    格力空调检修两例2 J! n: U3 ^  s* m7 m. v

    4 p, A. q4 W# O- `2 T6 P& O7 A# ^3 \. b例1:一台格力KFR-50LW/(50566)Aa-3空调,不制冷。& ?9 A$ B$ X( U3 b  G6 z
    分析检修:开机设置为制冷模式,窗口能吹出凉风,运行约二十分钟后不制冷,并显示故障代码“E5”。' n- h- }! G, {/ I& O5 Y
    该机故障代码“E5”意为低电压保护或过流保护。测量空调插座电压为AC225V,供电正常。检查室外机,发现压缩机运转时风机不动,热交换器温度很高,显然系统压力过高造成了压缩机过流。怀疑风机或风机电容有问题,实测风机电容容量为0.557μF(见图1)远低于标称值3.5μF。更换电容后试机,故障排除。
    4 J1 c" `( f* Y  c5 w' W2 y
      H  A  K2 Q) ~% p' I
    4 r$ h3 \3 X; K" o+ u! Z6 Y; O例2:一台格力KFR-72LW/E1(72553L1)C1-N3空调,不制冷。
    5 g  o) l# h5 O! {% l9 k% `. ~分析检修:上电试机,面板显示“E5”,按开/关键无反应。断电半小时后加电开机,“E5”消失,设置为“制冷”运行,室内机吹出的风不凉。观察室外机,发现室外风机刚一启动就马上停机,同时测到压机启动电流超过40A,继电器立即跳开。拆开机壳,发现压缩机电容接线柱烧焦(见图2)。这只电容损坏造成压缩机启动电流过流,主板启动自动保护功能,断开对外机的供电。更换电容后试机,故障排除。, X* X: ?- F: F2 w+ d
    ' A' R- m7 I0 X