    美的 MDV系列多联机故障代码- g9 r1 r# r# y
    适用机型: MDV-560W/DSN1-920(G)! h  j" h# @7 q' Q8 A
                     MDV-615W/DSN1-940(G)
    - M% d) C: h& v                 MDV-670W/DSN1-940(G)
    6 K! s2 d8 r" M# n. o
      
    1
      
      
    E0
      
      室外机通讯故障
    ) m) Q  l& z+ z7 ?9 w1 Y5 R; J1 P  
      仅从机显示; n3 C2 A' E% [' G8 i5 N0 q5 v1 G7 Y
      
      
    2
      
      
    E1
      
      相序故障3 d* P6 c. g+ p5 r8 j! Z# Y
      
       % C! N: d# U) H& @1 M
      
      
    3
      
      
    E2
      
      室内机与主机通讯故障3 P  ]+ W3 \9 [% ^
      
      初次上电20分后或20分后内外通信中断2分钟以上. ?$ Q: w/ A+ i! q, @; `
      
      
    4
      
      
    E3
      
      保留6 a9 h3 x) Z- y- H* C- {! w* o
      
       3 w# e8 R; D5 a0 e& J6 U5 O
      
      
    5
      
      
    E4
      
      管温T3/环境温度T4传感器故障
      B$ y/ j+ t/ U8 [8 M5 b' g  
       % u6 u" m5 D  F- }8 j
      
      
    6
      
      
    E5
      
      过欠电压保护) W7 @0 ]  d  z3 S3 o  l5 L) H, h; z
      
       # i/ ]* s" N9 g" F- g% A$ l, G
      
      
    7
      
      
    E6
      
      保留6 K' X# L- T; x+ z) L
      
      
    7 v! i; D! d: k2 s+ D- ?  
      
    8
      
      
    E7
      
      排气传感器故障* B" S  |* ]' E
      
      排气<15度,同时压力高于3.0MPa,则报警,需掉电恢复
    1 Z. R" u6 \( _  p+ ?  
      
    9
      
      
    E8
      
      预留
    ; y% F1 d  {$ |2 H8 b+ L  
       6 Q6 h: |! S5 ?6 c$ n1 v
      
      
    10
      
      
    EL
      
      电子锁故障
    : Q% X6 x+ ]# ]4 z  
      初次上电,主芯片1分钟左右无法正常和电子锁芯片通讯+ \+ d  {* x1 R! K
      
      
    11
      
      
    H0
      
      主控芯片与模块芯片通信故障/ l7 T7 h- ^5 B) r( Q% b
      
       . L: A5 s; @0 l5 n
      
      
    12
      
      
    H1
      
      主控芯片与0537通信芯片通信故障9 k5 g8 w% ]% V3 x  [8 o( \
      
       : k) b) p0 R8 Y8 r
      
      
    13
      
      
    H4
      
      60分钟内出现3次P6保护3 o- n6 d  s) ?& ~. y
      
      非重新上电不可恢复
    & B  T8 P! a* v6 \  
      
    14
      
      
    H5
      
      60分钟内出现3次P2保护
    0 u- `( S% X2 o; A/ u. q3 _7 E  
      非重新上电不可恢复, l3 a; v, |; Y( n
      
      
    15
      
      
    H6
      
      100分钟内出现3次P4保护
    " Q; Q2 p" ?$ u3 y  
      非重新上电不可恢复9 B. z* B! ]' \7 w6 l( t5 e; R3 i
      
      
    16
      
      
    H7
      
      室内机台数减少
    5 g$ S2 [' G8 `& x  
      室内机丢失3分钟以上;不可恢复,直到恢复台数8 ?  Y& o7 a/ T$ Z
      
      
    17
      
      
    H8
      
      压力传感器故障
    ) g7 h8 H* `) ^6 d$ ]: B  
      排气压力Pc0.3MPa0 X' g! X" @1 [( x3 M
      
      
    18
      
      
    H9
      
      60分钟内出现3次P9保护$ x. c5 P6 x* K3 q1 V( ~  _$ t
      
      非重新上电不可恢复
    , R9 h% Q2 h8 J& H0 l8 B+ ^# \  
      
    19
      
      
    HC
      
      能力拨码不匹配
    2 T+ E$ J; T9 V, B+ D3 z7 @2 [  
      
    9 B5 s4 T" G4 ]0 ~* ^  
      
    20
      
      
    P0
      
      变频顶部温度保护
    " l, q1 @$ a7 s- B4 X  C" {3 l  
      
    ! `/ k; z# V( u( J! J  
      
    21
      
      
    P1
      
      高压压力开关保护或排气温度开关保护8 o% k1 i/ |2 b8 Z, m. V. W
      
       5 f; F- ^! c/ P) P/ Y, p  c
      
      
    22
      
      
    P2
      
      低压压力开关保护
    , A: N% k; E3 v# y, V" f  
      60分钟内出现3次P2保护后报H5
    8 b8 C; p6 t  n# n  
      
    23
      
      
    P3
      
      变频过电流保护
    / w8 f  Y$ N3 g: G6 s, ?  
      
    $ C5 G4 N+ w6 H5 G' R0 X  
      
    24
      
      
    P4
      
      排气温度过高保护
    # `) o6 a) b$ d/ j, ?+ R' c. t: m( o  
      100分钟内出现3次P4保护后报H6
    0 C5 o7 {$ h# B0 U. K4 Y. B, X6 v  
      
    25
      
      
    P5
      
      管温高温保护
    . T- ?5 O+ h! N: H2 o2 |  
       ; ^. R  }3 j* j9 l) e) S6 Y
      
      
    26
      
      
    P6
      
      模块保护(现在不显示)
    ) x: \" h5 ^' _8 [1 y  
      连续出现5次或60分钟内出现3次P6保护后报H4) l; a! [0 N6 r) p, ?
      
      
    27
      
      
    XP7
      
      定频X电流保护
      b2 N; l, v/ a- X  
      X代表定速压缩机的序号% ~% f+ V  V; z" ~7 F0 Z
      
      
    28
      
      
    P8
      
      保留
    ' Z' j, r+ @* D& Z# P  
       ) h/ o# g& n: n1 |8 m& @
      
      
    29
      
      
    P9
      
      直流风机模块保护8 D' |$ o  w7 ?+ J$ b2 n0 t0 I" Z
      
      60分钟内出现3次P9保护后报H9, E$ M4 A" G* H/ ~8 ~. u
      
      
    30
      
      
    PF
      
      电子锁未解锁
    $ P+ h6 _2 _# ]4 @0 y1 u7 C  
      
    # ~" ]  z5 f  u% H3 b& E1 A# r% O* w  
      
    31
      
      
    L0
      
      直流压缩机模块故障
    % y! ^' l9 j1 ~3 [" D  
      
    8 w2 k/ ^5 _0 j* v# z2 ]) J) c  
      
    32
      
      
    L1
      
      直流母线低电压保护
    ; I6 W6 d4 o6 Y; q. [) g  
       8 {2 [' n# Y5 F# \) m
      
      
    33
      
      
    L2
      
      直流母线高电压保护
    ) a; P' e2 n" R0 h; N' s  I$ X  
       . Q' O: N: B# Y" x
      
      
    34
      
      
    L3
      
      预留+ k0 W9 u( J3 ~: _% p
      
       " {% E. M# ]; D
      
      
    35
      
      
    L4
      
      MCE故障/同步/闭环0 {) ]3 S) _. c
      
      
    8 f0 E: I9 W% e" d' ^: k4 `  
      
    36
      
      
    L5
      
      零速度保护
    9 m$ y6 z9 D0 j' R  
      
    6 _( u; P: s6 q! }$ W9 Z+ a  
      
    37
      
      
    L6
      
      预留4 ?9 E2 h* L4 B" B
      
       ) P% B7 S5 {' B0 b) F
      
      
    38
      
      
    L7
      
      相序错误保护
    2 b& G1 T# x. \6 L  
      
    ' H( Z7 l7 m' r/ ^* i! M9 _4 M0 T  
      
    39
      
      
    L8
      
      前一时刻和后一时刻速度变化>15Hz保护
      o+ |1 C( x  a  
       0 L  `+ L' Y; v3 Q& F# H% R) Z4 C, {
      
      
    40
      
      
    L9
      
      设定速度和实际运转速度差>15 Hz保护
    , d9 Q# l; z' _6 G1 [  x9 n$ y/ z  
       % w+ c+ E8 a* k7 u: y
      
      
    41
      
      
    r1
      
      少冷媒6 h  e, \; E6 H) O7 E5 l
      
      
      I8 F- e. e! _! w6 W, I   " }3 T6 Y. S! d5 ?# U
      1.在数码管的前两位显示
    6 x) c% ~, ~$ K% f  2.仅在室内机全开制冷(热)时判断,并保留最后一次判断 的结果3 a1 B( ?3 M1 |. X9 Q# g% A7 k$ M
      
      
    42
      
      
    r2
      
      明显少冷媒
    % a% u0 N: i3 s  
      
    43
      
      
    r3
      
      严重少冷媒2 v, A! m# P; T) V
      
      
    44
      
      
    R1
      
      多冷媒' E4 a( w3 l  o% m& H8 O# F$ ]
      
      
    45
      
      
    R2
      
      严重多冷媒
    2 v" d1 K3 E4 K, A* Q+ t5 ~, \  

    1 ?& G8 m/ w" m2 C5 J; `3 G( ^& `

    , Y) p9 q' W6 N! K) x6 L. w
    + M% Z8 A" [9 D/ Z0 n
    # l$ u, |/ a! [3 _- d1 t& e; z0 l& i1 [
    % t% B. Z( G! Z. |& |' y; @
    该会员没有填写今日想说内容.
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 邀请码注册

    本版积分规则

    QQ/手机版/ 家电电工资料网

    辽ICP备17010435号-3

    Powered by Discuz!X3.5 |网站地图|辽公网安备 21140202000087号

    QQ交流群

    QQ交流群

    扫码加群

    欢迎加群

    微信公众号

    微信公众号

    扫码加入

    微信二维码

    QQ联系

    QQ号码

    352558561

    点击联系QQ