TA的每日心情 | 签到 2023-3-31 05:19 |
|---|
签到天数: 25 天 [LV.4]维修爱好者3级粉丝
金牌会员
- 积分
- 6446
|
实例1.一套拼装冷库,经常会烧冷风机电机。, t O' R N0 S+ h0 W& |
分析与处理:上门检修,咨询用户有时一个月差不多要烧毁一个电机。此时设备已停止,观察冷风机局部位置依然还有冰块凝结在蒸发器翅片表面,更换新电机后开机运行,第二天再去发现冷库冷风机结霜严重,如果按照这样运转下去蒸发器霜层越来越厚会把风扇电机叶片卡住,久而久之就会烧毁电机。什么原因导致结霜过厚:①除霜不彻底;②风扇电机功率配置过小,转速过低导致热交换能力变差;③库内湿度大;④机组达到温度一直不停机。通过与用户沟通并逐一逐一排除,最终发现除霜不彻底所致,也就是除霜时间太短,导致相对离发热管偏远翅片的霜层除霜不到位,久而久之该处霜层越结越厚,最终就会阻碍风扇叶片的运转导致卡住叶片电机,使电流过大,时间长就会烧毁电机故障。了解库内进出货的温度、开门次数、以及库内作业时间等从新调节并多次优化化霜时间后故障排除。
+ t2 K" m# M4 _
3 z* w( z3 E0 r$ X' Z$ ~3 K实例2.整个冷库无反应,空气开关频繁跳闸' c9 M3 f/ q" f+ E" n
分析与处理:一套拼装式冷库,其电气控制如图4所示,整个冷库不工作,库灯不亮,电控箱的电源指示灯HL1也不亮,估计电源供电有问题,打开电控箱发现空气带漏电开关跳闸,初步检查外围线路未见异常,以为偶尔过负荷跳闸,当尝试推上空气带漏电开关时能顺利合上,延时后机组制冷一切正常,没想到了第二天又跳闸,刚开始以为空气开关质量问题,更换更大额定电流规格的空气带漏电开关还是一样,使用6-8小时又会自动跳闸。
6 u' W% _: W* ?' A6 X设备制冷正常,说明压缩机、风机是没问题的,6-8小时后跳闸,意味着达到累计化霜时间后跳闸,恍然大悟,停机后使用万用表测量除霜发热丝发现有一组对地短路,从而导致化霜模式时发热丝得电发生的漏电跳闸故障。
+ d/ ~9 j! {8 k更换大品牌、同功率的发热管(丝)后故障排除。, B& Z" X# c' C8 A y# @0 z! P& ^
; H4 e, I4 U0 G) I5 \6 z9 ^6 R, ^
实例3.一套拼装式冷库,送电后整机无反应。
! i% V# W2 D5 ~1 ]) j分析与处理:原理图见图四所示,测量空气带漏电开关上侧有AC380V输入,任意一相与零线之间有AC220V电压,闭合开关,测量下侧同样没有问题。观察控制电路电源指示灯不亮以及转动SA闭合开关,STC-9200温控器的5、6脚也没有AC220V电压,估计问题在控制电路的回路上,逐一检测,FR1-FR3辅助常闭触头没问题,当检测到JVR发现已断开,说明相序有问题,同时发现线序保护器工作指示灯也不亮,本故障应该是电源的相序错乱导致的保护现象。4 V0 h5 Z# I' M: i
( B1 Y$ x( p1 W; Z" M
调整电源入线端的三相相序后,开机一切正常。
& f; w# W, g6 m8 E, m; I实例4.一套拼装式冷库,开机压缩机组运转,冷风机工作,但是不制冷,2分钟左右整机停机,HL2故障指示灯点亮。$ {0 O! d- l+ @( [ D1 n
分析与处理:电控原理见图4所示。冷库开机,延时后冷凝机组工作,冷风机也工作,但在热力膨胀阀处听不到制冷剂流动声音,说明系统没冷媒流过,此时观察高低压压力表发现低压压力越来越低,高压压力也比正常运行时偏低一点,两分钟左右听见“哒”的一声,整机停机无反应,反而HLP(高低压压力控制器)的故障指示灯点亮,很明显就是低压压力达到了低压压力控制器设置的低压极限值进行过低压保护了,从而可以肯定制冷系统堵塞了,堵的问题无非就三个位置,电磁阀损坏、干燥过滤器堵塞或者热力膨胀阀堵塞,哪里堵,本着从易到难维修原则,测量电磁阀SV线圈发现绕组阻值为∞,说明已损坏,开机测有AC220V送到电磁阀线圈但是不产生磁力,导致电磁阀阀芯打不开冷媒不流通所致。6 U b* H0 r/ V
更换同规格的电磁阀线圈后,开机听见热力膨胀阀处有明显的流水似的声音,说明冷媒流通顺畅,制冷一切正常。
5 Q% K9 D+ ^4 U3 Z/ \- S
) k3 j. s( h. {1 s+ O转载自:京旺角家电维修微信公众号 、原创: 张湘粤
& N5 B- `2 M, P. z
& g, C5 I/ M& t
5 {, T3 y9 A. }1 O2 e- ]% B8 x9 O# g |
|