TA的每日心情 | 奋斗 6 小时前 |
|---|
签到天数: 4 天 [LV.2]维修爱好者1级粉丝
新手上路
- 积分
- 15
|
二者都是主板X 输入端子(DI 数字输入),采集触点状态;不是输出 Y。
参数(F5 组):
- 05 = 门锁回路反馈常开;37 = 门锁回路反馈常闭
- 22 = 封门输出反馈常开;54 = 封门输出反馈常闭
1、门锁回路反馈常开(F5=05)
采集对象:整梯厅门 + 轿门串联的门锁回路总状态
- 物理接线:接门锁回路的监测点;门锁全部闭合导通 →X 端子有 24V 输入,指示灯亮。
- 常开含义:触点闭合导通 = 信号有效(ON);断开 = 无效(OFF)。
- 作用:主板判断厅轿门是否全部关好,是快车运行必要条件。
门关好→门锁回路通→X 输入点亮,允许快车;门打开,回路断开,禁止快车。
故障:E43 运行中门锁断开。
⚠️这个信号不看封门接触器,看真实门锁回路通断;就算封门接触器吸合短接门锁,这个点依然要能识别回路状态,做粘连保护。
2、封门反馈常开(F5=22,封门接触器反馈)
采集对象:【封门接触器】自身的辅助触点,不是门锁回路
封门接触器:Y 输出(F5=03)控制线圈;封门反馈 X 采集它辅助触点实际动作状态。
- 常开含义:接触器线圈得电吸合 →辅助常开触点闭合 →X 端子得电,灯亮。
- 作用:校验指令与实际动作是否一致,防接触器粘连 / 拒动。
逻辑对照:
1)主板发出输出指令(Y 输出,让封门接触器吸合)
✅正常:接触器吸合,辅助常开闭合 →封门反馈 X 点亮。
2)故障 1:主板有输出,但接触器不吸合,反馈灯不亮 →提前开门 / 再平层无法执行。
3)故障 2:主板没有输出指令,接触器粘连一直吸合,反馈一直亮→报E47 封门接触器粘连(危险:非门区短接门锁,开门走梯风险)。
|
|