海尔变频空调显示E7代码的故障原因及解决方法
8 a' l5 u: [/ U1 ]0 A/ d' J, C海尔变频空调开机后室内机屏显E7代码,室外机电脑板上的指示灯LED1闪烁15次。
2 B5 w) c3 s5 ]开机后,室内机先向室外机发送通讯信号,室外机接收后再向室内机反馈通讯讯号,形成通讯信号的传递回路。海尔变频空调的通讯状态可根据室内机电脑板上的通讯电路LED指示灯的状态来判断。正常时,LED指示灯会按照1s(1Hz)闪烁3次的频率连续闪烁,如图1所示。
. K$ E' _# G5 l) f& Q; o
8 |- X! L2 {- C: b+ a0 q提示:正常时,室外机电脑板上的指示灯LED1(故障指示灯)和LED2(DC310V电源指示灯)常亮。; d: ? w" i5 b+ M+ K4 ^
E7代码的故障,表示内/外机通讯故障。首先检查室外机电脑板上的通讯电路元件:22μF/450V电解电容(引脚开焊较多)、整流二极管1N4007、78kΩ/2W电阻、光电耦合器TLP371、TLP421和CPU微处理器的通讯电路中的元件,确定故障原因为外机板后(一般都是控制板的开/关电源坏,造成输出电压低或无输出,从而引起的内/外机通讯故障),直接更换电源模块(NCP1200P100)和电容(35V/50V 22μF)即可修复,这是通病。& C: d# h, C5 O: B& A
+ Z' F1 f; ~; h3 f1 o
本文转载自:京旺角家电维修微信公众号