
      
      排气温度过高保护9 G+ w: w# a' w) }8 K0 D( h/ k
      
      100分钟内出现3次P4保护后报H6
    ! [/ F/ c  }4 ?( E9 [  
      
    25
      
      
    P5
      
      管温高温保护; h8 a* j$ C8 j1 H$ [. |
      
      
    7 C/ m( A# z% x/ H; c9 V6 Q  
      
    26
      
      
    P6
      
      模块保护(现在不显示)
    ; e& d( z! C" C4 C3 n  
      连续出现5次或60分钟内出现3次P6保护后报H4/ w8 J5 ?# a1 e% z& w
      
      
    27
      
      
    XP7
      
      定频X电流保护
    4 R+ u. U7 r2 q  
      X代表定速压缩机的序号
    ' [6 u* d1 T( m* h( m7 V  
      
    28
      
      
    P8
      
      保留
    & L' x7 P) [3 A+ j  
       6 g+ \' x  W7 A$ D5 w; k
      
      
    29
      
      
    P9
      
      直流风机模块保护
    : c) g7 ]/ d; c  
      60分钟内出现3次P9保护后报H9
      h2 ?0 a! [7 E: @2 W7 j  
      
    30
      
      
    PF
      
      电子锁未解锁
    3 f, l2 P7 Y' d$ D/ b+ r  
       9 ^8 T4 H" J* U, q. F4 S
      
      
    31
      
      
    L0
      
      直流压缩机模块故障" B. r- F0 f; P: d# m  ^# G' d; P7 z
      
      
    2 d- H: r; f1 b. b0 W- [  
      
    32
      
      
    L1
      
      直流母线低电压保护
    & K5 v7 K. G8 h; o% i8 f9 G) ?+ L  
      
    9 z1 E; ~. C/ @5 Z  
      
    33
      
      
    L2
      
      直流母线高电压保护
    ) X* Y/ h1 @1 [6 `# z  
         C8 ?1 t( q: m
      
      
    34
      
      
    L3
      
      预留
    - s6 v6 W/ t8 |! C' n  
      
    / Y- ]/ q2 N) N4 h  
      
    35
      
      
    L4
      
      MCE故障/同步/闭环
    * V7 K$ |7 z% `; \  t& J  
       , b* j: E7 t* _* e
      
      
    36
      
      
    L5
      
      零速度保护2 [$ N6 K: w, {. ?6 v! q% z: T* R
      
       . A/ s/ Y5 o1 Z, Z( @8 q6 q
      
      
    37
      
      
    L6
      
      预留# r* r  ~  K  g" J
      
      
    . d" M* f0 x6 y) }1 S  
      
    38
      
      
    L7
      
      相序错误保护
      Y7 N8 ?% u# J  
      
    - H: a: k* d0 d# k  
      
    39
      
      
    L8
      
      前一时刻和后一时刻速度变化>15Hz保护
    % I. \( {4 H6 i8 F1 r; s$ `. s  
      
    + `& l' B% t! C) g" o  
      
    40
      
      
    L9
      
      设定速度和实际运转速度差>15 Hz保护, k0 W) @3 p$ L! I! M
      
       : `6 d6 j1 a/ r- t) m
      
      
    41
      
      
    r1
      
      少冷媒
      i0 u! C/ t% \# U6 G4 V7 |  
       ) U  H" Q) W8 w8 c. m5 q
       5 G$ c/ Y' A1 Z) P
      1.在数码管的前两位显示
    6 r' k8 _# |: g2 a) o  2.仅在室内机全开制冷(热)时判断,并保留最后一次判断 的结果
    ! G" y7 |- R$ ^7 h  
      
    42
      
      
    r2
      
      明显少冷媒* l0 `# z5 P5 C# |# p5 M) N
      
      
    43
      
      
    r3
      
      严重少冷媒
    0 S0 ~6 T& i4 Z# x- _- ^. h$ U/ f  
      
    44
      
      
    R1
      
      多冷媒7 {' y, m8 o$ H% f" y' O
      
      
    45
      
      
    R2
      
      严重多冷媒
    " v0 l& F5 r; V6 _7 z  
    ' w1 e8 N, {( W5 |; S
    $ ]/ \: n2 T& O
    & P5 y5 X: n) B( k) a( `% b
    ; y& c- }  V( g/ d( z6 D$ k
    ! S$ O$ H% f- y" e  d; ]7 w5 T
    , O+ ?% `; q9 ^
    该会员没有填写今日想说内容.
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 邀请码注册

    本版积分规则

    QQ/手机版/ 家电电工资料网

    辽ICP备17010435号-3

    Powered by Discuz!X3.5 |网站地图|辽公网安备 21140202000087号

    QQ交流群

    QQ交流群

    扫码加群

    欢迎加群

    微信公众号

    微信公众号

    扫码加入

    微信二维码

    QQ联系

    QQ号码

    352558561

    点击联系QQ