变频空调检修2例# W+ q* f2 y3 n
# X% _, g2 u+ t9 m
例1:一台海尔KFR-35GW/01FZC23变频空调,不能制热。5 {$ y$ u8 f' Y* P! X% p
- h! H: z# B. V分析检修:通电试机,室内机显示制热符号和温度,但长时间不出热风。触摸室外机机壳,没有振动,说明压缩机和风机没有运转。
5 _/ s& l8 Q z- ^拆开室外机接线排盖板,测得供电电压为0V,说明室外机缺电。断电拆下室内机外壳,测得输到室外机的电源线两端电压为AC228V,如图1所示,判断输电线有断路现象。$ r" `/ g) |- a
1 g. T/ ~! h# i( s" }, b- t检查连接内、外机的导线,发现包扎带内的导线已被老鼠咬断,更换导线后试机,故障排除。
2 S* e& h7 r6 j( a* ]- } }3 n
$ s. T: T6 ^: h3 a* Z例2:一台海信KFR-60LW/99Bp分体热泵型变频空调,不能正常制冷。0 v' W, ]5 Z* m- n
, y j9 ?* B# q' J分析检修:通电试机,室内机面板显示制冷符号和温度,随即吹出冷风,但不到10min室内风机停转,无冷风吹出。) G1 h7 I- k6 {" u( r
拆开室内机盖板,用钳形表钳住对外机供电的导线,按压盖板下暗藏的开关(位于液晶显示屏下方)强制开机,钳形表测得的电流值从4A开始增大,当增至18A时,听见继电器跳动声,电流迅速降到0,自动停机。该机铭牌标注制冷运行额定电流为11.1A,显然该机故障为过流保护。 Q# G/ r, Q" c- q9 z! y
5 I6 X' e, P' \* ~) _
拆开室外机壳,感觉到室外机热交换器温度高,怀疑外机风机有问题。通电试机,压缩机运转,但室外风机不转动。室外风机不转,散热不良,压缩机负荷不断增大,工作电流不断上升,直至过流保。
* v: m9 Y1 d% B2 N9 c- ~- D该机室外风机是单相交流电机,配有一只3μF的启动电容。经查,该电容容量不足1μF,换新后试机故障排除,此时室外风机的电源为7A~8A。6 @: D9 C, I* ^& H! U
; U7 G0 A6 v# G" |! c1 C. E- ^* z$ B
原创:JW 京旺角家电维修3 g/ B" f4 M9 W7 j5 b1 ?