    格力空调检修两例6 _* w* k0 }6 G' U7 ^
    9 {: k/ ?' t7 z+ @- G! M0 W% t
    例1:一台格力KFR-50LW/(50566)Aa-3空调,不制冷。9 V6 O: e+ p; o: I$ t, g3 Y
    分析检修:开机设置为制冷模式,窗口能吹出凉风,运行约二十分钟后不制冷,并显示故障代码“E5”。5 _. z9 A. R$ ?: T
    该机故障代码“E5”意为低电压保护或过流保护。测量空调插座电压为AC225V,供电正常。检查室外机,发现压缩机运转时风机不动,热交换器温度很高,显然系统压力过高造成了压缩机过流。怀疑风机或风机电容有问题,实测风机电容容量为0.557μF(见图1)远低于标称值3.5μF。更换电容后试机,故障排除。: l6 Y% X  ?3 \# X. P
    , O/ d* K- h5 h$ Z

    3 o2 v) ]7 _- [例2:一台格力KFR-72LW/E1(72553L1)C1-N3空调,不制冷。
    3 R. F6 X2 ?9 s分析检修:上电试机,面板显示“E5”,按开/关键无反应。断电半小时后加电开机,“E5”消失,设置为“制冷”运行,室内机吹出的风不凉。观察室外机,发现室外风机刚一启动就马上停机,同时测到压机启动电流超过40A,继电器立即跳开。拆开机壳,发现压缩机电容接线柱烧焦(见图2)。这只电容损坏造成压缩机启动电流过流,主板启动自动保护功能,断开对外机的供电。更换电容后试机,故障排除。
    6 J4 E5 W! @. }/ C  h8 L+ V1 X  P' r: X* `7 |+ P$ h9 e- ^+ t

    ( l* ^9 }- }7 T& s/ N7 F9 B转载自:JW京旺角家电维修公众号