    STEP7软件的操作日常
      今天,刚刚快要下班的时候,接到公司同事的一个咨询电话,说有一个STEP7编程环境维护中出现一个弹窗,需要“确认”不知道其后果,让我帮助确认,说确认窗口的图片已经发我微信上,图示1:
      显然,这个窗口的提醒文字已经非常明确的告诉编程者,电脑中的程序与plc中的程序有差异,如果点击“是”,就会将电脑中的程序覆盖到plc中,这个确认需要非常非常谨慎,我曾经有过一次,因为设备故障了,生产现场急需处理,在线后贸然点击的确认,造成设备停机时间超长的设备维修经历。
      在微信中看过图片后,我第一时间告诉公司同事,千万不要选择“是”,那样会将电脑中的用户程序覆盖到plc里面的。解决此类问题的方法有2种:
    1)在工具栏选择“选项”的下拉菜单,选“比较在线\离线伙伴”,在编辑窗口软件会自动弹出不同的程序段,其中,左侧程序是电脑里面的那部分,右侧是PLC里面的原程序,不同之处非常明显的显示在编辑区。用户只需要把左侧的程序修改到与右侧窗口一致的程序,再点击“在线”的那个小眼睛,如果仍然有那个弹窗,再进行一次比较在线\离线伙伴的比较,直到提示弹窗没有再出现为止。
    2)新创建一个项目,“PLC”下拉菜单选择“将站点上传到PG”,这样只需要将符号表复制到新创建的项目中。它们之间的区别的内部的接口信号名称将会被丢失,对于理解复杂的程序可能会产生阅图的麻烦。
      问明白公司同事的提问,整理思路后,我电话告知了2个处理方法。为稳妥起见我还是在微信上,用文字重复描述了我的理解,让公司同事先备份好原程序,然后再选择自己喜好的方法处理。