维修爱好者

 找回密码
 邀请注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1244|回复: 1

空气开关可以反着接吗?可以反着接但是有条件的!

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2022-1-13 19:40
  • 签到天数: 15 天

    [LV.4]维修爱好者3级粉丝

    1175

    主题

    161

    回帖

    1万

    积分

    论坛元老

    Rank: 5Rank: 5

    积分
    16021

    突出贡献优秀版主活跃会员热心会员2021纪念

    发表于 2022-12-16 14:39:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本帖最后由 葫芦岛电工 于 2022-12-16 14:40 编辑

    大多电工朋友认为空气开关是不能反着接,但电工安装应用实例中, 空气开关是允许反着接的!
    首先我们从断路器的功能来说,短路保护,过载保护,隔离保护,不管正进还是倒进,都能实现它的所有保护。
    内部原理图(1)

    从内部原理图(1)来看, 1.3,5为进线端, 2,4,6为出线端,可以从图上清楚的看到,在断路器处于分闸位置时,过载保护,短路保护回路的部分在出线端,平时我们断路器分闸时,这部分保护回路是不带电,如果采用倒进线方式接线,这部分回路,在负载断电的时候是带电的,这时候如果这部分回路产生故障,就容易出事故,反之如果采用正常的上进线接线方式,就不会存在这个问题。毕竟保护部分发生故障的概率还是挺高的。(这是反着接的一个缺点)
    实物图(2)

    从实物图(2)看,正常情况下我们习惯采用正进线的方式,一般电工和维修人员都会这么认为,如果实际反接了空开的情况下,电工盲目的认为是上进线,在关了断路器,不进行测量,直接进行维修的情况下,很可能会发生触电伤人事故。(反着接的第二个缺点)
    断路器技术参数 图(3)

    上图3是 断路器的部分技术参数说明,红色线,它的接线方式一项,清楚的写着“上进下出,下进上出”,这说明断路器是 允许反着接的。不过我们一般情况下,电工作业人员不会去对断路器进行反着接的情况,就算反着接也会做好相应的标识。

    终上所述,空气开关反着接的时候,在正常工作的时候是 不会有问题的,而且所有的保护也都可以实现。断路器的厂家的技术参数上也都是允许的。但是我们在反接断路器的时候,必须要注意必须做好标识,让维修人员在维修时,能知道断路器反接的一个情况,以免发生触电事故。另外我们在维修配电箱时,也要养成停电--验电--维修的习惯,千万不要盲目的在没有验电的情况下进行维修作业。



    本帖子中包含更多资源

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?邀请注册

    x
    支持维修爱好者!
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-7-14 22:39
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]维修爱好者1级粉丝

    0

    主题

    634

    回帖

    864

    积分

    注册会员

    Rank: 2

    积分
    864
    发表于 2022-12-16 14:40:40 | 显示全部楼层
    发贴辛苦!支持!
    回复

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 邀请注册

    本版积分规则

    QQ|手机版|家电电工资料网 ( 辽ICP备17010435号-3 )|网站地图|辽公网安备 21140202000087号

    GMT+8, 2024-5-3 16:45

    Powered by Discuz! X3.4

    © 2001-2023 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表