    海尔变频空调显示E7代码的故障原因及解决方法. J9 k7 A, J+ K3 Z
    海尔变频空调开机后室内机屏显E7代码,室外机电脑板上的指示灯LED1闪烁15次。
    , q# a+ E& W# ?- g% \开机后,室内机先向室外机发送通讯信号,室外机接收后再向室内机反馈通讯讯号,形成通讯信号的传递回路。海尔变频空调的通讯状态可根据室内机电脑板上的通讯电路LED指示灯的状态来判断。正常时,LED指示灯会按照1s(1Hz)闪烁3次的频率连续闪烁,如图1所示。' ?* x0 G' |; _3 B% ?

    6 ?! {) Y) H9 q0 V0 L提示:正常时,室外机电脑板上的指示灯LED1(故障指示灯)和LED2(DC310V电源指示灯)常亮。) `2 i7 P8 ~9 L, P# j
    E7代码的故障,表示内/外机通讯故障。首先检查室外机电脑板上的通讯电路元件:22μF/450V电解电容(引脚开焊较多)、整流二极管1N4007、78kΩ/2W电阻、光电耦合器TLP371、TLP421和CPU微处理器的通讯电路中的元件,确定故障原因为外机板后(一般都是控制板的开/关电源坏,造成输出电压低或无输出,从而引起的内/外机通讯故障),直接更换电源模块(NCP1200P100)和电容(35V/50V 22μF)即可修复,这是通病。7 i/ {, n2 @; W' v" i% v4 n: p