    发表于 2020-5-7 13:24:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    × × × ○ ☆ 模块保护( p3 j, ]& R0 o: u( L
    × × ○ × ☆ 压缩机顶部温度保护
    7 l2 w% I4 J1 A3 w( L× ○ × × ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路  A' c8 c: L/ c; Y( w! o3 L
    ○ × × × ☆ 室外温度传感器开路或短路$ f  @/ h/ O& k8 Z- y% `5 b0 @" X
    × × ○ ○ ☆ 制冷或制热 室外温度过低、室外温度过高8 R: U4 p; y4 c" q$ g
    × ○ × ○ ☆ 排气温度过高
    $ M2 N, O( T4 ~5 ?× ○ ○ × ☆ 电压过高或过低保护( e# Z3 K6 t: _; X6 j& C
    ○ × ○ × ☆ 电流保护
    . d0 l9 A6 o; p# }○ ○ × × ☆ 室内蒸发器高、低温度保护0 \  L4 I+ E  X6 _/ x$ g, d
    × ○ ○ ○ ☆ 机型不匹配& G" s8 G  W  L, o! ^
    ○ × ○ ○ ☆ 抽湿模式室内温度过低保护2 g6 g0 N; d; x1 }- e
    ○ ○ × ○ ☆ 室内机和室外机通信保护
    6 P! f% S4 k  e( ]& U! D) {) w○ ○ ○ × ☆ 室内机和开关板通信保护1 n. H3 Q" `1 L, X* u9 Z+ e: f; y
    ○ ○ ○ ○ ☆ 温度保险丝断保护
    ( T; w+ u  E1 S  Z/ e3 E× × × × ○ 正常状态(频率值为零)4 V4 k) F+ e- N1 m6 c  o" t2 M. Y
    ○ ○ × × ○ 正常状态(频率值不为零)0 o( n+ t# r' q+ }) N
    注: ○----亮    ×----熄    ☆----闪# c6 C0 b; f- [