    断相与相序保护继电器在三相交流电动机控制电路中作断相保护及不可逆转传动设备中作相序保护,可靠、使用方便。
    其常开触点接入电源控制回路,即可起到保护作用,能识别相序错误并切断主回路电源。三相电流不平衡继电器的保护功能不受线路或负载的电流大小等影响。 重要保护电路:断相与相序保护继电器电路原理及应用

    控制要求:当三相电L1/L2/L3任一相线断开或者相序发生了改变,电机无法启动,图中断相与相序保护继电器旁接在三相电中(与热继电器不同,热继电器串接在三相电中),其左侧的交叉开关、熔断器是为了模拟相序改变或者缺相而设置的,在实际工作现场一般不这样做。

    断相与相序保护继电器K的常开触点串接在控制回路中,当三相电L1/L2/L3不缺相且相序正确时,K常开触点(13、14)闭合。

    断相与相序保护继电器,在三相交流电动机控制电路中作断相保护及不可逆转传动设备中作相序保护,性能可靠,适用范围广、使用方便。其常开触点接入电源控制回路,即可起到保护作用,当三相电路中任何一相熔断或电路开路均能动作,并切除主回路电源,从而达到保护电动机的目的。
    当三相不可逆转的设备如水泵、风扇、空压机、起重机、电梯电机、中小型配电屏等,在认定相序后,因维修或更改供电线路发生与原认定相序错接时,同样能可靠工作、鉴别相序,切断主回路电源供电,达到保护设备目的。

    1、断相与相序保护继电器用途:断相保护器是为了保护电机,相序保护器是为了相线之间调换位置改变相序。
    2、断相与相序保护继电器,三相电流不平衡继电器的保护功能不受线路或负载的电流大小,冲击电流、不平衡电流和负载性质的影响,能够全性能、全气候长期工作,功耗一般不大于2W。
    3、L1、L2、L3三相接线正确,继电器吸合;如果相序接错,只要交换L1、L2、L3三相中的任意两相,就能认定该相序并正常工作。
    4、L1、L2、L3三相缺相时,继电器释放;电压正常时恢复,继电器吸合,常开触点接通。
    5、L1、L2、L3三相电压不平衡超过8%(不同厂家略有差别)时,继电器释放;电压回升至小于5%(不同厂家略有差别)恢复,继电器吸合。

    本帖子中包含更多资源

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?邀请注册

    x
    支持维修爱好者!
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2021-9-9 10:11
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初识-维修爱好者

    13

    主题

    541

    回帖

    782

    积分

    注册会员

    Rank: 2

    积分
    782
    发表于 2023-10-24 06:09:15 | 显示全部楼层
    发贴辛苦!支持!
    回复

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 邀请注册

    本版积分规则

    QQ|手机版|家电电工资料网 ( 辽ICP备17010435号-3 )|网站地图|辽公网安备 21140202000087号

    GMT+8, 2024-5-6 01:55

    Powered by Discuz! X3.4

    © 2001-2023 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表