格力空调检修两例* p! U) P7 J0 h/ I3 Y2 b0 |
0 n1 A# f( q$ P# z4 y
例1:一台格力KFR-50LW/(50566)Aa-3空调,不制冷。+ W; B$ v% ]3 ^1 Y( |5 I3 R9 ^
分析检修:开机设置为制冷模式,窗口能吹出凉风,运行约二十分钟后不制冷,并显示故障代码“E5”。
( n# X; H: {5 \该机故障代码“E5”意为低电压保护或过流保护。测量空调插座电压为AC225V,供电正常。检查室外机,发现压缩机运转时风机不动,热交换器温度很高,显然系统压力过高造成了压缩机过流。怀疑风机或风机电容有问题,实测风机电容容量为0.557μF(见图1)远低于标称值3.5μF。更换电容后试机,故障排除。
% X, P5 L6 N+ u& L, W2 t
! D+ _; K/ d- ]
7 `) H# |, D0 v& P# c1 n例2:一台格力KFR-72LW/E1(72553L1)C1-N3空调,不制冷。
9 p+ W5 T. F: h+ ~ K9 a/ N分析检修:上电试机,面板显示“E5”,按开/关键无反应。断电半小时后加电开机,“E5”消失,设置为“制冷”运行,室内机吹出的风不凉。观察室外机,发现室外风机刚一启动就马上停机,同时测到压机启动电流超过40A,继电器立即跳开。拆开机壳,发现压缩机电容接线柱烧焦(见图2)。这只电容损坏造成压缩机启动电流过流,主板启动自动保护功能,断开对外机的供电。更换电容后试机,故障排除。' N3 E7 ~5 B, V# C {: } O+ a
- i+ l3 E: P, D0 H7 X7 T! Y0 z3 k% x P/ S4 V% w
转载自:JW京旺角家电维修公众号