美的 KFR-26W/BP3N1-L1813 P0、P4 故障检修实例
/ `" ~- K0 ^- t0 }4 |: B# w- c) R3 `4 X e5 W
例1:美的KFR-26W/BP3N1-L1813直流变频空调,外风机运转,压缩机不工作,检测仪报P0故障。
k1 t2 g. r# U4 w" M' i7 N5 N) m# F2 ^* L6 {# G# r6 d% `
分析检修:使用美的大黄检测仪接上外机变频板,上电启动,外风机运转,压缩机不工作,外机板的LED红色指示灯频闪,而且检测仪报P0模块保护故障,见图1所示。首先,直流外风机能够运转说明开关电源输出电压应该没问题,实际测量+5V、+12V、+15V电压正常;其次,测量压缩机驱动模块FO(FO1-FO3)引脚为高电平,说明不是过流保护;最后,重点查找模块以及模块的保护电路,测量模块的VCC(VCC1-VCC3)电源对地电阻为9.06kΩ正常;测量VBB对地电阻为3.6MΩ正常;二极管档测量U、V、W与模块内部6颗IGBT管的正反向电压正常;测量FO引脚对地电阻为10kΩ也正常,说明模块基本没有问题,估计问题在保护电路,当测量电阻R114时其在线阻值为25kΩ明显有问题,拆卸该电阻后测量阻值已经达到47kΩ,而正常时应该为2kΩ。由于该电阻的阻值变大导致模块内部没有接收到压缩机采样电流,模块内部实施保护,所以,美的大黄检测仪报P0故障码。更换0603规格的2kΩ贴片电阻后故障排除。
& D" Q$ w3 U- ^5 Z2 p% y1 F! ?6 }" O, l7 x6 n6 f; U9 g
例2:美的KFR-26W/BP3N1-L1813直流变频空调,外风机运转,压缩机启动后振动很大,一会检测仪报P4或P46故障,压缩机停转。/ U& D4 ]- f4 n. D
! Y4 k8 L0 [/ x2 f2 z) G0 _' @ E
分析检修:接上美的大黄检测仪,上电启动,外风机运转,压缩机能启动但是振动很大,一会后停转,LED红色故障指示灯频闪,并报P4或P46故障,P4是压缩机反馈保护,P46表示压缩机失速保护。外风机能正常工作,说明+310V、+15V供电没问题,估计在压缩机驱动模块、自举升压及驱动电路。首先,在线测量模块是否有击穿等现象,通过检测后一切正常;其次,上电检测三路自举+15V也正常;再次,检查CPU的6路驱动电路,如图1所示,当量测到电阻R110时阻值为47kΩ,而正常应该为100Ω,明显不正常,由于该电阻的阻值变大等同于该路的驱动信号开路,这样6路驱动信号变成5路,压缩机能启动但是由于不平衡导致振动过大,而且位置检测到部分信号缺失停转并报P4或P46故障。更换电阻R110为0603规格的100Ω后故障排除。% N. Z: A/ h2 q& ?2 h8 u
6 R6 s) S1 X' y- f/ u7 [
原创 JW 京旺角家电维修 4 g. A7 d) N0 |! O6 F. T1 B