格力空调检修两例
" X" g, O: X0 s0 b
" _5 g( F% U+ L例1:一台格力KFR-50LW/(50566)Aa-3空调,不制冷。
' N4 A0 v) j4 e( L; m' F分析检修:开机设置为制冷模式,窗口能吹出凉风,运行约二十分钟后不制冷,并显示故障代码“E5”。
4 O* v5 K Y& Y* v# ~. H+ q# f该机故障代码“E5”意为低电压保护或过流保护。测量空调插座电压为AC225V,供电正常。检查室外机,发现压缩机运转时风机不动,热交换器温度很高,显然系统压力过高造成了压缩机过流。怀疑风机或风机电容有问题,实测风机电容容量为0.557μF(见图1)远低于标称值3.5μF。更换电容后试机,故障排除。# n9 S2 v# G" m$ @8 R
. d! }, [! a* x7 ~8 [) n& x
. y# C2 p/ g6 J% v+ M例2:一台格力KFR-72LW/E1(72553L1)C1-N3空调,不制冷。9 X, w5 M% [5 R$ A# a; ^
分析检修:上电试机,面板显示“E5”,按开/关键无反应。断电半小时后加电开机,“E5”消失,设置为“制冷”运行,室内机吹出的风不凉。观察室外机,发现室外风机刚一启动就马上停机,同时测到压机启动电流超过40A,继电器立即跳开。拆开机壳,发现压缩机电容接线柱烧焦(见图2)。这只电容损坏造成压缩机启动电流过流,主板启动自动保护功能,断开对外机的供电。更换电容后试机,故障排除。 y3 C. H0 T; g* g; Z( K- L9 p4 H, U
' S/ | H& l: P) _
) ^" V1 a' j- _) G
转载自:JW京旺角家电维修公众号