电工需熟知应会口诀

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2022-1-13 19:40
  • 签到天数: 15 天

    [LV.4]维修爱好者3级粉丝

    1177

    主题

    161

    回帖

    1万

    积分

    论坛元老

    Rank: 5Rank: 5

    积分
    16038

    突出贡献优秀版主活跃会员热心会员2021纪念

    发表于 2023-5-20 21:02:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    巧用低压验电笔
    低压验电笔是电工常用的一种辅助安全用具。用于检查500V 以下导体或各种用电设备的外
    壳是否带电。一支普通的低压验电笔,可随身携带,只要掌握验电笔的原理,结合熟知的电
    工原理,灵活运用技巧很多。
    (1)判断交流电与直流电口诀
    电笔判断交直流,交流明亮直流暗,
    交流氖管通身亮,直流氖管亮一端。
    说明:
    首先告知读者一点,使用低压验电笔之前,必须在已确认的带电体上验测;在未确认验电笔
    正常之前,不得使用。判别交、直流电时,最好在“两电”之间作比较,这样就很明显。测
    交流电时氖管两端同时发亮,测直流电时氖管里只有一端极发亮。
    (2)判断直流电正负极口诀:
    电笔判断正负极,观察氖管要心细,
    前端明亮是负极,后端明亮为正极。
    说明:
    氖管的前端指验电笔笔尖一端,氖管后端指手握的一端,前端明亮为负极,反之为正极。测
    试时要注意:电源电压为110V 及以上;若人与大地绝缘,一只手摸电源任一极,另一只手
    持测民笔,电笔金属头触及被测电源另一极,氖管前端极发亮,所测触的电源是负极;若是
    氖管的后端极发亮,所测触的电源是正极,这是根据直流单向流动和电子由负极向正极流动
    的原理。
    (3)判断直流电源有无接地,正负极接地的区别口诀
    变电所直流系数,电笔触及不发亮;
    若亮*近笔尖端,正极有接地故障;
    若亮*近手指端,接地故障在负极。
    说明:
    发电厂和变电所的直流系数,是对地绝缘的,人站在地上,用验电笔去触及正极或负极,氖
    管是不应当发亮的,如果发亮,则说明直流系统有接地现象;如果发亮在*近笔尖的一端,
    则是正极接地;如果发亮在*近手指的一端,则是负极接地。
    (4)判断同相与异相口诀
    判断两线相同异,两手各持一支笔,
    两脚与地相绝缘,两笔各触一要线,
    用眼观看一支笔,不亮同相亮为异。
    说明:
    此项测试时,切记两脚与地必须绝缘。因为我国大部分是380/220V 供电,且变压器普遍采
    用中性点直接接地,所以做测试时,人体与大地之间一定要绝缘,避免构成回路,以免误判
    断;测试时,两笔亮与不亮显示一样,故只看一支则可。
    (5)判断380/220V 三相三线制供电线路相线接地故障口诀
    星形接法三相线,电笔触及两根亮,
    剩余一根亮度弱,该相导线已接地;
    若是几乎不见亮,金属接地的故障。
    说明:
    电力变压器的二次侧一般都接成Y 形,在中性点不接地的三相三线制系统中,用验电笔触
    及三根相线时,有两根比通常稍亮,而另一根上的亮度要弱一些,则表示这根亮度弱的相线
    有接地现象,但还不太严重;如果两根很亮,而剩余一根几乎看不见亮,则是这根相线有金
    属接地故障。


    支持维修爱好者!
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    16

    主题

    634

    回帖

    891

    积分

    论坛元老

    Rank: 5Rank: 5

    积分
    891
    发表于 2023-5-20 21:02:44 | 显示全部楼层
    家电电工资料网就是牛!
    回复

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 邀请注册

    本版积分规则

    QQ|手机版|家电电工资料网 ( 辽ICP备17010435号-3 )|网站地图|辽公网安备 21140202000087号

    GMT+8, 2024-5-15 03:07

    Powered by Discuz! X3.4

    © 2001-2023 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表