查看: 7|回复: 1

【西门子840D系统报警故障处理】后续问题处理

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    昨天 09:15
  • 签到天数: 9 天

    [LV.3]维修爱好者2级粉丝

    28

    主题

    34

    回帖

    109

    积分

    新手上路

    积分
    109
    发表于 昨天 12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    【西门子840D系统报警故障处理】后续问题处理
    很快6ES7 132-4BD32-0AA0 4DO电子输出模块采购到位,趁设备换模间隙,将新的同订货号的模块更换,临时处理拉设的部分导线,图示1:
    临时从其它远程站点拉过来的线路,图示2:
    因为临时处理的输出模块是晶体管,输出驱动0.5A,由此增加了一个小型继电器转接。
    更换4DO电子输出模块模块,图示3:输出地址号Q71.0
    更换后,将标签安装原位,以便以后查找。
    返回办公室,打开这个4DO电子模块,用万用表检测,通道0,有2个TS4142 N并联输出。
    TS 4142 N沟道场管部分基本参数:
    Voltage - Load:12 V ~ 45 V
    Current - Output (Max):1.4A
    Rds On (Typ):150 mOhm
    4DO电子模块内部线路,图示:
    万用表检测,没有明显的短路,这个特征也符合模块故障没有正常输出的特点。
    等采购这个N沟道场管到位后,有机会再测试。此,本次维修结束。