    一次西门子840D系统MCP板更换过程
      前一段时间,根据工厂值班运维人员反馈,说工厂有一台西门子840D系统设备的MCP板上面,相应是按钮上侧突然指示灯没有了绿色LED灯的显示,正常情况下,MCP板上有设备状态的部分绿色LED指示灯是亮着的。值班运维人员只是重新按插了一次24V电源插头后被系统重新设别到运行又正常了,但是,这个问题那天出现好几次。
      根据值班运维人员的排障过程,我初步判断可能为:MCP板电源电压存在瞬间开路丢失;移动操作台电源连接的导线(一段大概有4米移动的塑料套管包裹着的控制电缆)存在开路性故障;MCP板本体的硬件故障。
      到现场,我按考虑的思路,先从设备系统电源入手排除,到控制柜中用万用表测量,24.0V在范围。返回操作台,打开操作台面板,检测MCP板电源端子上24.0V正常,手按在MPI通讯接口轻微摇晃DP插头也紧固的,重新用一字起子拧了一下,紧固的2个螺栓没有松动的迹象。对电源端子的24V电源接线端子用一字起子拧一下,也未发现有松动的迹象。判断可能是灰尘电势影响,仔细查看MCP板线路板上面也未见有明显的灰尘和油污之类的异物,用干净的空气对MCP板进行吹扫,包含按钮区域上的灰尘进行的吹扫,没有检查到明显的放电痕迹,此,正常使用过程无法再深入查找可能存在故障原因,只能暂告一个段落。
      几天后,巡检到该设备处,遇到运维人员在保养该设备,我问了问自那次我的初步排查后,有没有再次出现过类似的故障,回答说,自那次上午我处理后,这个故障再也没有出现过。由于近期生产任务紧迫,所以也没有考虑对上述原器件进行拆卸检查,只能暂时搁置起来了,想了想万一真的是硬件故障,那会影响生产了,因为我没有备件MCP板。回到办公室浏览西门子官方网站,查询该MCP板有备件,供货期6-8周。于是赶紧与公司采购联系,采购一个MCP板作为备件。
    MCP板是采购回来了,只是一直没有合适的时间更换,今天有更换机会了,准备更换部分按钮失灵(主要是外部脏物进入按钮缝隙)引起的。
    该MCP板订货号:6FC5203-0AF22-0AA2,通讯方式MPI通讯。
      首先,确认需要拆卸的电气连接部分回路:系统急停;红、白故障指示灯;MCP板电源端子。确认紧固MCP板的紧固卡钉,拍摄MCP板3个区域的按钮名称。其次,对新采购的红、白故障指示灯进行开孔处理,准备所需要的基本工具到位,确认无误停电更换。
      在做好标记的急停按钮、红、白指示灯拆下连接导线,拧下MPI通讯口的DP插头,拔下电源端子插排。
      拆下MCP板紧固卡钉,取下MCP板。将新的MCP板装入到原位置,依次连接导线,连接电源端子排。大量细致的工作就是将原MCP板上的所有按钮名称,拆下一对一的回装到新MCP板上,并核实没有错误,重新上电测试各按钮的功能是否正常,对应的按钮名称保持原样,图示:更换后的情况。
       每个按钮标签,用无水乙醇清洗后,晾干按原位装入到新按钮上,此更换MCP板工作结束。
    写此贴的原意是,类似的贴子不多,更换可能涉及到组态等信息,而更换该MPI板无需组态,只是我在更换前核实了MCP板上的DIP开关位置保持原样不变,图示:

    开心

    该用户从未签到

    33

    主题

    1102

    回帖

    1466

    积分

    论坛元老

    积分
    1466
    发表于 昨天 18:58 | 显示全部楼层
    谢谢分享,学习了~~
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 邀请码注册

    本版积分规则

    QQ/手机版/ 家电电工资料网

    辽ICP备17010435号-3

    Powered by Discuz!X3.5 |网站地图|辽公网安备 21140202000087号

    QQ交流群

    QQ交流群

    扫码加群

    欢迎加群

    微信公众号

    微信公众号

    扫码加入

    微信二维码

    QQ联系

    QQ号码

    352558561

    点击联系QQ