格力空调检修两例$ H- e) i2 j" S5 q- c) S6 A* Y T
8 H$ x5 E! h }& k
例1:一台格力KFR-50LW/(50566)Aa-3空调,不制冷。
" ^5 O( |2 T' H! T* ^& ]分析检修:开机设置为制冷模式,窗口能吹出凉风,运行约二十分钟后不制冷,并显示故障代码“E5”。
- v- J, l: y8 A该机故障代码“E5”意为低电压保护或过流保护。测量空调插座电压为AC225V,供电正常。检查室外机,发现压缩机运转时风机不动,热交换器温度很高,显然系统压力过高造成了压缩机过流。怀疑风机或风机电容有问题,实测风机电容容量为0.557μF(见图1)远低于标称值3.5μF。更换电容后试机,故障排除。& Q t# H5 d3 ?* p0 b$ ^/ a# I R
) }6 K/ i; a" w
2 Y8 U/ V+ y- F( q' A+ l例2:一台格力KFR-72LW/E1(72553L1)C1-N3空调,不制冷。
: d* D# W- h6 F& V分析检修:上电试机,面板显示“E5”,按开/关键无反应。断电半小时后加电开机,“E5”消失,设置为“制冷”运行,室内机吹出的风不凉。观察室外机,发现室外风机刚一启动就马上停机,同时测到压机启动电流超过40A,继电器立即跳开。拆开机壳,发现压缩机电容接线柱烧焦(见图2)。这只电容损坏造成压缩机启动电流过流,主板启动自动保护功能,断开对外机的供电。更换电容后试机,故障排除。
) c2 {0 }' f3 }5 ^- g8 D
5 @/ l& L6 G7 _+ ?6 m2 i* e8 M+ ?
) V; K/ P3 T! N- |9 H& V转载自:JW京旺角家电维修公众号 / f: o5 t6 I/ ? U+ s2 f