查看: 2887|回复: 1

海尔变频空调故障代码E7维修

[复制链接]
  • TA的每日心情
    签到
    2023-3-29 19:39
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]维修爱好者1级粉丝

    2798

    主题

    142

    回帖

    2万

    积分

    管理员

    积分
    27096
    发表于 2023-8-29 20:14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    海尔变频空调显示E7代码的故障原因及解决方法
    + E# I# U3 i4 t" i, q6 c+ ?& b4 h海尔变频空调开机后室内机屏显E7代码,室外机电脑板上的指示灯LED1闪烁15次。& N3 J: [8 `) D5 b; E3 f
    开机后,室内机先向室外机发送通讯信号,室外机接收后再向室内机反馈通讯讯号,形成通讯信号的传递回路。海尔变频空调的通讯状态可根据室内机电脑板上的通讯电路LED指示灯的状态来判断。正常时,LED指示灯会按照1s(1Hz)闪烁3次的频率连续闪烁,如图1所示。
      _' Z, \$ v: k, e+ G  E0 @0 R( c6 E" ]( w  J  c" C" t7 X
    提示:正常时,室外机电脑板上的指示灯LED1(故障指示灯)和LED2(DC310V电源指示灯)常亮。
    ( X- C) B3 |) T# Q5 c% ?& ~E7代码的故障,表示内/外机通讯故障。首先检查室外机电脑板上的通讯电路元件:22μF/450V电解电容(引脚开焊较多)、整流二极管1N4007、78kΩ/2W电阻、光电耦合器TLP371、TLP421和CPU微处理器的通讯电路中的元件,确定故障原因为外机板后(一般都是控制板的开/关电源坏,造成输出电压低或无输出,从而引起的内/外机通讯故障),直接更换电源模块(NCP1200P100)和电容(35V/50V 22μF)即可修复,这是通病。
    ! H- f& o2 c  g+ e/ G+ u4 z) |4 q' `; d6 S( ?) U
    本文转载自:京旺角家电维修微信公众号
    + J. X% U* E$ _( G4 c/ Z5 B+ q( G% L/ j/ Z* }
    : P4 m$ M/ M) g) g5 V% D

    本帖子中包含更多资源

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?邀请码注册

    ×
    该会员没有填写今日想说内容.
  • TA的每日心情

    1680089963
  • 签到天数: 4 天

    16

    主题

    971

    回帖

    1240

    积分

    论坛元老

    积分
    1240
    发表于 2023-8-29 20:14:54 | 显示全部楼层
    谢谢分享,学习了~~
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 邀请码注册

    本版积分规则

    QQ/手机版/ 家电电工资料网

    辽ICP备17010435号-3

    Powered by Discuz!X3.5 |网站地图|辽公网安备 21140202000087号

    QQ交流群

    QQ交流群

    扫码加群

    欢迎加群

    微信公众号

    微信公众号

    扫码加入

    微信二维码

    QQ联系

    QQ号码

    352558561

    点击联系QQ