维修爱好者

 找回密码
 邀请注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 109|回复: 1

高压维修电工安全技术操作规程

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2022-1-13 19:40
  • 签到天数: 15 天

    [LV.4]维修爱好者3级粉丝

    1182

    主题

    161

    回帖

    1万

    积分

    论坛元老

    Rank: 5Rank: 5

    积分
    16080

    突出贡献优秀版主活跃会员热心会员2021纪念

    发表于 2024-3-1 20:41:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1严格遵守电气作业安全总则。
    2 熟悉设备性能和结构、送电前及运行中的项目、内容以及安全用具、消防器材的使用方法。并具备在异常情况下正确采取措施的能力。
    3 根据动力室主管技术员命令进行倒闸操作,一般情况下开关跳闸后允许试送电一次,再一次跳闸后,不准再送电。
    4  倒闸操作时必须做到:
    4.1 严格按工作标规定进行操作,有不明知处必须向动力室主管技术员汇报,严禁私自更改工作票。
    4.2 严禁未预约时间进行倒闸操作,因检修而停电,在未办工作终结手续和验收前不准送电。
    4.3 倒闸操作必须由二人进行,其中一个监护。
    4.4 根据我司总配电站、各分降压站配电结构特点,停、送电及倒闸操作必须遵守以下顺序。
    停电操作时:
    a) 分断各厂房低压用电负荷。
    b) 分断各厂房低压配电室变压器二次侧各用电支路(抽屉)断路器。
    c)        分断各厂房低压配电室变压器二次侧联络柜断路器。
    d)        分断各厂房低压配电室变压器二次侧无功补偿装置断路器。
    e)        分断各厂房低压配电室变压器二次侧总配电柜断路器。
    f)        分断各厂房低压配电室变压器一次侧负荷开关。
    g) 合各厂房低压配电室变压器一次侧接地装置(确认负荷开关完全分断状态下)。
    h) 分断主配电室各支路配电柜断路器。
    i)        合主配电室各支路配电柜接地装置。
    j)  分断主配电室联络柜断路器。
    k)        分断主配电室主受电柜断路器。
    送电操作时:
    a)        合主配电室主受电柜断路器。
    b)        合主配电室联络柜断路器。
    c)        分断主配电室各支路配电柜接地装置。
    d)        合主配电室各支路配电柜断路器。
    e)        分断各厂房低压配电室变压器一次侧接地装置。
    f)        合各厂房低压配电室变压器一次侧负荷开关。
    g)        合各厂房低压配电室变压器二次侧总配电柜断路器。
    h)        合各厂房低压配电室变压器二次侧无功补偿装置断路器。
    i)        合各厂房低压配电室变压器二次侧联络柜断路器。
    j)        合各厂房低压配电室变压器二次侧各用电支路(抽屉)断路器。
    k)        合各厂房低压用电负荷。
    倒闸操作时:
    分降压站倒闸操作时:
    a) 分断该厂区用电负荷。
    b) 分断该厂区低压配电室变压器二次侧各用电支路(抽屉)断路器。
    c)        分断该厂区低压配电室联络柜断路器。
    d)        分断该厂区低压配电室1#变压器二次侧无功补偿装置断路器。
    e)        分该厂区低压配电室1#变压器二次侧总配电柜断路器。
    f)        合该厂区低压配电室2#变压器二次侧总配电柜断路器。
    g)        合该厂区低压配电室2#变压器二次侧无功补偿装置断路器。
    h)        合该厂区低压配电室联络柜断路器。
    i)        合该厂区低压配电室变压器二次侧各用电支路(抽屉)断路器。
    j)        合该厂区用电负荷。
    总配电室(A01)倒闸操作时:
    a)        分断各厂区所有低压负荷,使各厂区变压器处于空载状态。
    b)        分断总配电室各支路配电柜断路器。
    c)        分断总配电室联络柜断路器。
    d)        分断总配电室1#主受电柜断路器,并确认1#主受电柜断路器确实分开。
    e)        合总配电室2#主受电柜断路器。
    f)  合总配电室联络柜断路器。
    g)        合总配电室各支路配电柜断路器。
    h)        合各厂区所有低压负荷,使各厂区变压器带负荷运行。
    4.5  进行上述操作时每步都需按步骤填写操作票,做到一人操作,一人监督,步步确认,最终完成操作。操作票填写无误后签字,并交给电气主管技术员保存。
    5  隔离开关不准带负荷操作,允许的操作范围为:
    5.1 分合电压互感器和避雷器;
    5.2 分合母线和连接在母线的设备的电容电流;
    5.3 分合变压器中性接地线;
    5.4 分合空载电流不超过2安的空载电力变压器;
    5.5 分合电容器电流不超过5安的空载电力线路;
    5.6 与其它开关并联的旁路隔离开关,当主开关合上后才能分合。
    6  操作高压开关时,必须用绝缘棒并穿戴绝缘靴和绝缘手套。操作户外高压开关还必须站在绝缘垫上,雷电时禁止进行倒闸操作。
    7  停电或事故停电后,在未对有关断路器分闸并做好安全措施前。不准进入遮拦或接触设备,不准进行检修工作。 为了防止突然来电的可能,停电检修的设备,其各侧电源都应切断。要求除各侧断路器断开外,将小车摇出,使断路器两侧形成两个明显的断开点,并将接地装置摇至合闸位置,以防止设备在检修过程中,由于断路器误合闸而突然来电,发生危险。
    8  静电电容器组的开关分合闸的间隔时间不准少于5分钟。
    9  母线停电时,电压互感器必须后停,送电时顺序与此相反。
    10 检修电压互感及其回路时,高压侧必须停电外,低压侧熔断器芯子必须取下。
    11  严禁带负荷对隔离开关分闸、误分或误合电源开关,对未分接地装置合闸(断路器)。
    12  值班员每天应对设备检查两次,过载或异常运行时应增加巡检次数,交接班时双方应共同全面检查一次,夜间重载时应进行巡视,对于无人值班的电站,每周至少巡视三次。
    13  值班员可以单独巡视,但不准移开或跨越遮拦,不准接触运行中的设备。
    14  运行中的变压器出现声响异常时,或瓷套有放电,必须寻找原因并向动力室主管技术员汇报。
    15  运行中的高压配电装置出现放电、过热、异声、漏油、分合闸指示有误、静电电容器外壳凸胀,必须寻找原因并向动力室主管技术员汇报。
    16 发现以下情况,必须立即对变压器的高低压开关分闸,并向动力室主管技术员汇报。
    16.1内部声响明显增大。
    16.2有不均匀的爆裂声。
    17 变压器起火时必须退出运行。
    18 以下情况必须进行特殊巡视:
    18.1 雷电放电、暴雨、冰雪、浓雾、高温或严寒等气候突变时。
    18.2 因接地线路而自身分闸时。
    18.3 新设备或设备大修后才能参加运行时。
    18.4 采用新技术或新的运行方式时。
    18.5 节日期间必须保证供电时。
    19 根据季节特点、重点巡检项目如下:
    19.1雾季着重检查户外设备的瓷瓶或瓷套的放电情况。
    19.2雷雨季节着重检查瓷瓶和瓷套的闪络放电痕迹,避雷装置和接地装置的完好情况,房屋漏雨和场地积水。巡视时必须穿绝缘靴,不准接近避雷装置。
    19.3大风季节着重检查户外设备和结构物,以及房屋的基础是否牢固。
    19.4多雨季节着重检查户外场地积水,以及有无可能向户内渗水。19.5夏季着重检查通风和降温设备运行的情况。
    19.6冬季着重检查冷却装置内的循环水管有冻堵,做好蓄电池的防冻工作。



    支持维修爱好者!
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2021-9-9 10:11
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初识-维修爱好者

    13

    主题

    581

    回帖

    826

    积分

    注册会员

    Rank: 2

    积分
    826
    发表于 2024-3-1 20:41:44 | 显示全部楼层
    发贴辛苦!支持!
    回复

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 邀请注册

    本版积分规则

    QQ|手机版|家电电工资料网 ( 辽ICP备17010435号-3 )|网站地图|辽公网安备 21140202000087号

    GMT+8, 2024-7-27 19:07

    Powered by Discuz! X3.4

    © 2001-2023 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表