TA的每日心情 | 开心 2022-1-12 09:54 |
---|
签到天数: 336 天 [LV.8]维修爱好者1级铁粉
论坛贵宾
- 积分
- 18168
|
三菱电机MSZ-ZC09VC空调检修实例两则 `* ?7 v0 Y) y
: c3 |; e: w) @9 f" X* |
! n. Z' g& d" O( o; m) C& H! u例1:三菱电机MSZ-ZC09VC全直流变频空调,上电开机内风机转10秒钟后指示灯每隔3秒闪烁3次,机子不工作。
% l5 `) F+ t- _2 Z1 Z故障检修:上门检修,测量内机板各组供电正常,通信电路正常,能转几秒钟后报故障,说明内风机是可以运转,也就说明内风机的+310V和+15V供电正常,估计问题出在风机或转速反馈FG电路,如图24所示,测量CPU的15脚转速反馈脉冲一直是高电平,说明转速脉冲没有送到CPU15脚。细查后发现,内风机在运转期间,CN211接插端子6脚送出的脉冲一直为高电平,导致光耦不工作无法发送光电信号,当CPU15脚多次没有接收到反馈的转速脉冲时就认为风机或控制电路异常,报故障运行指示灯在每间隔3秒钟内闪烁3次,致使整机停机。更换同规格的内风机后故障排除。
. i7 Z! I8 N. z温馨提示:内风机更换必须是直流风机,不能用其余风机替代,否则无法正常运行。更换直流风机时可以使用松下RCOJ40-EB也可以使用芝浦RCOJ30-CH型号,两者虽然是不同品牌,但都是三菱电机不同批次该款空调的供应商,这两款直流风机可以互换,如图1所示。/ c) o. f* G! W6 C& r
, T7 ?7 j* i/ ^0 J4 @- hMSZ-ZC09VC室内直流风机
+ F& j" O6 S' a5 X2 F4 r+ q例2:三菱电机MSZ-ZC09VC全直流变频空调,上电后开机室内机出风正常,运行指示灯点亮,3分钟后运行指示灯一直在闪烁,整机不工作。' r8 W- {5 j( v& u% P
故障检修:上门检查,线路无破损,供电正常,次级输出的各组直流电压正常。参考图23,测量通信电路S(通信线)与N(零线)之间的直流电压在18-19V之间,变化幅度很小,正常应该在8-22V之间变化,什么原因导致?能达到18-19V说明供电正常,估计信号传输异常,在线测量其它的器件未见异常,维修陷入困境。对一些贴片或大引脚的器件补焊故障依旧,初步估计光耦器老化导致光通量严重衰减,网购通信电路用光耦器NEC701A,对内机更换后故障排除,如图2所示。) _: |: G; q+ q: k; [0 t
温馨提示:对于一些器件老化等的软故障,一般在线测量器件很难查出问题,遇到此情况,建议拆卸测量或者直接用替换的方法尝试。: j! V6 o. ^2 M, U
* ~8 M" q- x) n0 ?) q7 R6 _
* [' v0 f4 S; b
转载自-京旺角家电维修微信公众号 原标题:《三菱电机MSZ-ZC09VC全直流变频空调检修两例》# \1 A. |7 U# d+ u
2 J$ p c C; }* N& `
3 d. q9 ?; N+ b9 G1 V+ a4 K3 o5 E
8 s) F1 f0 e. z6 P8 @9 ?6 f0 N) V2 ~3 J0 P8 U
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?邀请码注册
×
|