查看: 2725|回复: 1

海尔变频空调故障代码E7维修

[复制链接]
  • TA的每日心情
    签到
    2023-3-29 19:39
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]维修爱好者1级粉丝

    2798

    主题

    139

    回帖

    2万

    积分

    管理员

    积分
    27064
    发表于 2023-8-29 20:14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    海尔变频空调显示E7代码的故障原因及解决方法8 I1 z: k  D1 E. p( O) {! `
    海尔变频空调开机后室内机屏显E7代码,室外机电脑板上的指示灯LED1闪烁15次。
    + ^( ~, [: E! b2 i/ c$ ]开机后,室内机先向室外机发送通讯信号,室外机接收后再向室内机反馈通讯讯号,形成通讯信号的传递回路。海尔变频空调的通讯状态可根据室内机电脑板上的通讯电路LED指示灯的状态来判断。正常时,LED指示灯会按照1s(1Hz)闪烁3次的频率连续闪烁,如图1所示。  J* [1 `% U3 v

    - @& r, k' U$ U& n' a提示:正常时,室外机电脑板上的指示灯LED1(故障指示灯)和LED2(DC310V电源指示灯)常亮。" e6 x- j8 r0 b6 ?& k
    E7代码的故障,表示内/外机通讯故障。首先检查室外机电脑板上的通讯电路元件:22μF/450V电解电容(引脚开焊较多)、整流二极管1N4007、78kΩ/2W电阻、光电耦合器TLP371、TLP421和CPU微处理器的通讯电路中的元件,确定故障原因为外机板后(一般都是控制板的开/关电源坏,造成输出电压低或无输出,从而引起的内/外机通讯故障),直接更换电源模块(NCP1200P100)和电容(35V/50V 22μF)即可修复,这是通病。
    1 k; }; f2 i% l- }# c5 U8 ~! O' d
    9 y. \. D) X* Y8 H6 D/ Q# ]8 R本文转载自:京旺角家电维修微信公众号
    6 A. p" }4 a4 L( T3 \$ `; r) H# _; L+ ^  C4 ~& [* c

    : J* z( Z. z7 S1 _, w

    本帖子中包含更多资源

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?邀请码注册

    ×
    该会员没有填写今日想说内容.
  • TA的每日心情

    1680089963
  • 签到天数: 4 天

    16

    主题

    891

    回帖

    1155

    积分

    论坛元老

    积分
    1155
    发表于 2023-8-29 20:14:54 | 显示全部楼层
    谢谢分享,学习了~~
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 邀请码注册

    本版积分规则

    QQ/手机版/ 家电电工资料网

    辽ICP备17010435号-3

    Powered by Discuz!X3.5 |网站地图|辽公网安备 21140202000087号

    QQ交流群

    QQ交流群

    扫码加群

    欢迎加群

    微信公众号

    微信公众号

    扫码加入

    微信二维码

    QQ联系

    QQ号码

    352558561

    点击联系QQ