* h( N* m8 D9 p4 c' @# V; a2 Z原创 JW 京旺角家电维修
' j* R/ @" C+ `! g2 P& p S) e美的KFR-26W/BP3N1-L1813直流变频空调,压缩机、外风机不运转,检测仪报E1故障。
4 F( `( y# s" u分析检修:使用美的大黄检测仪接上外机板,不能启动压缩机、外风机,并报通信E1故障。见图1所示,测量接收光耦TLP816的初级发光二极管的两端基本上为0V,再测量发射光耦PC851次级两端电压为稳定的+7.8V,明显不正常,正常时应该都为跳变的电压。断电后测量光耦器正常,当测量电阻R11时发现其阻值变为36Ω,而正常时应为12kΩ,由于该电阻阻值变小导致大部分电流不经光耦PC851的初级,而是从此电阻流过,这样光耦没办法正常发射光信号,导致通信电流环路N、S不通,所以,没办法使检测仪与外机板进行通信,造成压缩机、外风机不工作,并报通信E1故障。更换0603规格的12kΩ贴片电阻后,上电测量接收光耦TLP816初级以及发射光耦PC851的次级两端均有跳变的电压,使用示波器测量外机板接收端波形如图2所示,发射端波形如图3所示,收发信号都正常,板子修复,开机运转一切正常。
- z: m1 a" k& r8 f- Y
( B5 R- b% D# f W) P3 V图1 外机板通讯电路原理图↑- x# |) t2 s, n9 I/ o' k
% W7 Y8 T- @: d1 e2 d1 Y/ {
图2 外机板接收端接收到的波形↑
9 S; {1 u" c1 M" H) j; [* v9 f M% _# K
图3 外机板发射端发出的波形↑# Y+ q$ _1 K& m* l+ w9 o! X; N" k/ ?
3 ~- z4 K6 O* G( _+ v1 R9 H
8 u- q5 U y8 ]% O- f* w
+ x, L. e/ i7 j5 Y
|