变频空调检修2例! w3 j1 i# H; [ r8 s, \: \8 B$ r
9 F+ i1 Y, l4 K# I例1:一台海尔KFR-35GW/01FZC23变频空调,不能制热。
$ B! Y% l# y3 I2 K" G# }0 T- K
* S4 G' a* j4 o1 V; n. G& L, D分析检修:通电试机,室内机显示制热符号和温度,但长时间不出热风。触摸室外机机壳,没有振动,说明压缩机和风机没有运转。
% Z5 m# K, l! g拆开室外机接线排盖板,测得供电电压为0V,说明室外机缺电。断电拆下室内机外壳,测得输到室外机的电源线两端电压为AC228V,如图1所示,判断输电线有断路现象。
. r. d$ w* d3 {3 i0 @. s6 k# T) d! P) D
检查连接内、外机的导线,发现包扎带内的导线已被老鼠咬断,更换导线后试机,故障排除。
1 f9 Y9 H W g7 S( b/ n- H& f6 A( l5 H$ O$ ]: b4 R/ E
例2:一台海信KFR-60LW/99Bp分体热泵型变频空调,不能正常制冷。1 P F) ^, m- o: i- U9 N# C& V1 Z
Z( D! x! T0 d; G& ?1 V' a* ~0 [分析检修:通电试机,室内机面板显示制冷符号和温度,随即吹出冷风,但不到10min室内风机停转,无冷风吹出。; Q& @2 g2 q' F# b( ]8 A
拆开室内机盖板,用钳形表钳住对外机供电的导线,按压盖板下暗藏的开关(位于液晶显示屏下方)强制开机,钳形表测得的电流值从4A开始增大,当增至18A时,听见继电器跳动声,电流迅速降到0,自动停机。该机铭牌标注制冷运行额定电流为11.1A,显然该机故障为过流保护。6 _- c" e; N$ ~' V" B# H
5 B# O0 M% I$ R7 \1 @1 U; x9 h拆开室外机壳,感觉到室外机热交换器温度高,怀疑外机风机有问题。通电试机,压缩机运转,但室外风机不转动。室外风机不转,散热不良,压缩机负荷不断增大,工作电流不断上升,直至过流保。- n. [7 |3 r7 e
该机室外风机是单相交流电机,配有一只3μF的启动电容。经查,该电容容量不足1μF,换新后试机故障排除,此时室外风机的电源为7A~8A。
$ o' ?$ z! U8 q$ k7 B
- \& J; P: @# Y2 k$ v0 ^原创:JW 京旺角家电维修