特种作业低压电工实操问题 K21-25
K21电动机单向连续运转接线(带点动控制)问答及口述: 1、短路保护与过载保护的区别: (1)短路保护:针对电路短路,即相线间或相线与零、地线间直接接触致电流剧增的情况。利用短路时电流瞬间大幅增加的特性,通过熔断器、断路器等在几毫秒到几十毫秒内快速切断电路。 (2)过载保护:针对电路中负载电流超过额定电流的情况。依据电流热效应,当电流长时间过载,使热继电器等发热元件发热到一定程度,经几秒到几分钟延时后动作,切断电路或报警。 2、正确选用保护接地、保护接零: (1)中性点不接地系统:用保护接地,降低触电风险。 (2)中性点接地系统:用保护接零,故障时快速切断电源。 同一系统:不得同时用两种方式,避免设备外壳带电。 首先,需要明确这两个概念的区别。保护接地(TT系统)是把设备外壳直接接地,而保护接零(TN系统)是把外壳接到零线上。 关键点在于用户所在的供电系统类型。用户可能是在实际工作中遇到选择问题,比如安装电气设备时需要决定用哪种保护方式,必须考虑供电系统的结构。如果是三相三线制或者农村自建房的独立变压器通常没有零线,这时候只能用保护接地。而城市里的公共电网一般都是TN系统,也就是有零线的,所以必须用保护接零,否则反而更危险。 还要注意两者的安全原理不同。保护接地通过降低接触电压来防触电,而保护接零是靠短路电流触发断路器跳闸。混用的话,比如在TN系统中做接地,设备漏电时电流可能不足以跳闸,导致外壳长期带电,反而增加风险。另外,重复接地在接零系统中很重要,能进一步降低风险。 K22三相异步电动机正反转运行的接线及安全操作问答及口述: 1、正确使用控制按钮(控制开关) 2、选择电动机用的熔断器的熔体或断路器: 选择熔断器时,需考虑电机的启动电流(一般电动机的启动电流是额定电流的4-7倍)等因素,一般可按电机额定电流的1.5-2.5倍来选择熔断器的额定电流。 对于10kW的三相电机,其额定电流约为20A左右,可选择额定电流为40A的熔断器。如果是单相10kW电机,计算可得额定电流约为53A,可选择额定电流为125A的熔断器。 3、正确选用保护接地、保护接零。 K23单相电能表带照明灯的安装及接线向答及口述: 1、电能表的基本结构与原理: (1)基本结构:主要由电压线圈、电流线圈、铝盘、永久磁铁、计度器等组成。电压线圈与负载并联,电流线圈与负载串联。 (2)工作原理:当电能表接入电路时,电压线圈和电流线圈产生的交变磁场使铝盘受到电磁力的作用而转动。铝盘的转速与负载消耗的电功率成正比,通过永久磁铁对铝盘产生制动力矩,使铝盘转速稳定。计度器记录铝盘的转圈 2、日光灯电路组成: 主要由灯管、镇流器、启辉器和灯座等组成。灯管是发光部件,内壁涂有荧光粉;镇流器是一个电感线圈,用于在启动时产生高压,在正常工作时限制电流;启辉器由氖泡、电容和双金属片等组成,用于自动开关电路,帮助灯管启动。 3、漏电保护器: 漏电保护器正确选择: (1)根据使用场所和负载类型选择合适的额定电流和动作电流。一般家庭用漏电保护器额定电流为32A、40A等,动作电流通常为30mA。对于有特殊要求的场所,如潮湿环境,动作电流应更小。 (2)根据线路的电压等级选择相应电压规格的漏电保护器。安装时要严格按照说明书进行接线,确保接线正确,按下试验按钮检查漏电保护器是否正常。 K24带熔断器(断路器)、仪表、电流互感器的电动机运行控制电路问答及口述: 1、 电流表、互感器的选用: (1)电流表的选择: 1)类型:若需直观读取数据,指针式电流表较合适;若要求精度高、显示清晰且便于数据处理,可选择数字式电流表。 2)量程:通常电流表量程选择为线路电流的1.2-1.5倍左右较为合适。 3)精度:若为一般电力测量,可选1.0级或1.5级精度;若对测量精度要求较高,可选择0.5级精度, (2)电流互感器的选择: 额定电压:其额定电压必须不低于线路的额定电压,以保障安全运行 变比:结合电流表量程和线路电流来确定。 2、已知线路电流为80A,试为其选择电流表、电流互感器: 线路电流为80安,为使二次侧电流在合适范围(一般为5安或1安)内,可选择变比为100/5 的电流互感器;那么电流表量程可选5安或6安,考虑到留有一定余量且较为常见的规格,选择5安量程的电流表较好,这样当线路电流80安时,二次侧电流为4安,在电流表测量范围内。 K25导线连接问答及口述: 1、导线的连接方法有哪些: 导线连接方法主要有: (1)绞接法:用于小截面积导线,将线头交叉绞绕。 (2)焊接法:包括锡焊和气焊,锡焊用于电子电路,气焊用于大面积导线。 (3)压接法:利用压接工具将压接端子或连接管压到导线上。 (4)螺栓连接法:在电气设备接线端,将导线插入接线端子孔后用螺栓位紧。 (5)穿刺线夹连接法:通过穿刺结构刺破导线绝缘层实现连接,用于架空线路和电缆分支。 2、选择导线截面: 根据给定的功率(负载电流)估算选择导线截面,分三步: (1)计算电流:单相电流I=P/(U\times\cos\varphi),三相电流I=P/(\sqrt{3\timesU\times\cos\varphi),U是电压,\cos\varphi是功率因数。 (2)查载流量表:根据电流值,查不同材质、敷设方式、环境温度下的导线安全载流量表。 (3)选择导线截面:确保所选导线的安全载流量大于计算电流,同时考虑过载等因素,符合电气规范。
|