    格力空调检修两例% z: P9 |; T+ }) |( m3 @8 S% ^; ]. ~
    9 A" s# ^# Q! V$ p
    例1:一台格力KFR-50LW/(50566)Aa-3空调,不制冷。  J1 f1 L" @$ _5 G; J4 b* f+ N
    分析检修:开机设置为制冷模式,窗口能吹出凉风,运行约二十分钟后不制冷,并显示故障代码“E5”。
    . j! z4 `9 W( D4 _! j+ [7 B该机故障代码“E5”意为低电压保护或过流保护。测量空调插座电压为AC225V,供电正常。检查室外机,发现压缩机运转时风机不动,热交换器温度很高,显然系统压力过高造成了压缩机过流。怀疑风机或风机电容有问题,实测风机电容容量为0.557μF(见图1)远低于标称值3.5μF。更换电容后试机,故障排除。
    ( W6 V7 ~+ D. U7 N  ~
    2 w. K  C3 C' A7 U5 J2 ~6 l
    & N( g! i: r4 j例2:一台格力KFR-72LW/E1(72553L1)C1-N3空调,不制冷。
    ( R" ?8 Z% c9 _分析检修:上电试机,面板显示“E5”,按开/关键无反应。断电半小时后加电开机,“E5”消失,设置为“制冷”运行,室内机吹出的风不凉。观察室外机,发现室外风机刚一启动就马上停机,同时测到压机启动电流超过40A,继电器立即跳开。拆开机壳,发现压缩机电容接线柱烧焦(见图2)。这只电容损坏造成压缩机启动电流过流,主板启动自动保护功能,断开对外机的供电。更换电容后试机,故障排除。- s& Q& R1 t% ]6 X) p2 J' L
    ( d7 `3 ~, ?1 y

    4 A8 M5 l- M0 Z1 Q+ w. {' S转载自:JW京旺角家电维修公众号