TA的每日心情 | 签到 2024-12-16 10:21 |
---|
签到天数: 42 天 [LV.5]维修爱好者1级网红
金牌会员
- 积分
- 38271
   
|
三洋空调故障代码
5 ^6 \6 m: d" F8 ?) t
' h% W! R* ~. k7 E9 _P系列-柜机故障代码
$ b; B, D5 F# X/ a, ] h' u% v$ l1 OP01 室内风机保护恒温器
: L3 @5 W; Z5 M- TP02 室外风机保护恒温器/压机保护恒温器/电压异常。
0 D+ M% u; i% `/ @3 u( C# BP03 异常的放电温度
* R6 q. B! n3 e) l( ^& e1 O5 CP04 高压开关。7 Y9 P0 m7 |: ~$ m
P05 反相或不良相位。9 m* s# c, n! A N0 U
P09 面板的线路连接不当。7 H7 I5 q2 J( ]) H' |% P
P10 浮动开关。/ l/ j. |. ^! V5 H# x+ K* h* o/ |
7 E+ S+ |: ]7 p) [5 VCR-C253GH5、CR-V453DHL8 故障代码* b8 {. {9 U. p5 a
E01 串行信号的接收故障(遥控器检测到来自室外机的异常信号)
4 Y3 k& U9 _' p, R8 H* t8 `# {% d7 |E02 串行信号的发送故障(遥控器检测到来自室外机的异常信号)/ `" J" l/ q2 Z& w( k
E03 室内机检测到遥控器或机组控制的异常
' z! {' S) k" LE04 串行信号的接收故障(室内机检测到来自室外机的异常信号)
8 L I# r: n) `0 tE05 串行信号的发送故障(室内机检测到来自室外机的异常信号); S& n7 r# N& {9 u1 y1 |. x
E06 串行信号的接收故障(室外机检测到来自室内机的异常信号)! X# q# X6 m% H6 m+ y! U0 ~
E07 串行信号的发送故障(室外机检测到来自室内机的异常信号), t7 j8 Z! [- l
E08 室内机组地址设定重复6 G6 k! r1 a9 _
E09 遥控器地址(RCU ADR)重复6 m5 v0 D( E" k# Q! m
E10 串行信号的发送故障# Y5 w" c" F( O E& R
E11 串行信号的接收故障( J% Z# O+ Q. x0 F
E14 当弹性组合控制时主室内机地址设定重复
3 J: x- V$ A8 e& I) VE15 被判断的室内机组容量或室内机组的容量大小$ Q( Z8 L2 }1 ?8 a" x
E16 被判断的室内机组容量或室内机组的容量太小
8 C4 F) K1 |' ME17 串行信号的发送故障- w. T) _0 t2 W5 u
E18 串行信号的接收故障9 Y% C) X8 x; B7 u4 ^# _5 n! |$ @ @
F01 不能探测室内热交换器温度(E1=TH2)" E; V/ y0 J& {. d, ~, d
F02 不能探测室内热交换器温度(E2=TH3)
_5 }. A2 _- q1 ~9 \F04 不能探测室外排气温度5 T% k6 o) N5 N3 g) _3 j I
F06 不能探测室外热交换器的液体温度(C1=TH0E)" `6 Y% G! L& Q
F07 不能探测室外热交换器的气体温度(C2=TH0C)
* g5 }/ b8 E+ {& y2 iF08 室外空气温度无法监测
9 @8 [: Y2 \ {6 XF09 热保护开关动作
: V# H# n2 C" A/ g1 j5 UF10 不能探测室内温度5 W& h8 X0 ~1 B& O9 {
F29 存储器IC(EEPROM)不正常
$ m0 b$ @$ H$ M3 C% EH01 压缩机过载
4 ^) Z1 i& y$ b+ B# dH02 压缩机锁定、卡死; ^8 n" S0 x! }2 j
H03 压缩机电流检测电路异常
! L D! A* n! C2 DH04 热保护开关动作6 g1 f0 Y7 O; f+ _9 ~" m
H05 热保护开关检测不到
# ?) n0 Y# ^4 `8 G ^+ EH06 低压开关动作
?2 Q2 Q( \, J3 }H17 电源电压不平衡
+ O) E, @+ B2 G" N) A5 z {4 rH18 压缩机通道有异响
4 f' v7 ?3 c6 F# s+ ZL01 室内机组群地址错误* ]0 Q. I9 J0 L! a$ h
L02 室内机组的型号设定与室外机组不匹配
7 |8 o! ]" Z7 B/ O; X7 {- ]L03 当用机组群控制时,主要室内机组地址设定错误
$ w8 p& d+ H$ K% T) hL04 室外机组地址错误
: ^* J0 C' W& tL07 室内机组之间的错误接线8 F* C" ~0 i H
L08 室内机组地址(或机组群地址)没有设定4 s7 c% [1 H- w9 {
0 j- f& p1 m1 g$ `" o3 B* psap-kv98ch+sap-cv98cha室内、室外机好坏的判断方法
( q7 O, b# i! `9 x3 c2 V1室内机好坏的判定方法: ]& a7 R( e& j' f* ]
操作 确认项目(机组的动作) ?' M2 K$ G% K4 S* Q; ] p
将室内机操作部的运转开关置于 在机组间连线的1-2端有220v电压5 m8 ?1 T4 h, f9 C
"demo",用遥控器运转 在机组间连线的2-4端接2.7-5k电阻,测) y8 h+ o: F3 z4 Y
定其两端的电压时,有12v-15v直流电压
2 B6 W- `4 J3 F! F1 `) q- T 4秒钟振动一次。* Z5 v. Q4 |( O( C4 c) j$ k) p
上述无异常时,请判定室外机好坏
9 p' P6 C) [9 H; S2室外机好坏的判定方法
9 L5 Q8 G6 v( Y/ `/ [3 E; L 操作 确认项目(机组的动作)
( k+ e6 {1 P5 D2 E. X1)室外机端子板1-2间加交流220v 控制电路板红色指示灯亮* m8 q, g0 Q6 T; b
电压
: _/ L3 f3 x0 p4 L2)室外机的com和t-run端子短路 压缩机、风扇电机、四通阀接通! d: Z+ n: a) Y9 e/ j3 N+ ?: p
上述无异常时,请判定室内机好坏% Y4 o! C- E; i
7 m) {# k7 D5 t2 f5 U6 J* i, }sap-kv98ch+sap-cv98cha sap-kv128ch+sap-cv128cha故障代码7 G7 m( ^. |4 P- ^8 V: Z% h0 y
1 2 3
# T0 w. n5 ?$ q$ f! {; m+ ?- K" M闪 灭 灭:室内温度传感器异常 ; 1:传感器断路或短路2:连接器接触不良
! ^2 }0 w0 h5 N" E! N2 g灭 闪 灭:室内热交换器传感器异常; 同上% O% ?* Q3 p: d! Z& j' `9 ]! e
灭 灭 闪:压缩机温度传感器异常; 同上- O9 ]1 n6 t3 T0 m8 L5 T9 B
闪 灭 闪:室外热交换器温度传感器异常; 同上
5 s0 ^8 h6 p' S3 R$ K灭 闪 闪:室外气温度传感器异常; 同上
5 T8 Z2 t4 k: @! n9 q# o( p闪 闪 闪:ct(电流检测传感器)异常;1、2:同上3:hic不良(u、v、w无输出)0 n3 t, {" j, u
亮 灭 灭:串联通信异常 1:机组配线错误、插入不良、金属片与室外机没通电或室外 线芯接触2:交流220v/直流325v线路异常) u/ L( _5 Z- q+ n- J
基板没通电 3:绝缘不良4:室外主保险丝断开5:电源5 U1 }/ m6 p: H7 \) p3 ]8 e
继电器不良6:电路板不良(室内或室外)
! b: a7 G; _/ R! W. z$ q) N灭 亮 灭:hic电流保护(电流、温度) 1:hic不良2:信号线接触不良、压接不良8 A. i) a7 p" g. x7 q- I ~2 k/ G [' f
3:交流压缩机抱缸4:室内a电路板不良+ G% y3 V& l; m" M( C
5:室外风扇不转、室外热交换器堵- D! q/ ] z! L; F" r7 ?6 F' c5 `
亮 亮 灭:室外用外部rom异常 1:otp数据忘了安装2:插接不良3:otp数据不良4:ic插座接触不良
x: P6 _! a8 B/ ^灭 灭 亮:峰值电流切断 1:瞬时停电、电压下降2:hic不良3:压 缩机磨损
3 S, ]9 I: G/ S5 P) }8 C; c亮 灭 亮:电流控制异常 压缩机停止运转) g2 @% h$ \3 j
灭 亮 亮:防止压缩机排放温度过高 1:缺氟2:电磁膨胀阀不良或毛细管堵塞
5 m( g% w2 t8 ~! W7 x( [0 w 3:压缩机温度传感器不良4制冷时室外风 扇不转: ]2 _# Y7 `4 V. k9 g% ~
亮 亮 亮:室内风扇旋转异常 1:风扇电机保护器不良、线圈断2:插接 件脱落3:风扇驱动不良4:电源有干扰: q+ q' h0 |! @# x3 g3 E8 C, d5 }
亮 闪 闪:四通阀换向异常 四通阀不能换向4 M. J! L. s( \7 h- k/ \
亮 闪 亮:交流电压异常 过、欠电压保护
7 }8 y* }2 {: B9 E" N3 @. M) u( ~/ S; y
bpw-v452/252ghe柜机系列故障代码) y5 c) }4 ]% E2 N
e1、e2、e3:室内机主控电脑板与操作面板间通信故障$ L& F+ m6 x* A0 ]+ O y9 U6 w+ e
e4、e5:sce 室外部分异常
+ f! q. N R8 U& G3 ~. me6、e7:sce 室内部分异常$ Y- a: ?/ ?% s+ T- M
f1、f2:室内热敏电阻故障:室内热交换器温度e1或e2无法监测
. n* x2 {& w+ u9 G/ w+ b3 Wf4——f6:室外热敏电阻故障
7 {: l+ M5 @' w- G8 ~' d0 p2 n; gf7:室外热交换器温度c2无法监测) k7 y% D; I1 H4 q8 x5 v" s% y& d
f8:室外空气温度无法监测
, T; f; w4 c5 Dh1:压缩机电机超负荷4 M3 i e# @& ^4 j! {4 [
h2:压缩机电机卡死
# P3 Y# H" O9 ^h3:压缩机过流监测电路异常
$ c0 I6 U" l0 D' p4 C+ K, ~$ up1:室内风扇保护器动作
4 X- V; b. V5 Vp2:室外风扇或压缩机热保护器动作( Y/ n6 b7 ]* S I* d5 u7 a" B" y
p3:压缩机过热- v$ i5 J( m% l% a
p4:高压开关动作2 x$ B! a' O/ |1 D, O" \
p5:相序错序号故障
6 p6 L; A8 ^/ h
9 F/ p6 ~( e* ~( s; K* G4 J: {* zh系列
2 F; }1 e/ o6 R Z; i2 O" ~h1--------------压机马达超载;
6 I |9 [9 Y; @8 h0 nh2-----------压机马达被锁定 ;
; D/ q- @9 y& F& D! yh3----压机电流检测电路异常; " w3 T* n1 ]$ z6 T+ ]' Y
h9--------压机接触器保护; & }' A8 s+ ]+ B/ r8 b( H
h10------------电压不平衡保护; , C6 J1 a; U( f5 j2 a/ h$ r" P
h11---------ct检测电路不正常; ! q. q( v4 e) C. O. i- ~1 G
h12---------电流值不正常被锁定;
% w0 O* {: P9 V! _& M; K6 Y* ^% yh18--------压机接触器振动。
0 ?; H+ S( j- [/ S+ ~h19-------压机接触器振动 ,过热保护。6 h% K( N6 b# N2 ]0 Z& `
7 G# f& D6 Y6 {3 p% ?& }: Rp系列
( D; |. `5 r9 C+ A# ?# N室内保护:
3 s7 v( C: S/ G, Z+ r9 _p01——室内风机保护恒温器7 X& e& e; O2 R7 h2 z. O2 | ~
室外保护:
" a( v) `6 `) K w' U8 ]4 pp02——室外风机保护恒温器/压机保护恒温器/电压异常。8 x* T5 j% w" V" ^0 L
p03——异常的放电温度( J8 a5 t6 N$ o7 |2 g
p04——高压开关。4 \; l6 _# @( o& O; o3 }7 P
p05——反相或不良相位。% D2 [: E% v, s1 S+ P4 d
室内保护:* I0 k! n! y/ c# I) D8 W
p09——面板的线路连接不当。4 Z7 L: w5 c3 _0 |" h$ e5 K
p10——浮动开关。
k( X6 o0 J9 I( |& ^6 R+ s+ x) F# d/ [- }- I# B% D
CR-C253GH5、CR-V453DHL8 故障代码:
" @/ U7 T1 w6 @; u$ e. {7 }: a7 @" ^E01 串行信号的接收故障(遥控器检测到来自室外机的异常信号)3 t# r0 H$ {3 [8 I P" r
E02 串行信号的发送故障(遥控器检测到来自室外机的异常信号)! ]/ F! \% O U. w
E03 室内机检测到遥控器或机组控制的异常 3 t3 B- p9 q1 ^5 J( B0 Q7 A, x
E04 串行信号的接收故障(室内机检测到来自室外机的异常信号)
7 E- u- b# R/ A$ N9 uE05 串行信号的发送故障(室内机检测到来自室外机的异常信号) ) i% p' K& {4 K3 ?9 p* k
E06 串行信号的接收故障(室外机检测到来自室内机的异常信号) 7 y7 u: M1 S9 |% m5 ?
E07 串行信号的发送故障(室外机检测到来自室内机的异常信号)
, ^/ L( l$ W0 j5 ^- BE08 室内机组地址设定重复 5 Y' f+ t2 X L j) j2 U' C# N
E09 遥控器地址(RCU ADR)重复 " Y$ ]1 I! ]0 S: x3 g( R6 ]$ k
E10 串行信号的发送故障
; R* }. s/ |4 Z, o( F- @% bE11 串行信号的接收故障 3 C- c. E# e. a; B. Q
E14 当弹性组合控制时主室内机地址设定重复
$ l+ b# v0 x# g9 o% O) M OE15 被判断的室内机组容量或室内机组的容量大小
- z- ]: n3 U. t& j0 h- A& | D9 R2 gE16 被判断的室内机组容量或室内机组的容量太小
) n, i* ^. i& \4 h2 d4 [9 HE17 串行信号的发送故障
D8 D8 x" I. [" P$ ]& }% e$ f/ ME18 串行信号的接收故障
' b9 f6 v# g6 j* @F01 不能探测室内热交换器温度(E1=TH2)
! Z6 P8 O. \6 B# fF02 不能探测室内热交换器温度(E2=TH3)
- ]* A) }: I6 o$ g* `F04 不能探测室外排气温度. u! u8 l8 s8 L- c& F
F06 不能探测室外热交换器的液体温度(C1=TH0E)
7 j! `3 ~0 p3 Y- D( U7 aF07 不能探测室外热交换器的气体温度(C2=TH0C)
# E( |* K/ Z) M RF08 室外空气温度没法监测
" x5 w( P+ }) b# u5 QF09 热保护开关动作
& L. i* G4 q, Z5 U: MF10 不能探测室内温度
( u1 Y3 s) ?- F, d) h) i* ~$ z, \F29 储存器IC(EEPROM)不正常H01 压缩机过载& i# k4 j% D# B" h* Q4 s6 U6 w
H02 压缩机锁定、卡死
2 M0 T% Q+ l' M4 P* oH03 压缩机电流检测电路异常5 I$ {' T5 U% W" G
H04 热保护开关动作- \+ x; m0 q0 e H1 r
H05 热保护开关检测不到
6 Y6 e7 v$ s( K- y/ LH06 低压开关动作6 O8 P) q; f4 o0 T! W* D
H17 电源电压不平衡* e3 }. k5 p- u2 _/ S/ l. L) H. [6 n$ M
H18 压缩机通道有异响
3 v" F5 s3 s& OL01 室内机组群地址错误 , K" O# p: ^% T
L02 室内机组的型号设定与室外机组不匹配 ( L/ }* z# N1 q, _
L03 当用机组群控制时,主要室内机组地址设定错误
g/ w7 E+ k# ?. [L04 室外机组地址错误 & u8 Y9 e" ]' H( Q
L07 室内机组之间的错误接线 3 [! z* W# Q3 c/ i' A8 J+ D
L08 室内机组地址(或机组群地址)没有设定
U4 E% q4 U% o- BL09 室内机组的容量码没有设定
7 W2 U+ Z+ w9 p3 aL11 机组群控制线的错误接线
+ E) ]: w& R: c% K' @3 r+ [L13 室内机组的型号设定错误
( ?3 i1 i& D: S5 }! QP01 室内风机热保护动作
# d$ V m( u% M7 R bP02 室外风机热保护动作压缩机热保护动作电源电压异常卡L和N之间电压不在160v到260v之间)
6 ^# `* V5 A% r! Y9 p* M( AP03 压缩机的排气温度异常
$ O; h! Y" Q9 h% ]) UP04 高压开关动作/ Z ^0 U5 G0 Y" f3 b' E% |+ e
P05 电源反相或电压下降
3 a; O5 k6 @2 v+ m! EP09 CN9 CN35未插好
* c, t+ ?- \3 k% \! ~5 _# TP10 内机活动开关动作! E4 O$ _ e& a, _
P31 其他室内机组的警告 4 b+ }/ n B0 I$ i. n: V0 P. V
) F0 Z1 o" s. x7 \+ G* o0 L三洋空调的柜机故障代码P系列 . ]. i; R1 C, {7 V" Q% ?
P01 室内风机保护恒温器
" a: W, i* `+ h( O4 u: U0 F* vP02 室外风机保护恒温器/压机保护恒温器/电压异常
@+ k2 y4 f- _$ G+ a/ I1 j) Q' U8 MP03 异常的放电温度
2 f& n2 u* T8 F# e; X; r5 SP04 高压开关!( R% y) Z! E2 D
P05 反相或不良相位!
# g7 g0 L, g& y0 M$ K' S& U& ^) @/ XP09 面板的线路连接不当!
- o( z" j' J( F( w. m4 vP10 浮动开关!
7 d9 X' }2 g' U- X# f. P* l: `
H系列
2 Y3 h& f8 P3 O: B EH1 压机马达超载;
Z: h* H, u- m$ X/ U- yH2 压机马达被锁 定 ;0 k3 k" |. q _$ \# R+ x2 |
H3 压机电流检测电路异常炕+ |2 y( K/ O5 M/ l4 J
H9 压机接触器保护;
0 h8 u/ {8 y; _) r8 |9 fH10 电压不平衡保护;
; O* ~) ~7 ]* G$ U/ VH11 CT检测电路不正常2 n. @. B8 j) s5 J- L3 P
H12 电流值不正常被锁定;
. w3 J! F' \, sH18 压机接触器振动!
( i! v7 J4 L- S' z2 N1 _" hH19 压机接触器振动 过热保护!# T5 p9 L: H- M( e8 V
' k! I) o8 \- d) r
KFR-48LW/@(BPJXF)、KFR-48LW/@(BPF)、KFR-50LW/BPJXF、KFR-51LW/BPJXF、KFR-51LW/BPJF、KFR-51LW/N(BPF)、KFR-51LW/T(BPJXF)、KFR-51LW/@(BPJXF)、KFR-52LW/BPJXF、KFR-52LW/BPJF、KFR-52LW/E(BPJXF)、KFR-52LW/N(BPJXF)、KFR-58LW/BPJXF、KFR-58LW/E(BPJXF)、KFR-58LW/N(BPJXF)、KFR-58LW/N(BPF)、KFR-58LW/T(BPJXF)、KFR-58LW/@(BPF)、KFR-58LW/@(BPJXF)、KFR-60LW/BPJXF、KFR-60LW/BPJF、KFR-60LW/BPXF、KFR-60LW/E(BPJXF)、KFR-68LW/BPJXF、KFR-68LW/E(BPJXF)、KFR-68LW/@(BPJXF)等
; p9 r1 _3 n# I/ z5 k. n: F! i2 l: x! r
故障代码故障原因维修方法
: r% c; d* l9 p$ }% uE1功率模块过热、过流、短路拉回检修
9 u9 \# R1 D1 a0 ~2 e- pE2电流传感器感应电流太小上门检修9 C8 _ O% n) M) M8 ^) R; S
E4制热时压机温度传感器温度超过120℃
4 M: }5 C- @3 z: f1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好;
% ?$ a! o5 d( T5 ?/ \( _3 j1 l8 S2、检查压机传感器阻值;
* n9 S1 v& A5 e; ]/ s2 G3、若以上正常,拉回检修6 E# l# {3 v9 h+ k4 J: a
E5过电流保护
3 @ w6 h) W, m' x7 i1、上门检测电压是否正常;
8 p; Q$ L5 m* b% h# C$ | 2、电压正常,拉回检修
, `" S+ G: e& U7 Z5 @/ E& KE6室外温度传感器故障上门检修9 j" Y" f4 c- d8 r0 }! y/ z! b
E7室外盘管传感器故障上门检修
+ r) C) V- H0 EEa电源超欠压解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机
f; K" z. b% R; j- [Ec制冷时室外热交传感器温度超过70℃保护
% J7 V7 P% j7 L e9 a+ E2 s; \( } 1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常;0 C. m" m5 o+ s7 Y. Y% e6 y
2、检测传感器阻值;
- H% l3 @6 p: q/ R/ R/ O6 ` 3、若以上正常,拉回检修* G7 D* U9 h! M0 L
Ee单片机读入EEPROM数据有错误上门检修; u5 @7 C% e- E
F1室温传感器故障上门检修6 U4 K0 B- N! {" A; ~* c
F2室内盘管传感器故障! _7 E- h! j7 k2 _$ U9 E
1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;
5 b% l1 ^& C T, s& |! A' {4 Y 2、检测传感器阻值
9 c5 M7 \; y3 P7 D' G/ ^% q 3、若以上正常,拉回检修
8 L! f T) v$ W/ L K; @F4制热时室内盘管传感器超过72℃保护' {/ q( g1 D6 o
1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;( \% q, @$ Y1 _0 ?9 Z( }
2、检测传感器阻值7 t' S( u" H1 X3 Z% R
3、若以上正常,拉回检修
$ C0 a9 Q3 u6 Y% `* RF5制冷时室内盘管温度传感器低于0℃以下保护
6 p2 }. F1 E/ x& Y 1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;" V2 N' z0 v" V# t! t, P
2、检测传感器阻值( n9 u. L S9 B9 ^) j7 o8 X
3、若以上正常,拉回检修
6 |$ S* W/ N5 E1 B F7室内主板与控制面板通讯故障上门检修+ N; Q8 C. O% p! g- j `9 L
E1 室内温度传感器 3 U: Y8 E& [" m& P1 ^
E2室外盘管传感器
. w$ k$ Y% R- K' k E3室外温度传感 器 9 G" q2 B& F; Y8 n; y9 v; r; ^
E4室外盘管传感器
' t t; z: P8 s9 v8 y: D7 q" l; M E5电流过大 ; d( y5 Y5 J, k' P" S3 C- K
E6压力保护 : j1 [+ p" `% b; K. L% b% T6 j
E7低电压保护 , M# h; b; `. _
E8面板,主板(内)通信故障 5 h; n9 H" M2 j& \0 L5 a& O) D
E9室内,外板通信故障
6 a p3 F3 a6 W; i' {; B( _! o7 u7 [9 j( _
三洋商用空调(KTR系列):$ x: r. k. {8 H5 D/ d7 O7 T
室内机组 ! [" ^9 r. K$ {1 \$ n w5 t( D5 _
1、室温传感器(TA) 电路“OC”
9 ~! `/ n( t0 j& Y! d' p/ y 2、室内热交换传感器(TC1)电路“93”; G: ]* ?( S7 ~0 G+ R/ {
3、室内热交换传感器(TC2)电路“94”1 U, d( @5 x+ S3 `7 R O% r# L
4、室内压力传感器电路“b9”0 F- r& n$ B: u
5、电机电路(相位控制)“11”
8 \1 q& K6 b6 P+ }6 ~1 { 6、排水泵,浮子开关系统电路 “0b”
4 k) }& e d6 S- I 7、制冷剂循环量不足判断“9F”
: v- _. ^4 ?+ m 8、室内外通信电路 “95”2 T. K7 h% ~5 l8 L$ P' W8 W+ m
9、集中控制通信电路 “97”
- B: x( e3 s6 s& `0 A$ A 10、集中控制地址设定 “98”7 k$ i# F$ g7 L' v
11、外部输入显示 “b5” V' W6 [$ M0 w
12、外部连锁显示 “b6”
2 J5 Q7 G- Q( k( ?1 Y' N 13、室内机组误配线误连接 “9A”) @! k% |6 D7 j. r( _
14、室内基板电路 “12”) l* x- `; J) e
15、系统冷媒不足判断“Ed I/F 控制基板 : q) [+ H) w* a2 p
1、变频串行信号回路,TRS电路 “04”) t* c& h6 }: J3 ]+ S
2、室外热交传感器(TE)电路 “18”% c6 y1 }6 g4 ~2 n- z1 x+ T
3、变频压机排气温度传感器(TD1)电路 “A0”+ Y N& n& x4 }% u' Q0 s6 W
4、定频压机排气温度传感器(TD2)电路 “A1”' l$ l8 [1 x- N- Z2 V
5、吸气温度传感器(TS)电路 “A2”
- n' q' X: \* ~8 `% C9 C 6、高压压力传感器(Pd)电路 “AA”
. x* o" u: F, D8 b& ] 7、低压压力传感器(Ps)电路 “b4”+ ~5 E' Y+ L' H' B0 {
8、接口基板电路“1C”
8 U. _) L7 m; |2 N* V% Q& O: K 9、高压保护动作(Pd)传感器“22”
1 `- K0 G% R8 M! e- U) X 10、变频压机排气温度(TD1)保护动作“A6”
6 |- ~6 k6 H9 E# V. F 11、定频压机排气温度(TD2)保护动作“bb”
4 u/ ?) t" m! g D 12、吸气温度(Ts)保护动作“A7”
$ f& q3 U! |8 K. ~# D. G* ^ 13、低频时变频压机排气温度(TD1)保护动作“AE”
/ e B2 ?' s% W9 C 14、低压压力保护动作“bE”
" I1 j1 Q* V* C" Y, ]- ?' U8 O) l 15、定频压机用高压 开关电路“E1”5 Q7 W7 H" ^2 \& n3 ^
16、变频IOL电路“E5”
0 [- S7 X1 t/ W! H# v 17、定频机IOL.OL电路,室外机三相电相序异常 “E6”
) C$ z/ N* u9 b; k {: w9 c 18、压力传感器(Pd,Ps) 误配线“Ab”1 H) K9 R/ Y5 \& l2 c
19、室内外通信电路 “95”1 L, p/ `) k6 ~( i# F) X2 N# }
20、室内外地址矛盾 “96”4 G* E/ O9 P: x& A- m
21、MgSW1触点粘连控制显示 “bd”
8 I1 z- H5 x! e0 ]( Y 22、连接室内机组容量过载 “89
* {, y* |- a, w$ g+ M. o- R E0-排水系统故障
2 ^: B# M# ?! Z+ O, ^+ v" u E1-室内感温器故障1 c! s. x! `6 w4 a, Y3 [/ Q7 F' w/ k
E2-室内盘管传感器故障
: B0 q, F8 E) V7 I! ]" B E3-室外环温传感器故障
) R- _ Y8 L3 D' u3 ]+ S, W E4-室外盘管传感器故障& I3 U p; O& l% F, e) H% ~
E5-过流保护. N) o/ N1 ?: `7 k% R T& o/ t
E6-管路压力保护
/ N- x$ D k; q" g5 ? E7-面板与主板通迅故障* \( d8 w/ [- s) F) @1 ~
E8-主板与室外通讯故障: _% ]: q% B, f/ Y8 ^
- N+ ]7 O+ I( g3 ~* O1 l! s4 y- m, r
KFR-60LW/BPF故障显示故障原因维修方法
b, |. f( j, PE1室温传感器故障上门检修
& T6 e. H) k8 uE2室内盘管传感器故障
* W# R; P3 \3 S ` 1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;
, e7 B, I8 H& H) p8 z3 d& T 2、检测传感器阻值
3 u" r- u) F) y0 i 3、若以上正常,拉回检修
, ?* K0 ?: U2 Z9 ~2 D E3室外环温传感器故障上门检修
0 J* F- x& j, X9 @ E4室外盘管传感器故障上门检修
i( j# R+ M: ?E5过电流保护/ j' E7 g. H1 k9 n
1、上门检测电压是否正常;. @1 t1 U+ V2 d9 v) n4 v- P
2、电压正常,拉回检修
' d6 o) f3 g4 ?# ]) x4 [E6压机过热保护( ?5 H$ ]/ P7 Z. L8 T8 M6 [7 ?
1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好
) |5 T3 P5 C4 h- V3 M+ o8 w 2、检查压机传感器阻值6 {, n5 ^: F% A9 M
3、若以上正常,拉回检修) b# |" F; N; F; B& u
E7室外低电压保护解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机
; a# q+ s6 L8 b" i# b$ WE8面板与主板通讯故障上门检修 p. y" r2 p2 |* B
E9室内外通讯故障上门检修 3 T0 b7 Y( M* K$ E& P3 p
# ]& \; ^; y* O
KFR-36GW/B(BPF)、KFR-36GW/BPJF、KFR-28GW/BPJF、KFR-28GW/@(BPF)、KFR-36GW/@(BPF)& p9 k8 @* ^ B4 E" K' e
室内机显示故障原因维修方法+ `- ~- w" s# }" H5 d' W" M9 D" K
E1室内环境温度传感器上门检修
1 c: K+ R( b- Z( l: @( VE2室内热交温度传感器; ^1 a" m" N0 K0 G D
1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;# u m- V; S* ~3 M5 o9 k
2、检测传感器阻值
9 s2 Q+ v( ^# Y6 ~) w. E1 K4 o 3、若以上正常,拉回检修
- Y+ S$ g8 I6 Y- NF21室外除霜温度传感器上门检修
" {# c, p8 G! r9 D' X8 Q! j/ fF25室外排气温度传感器* A L: n* |; j u% G! n( f) Y$ L( x
1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好
9 B, T$ |1 ^6 Z6 ?0 r 2、检查传感器阻值
' K2 ?' s/ E! d' d! S 3、若以上正常,拉回检修
' i! m# W5 h! H5 o' `7 D8 e8 nF6室外环境温度传感器上门检修
8 h+ b X; `' {4 J9 g cE07通讯异常上门检修. w1 P" }3 d, x
) ]: e) k/ |0 z4 h7 i 室内机显示故障原因维修方法
4 ]. I6 [8 N: u( Z- u5 m i: R# CF2 4CT断线
5 D4 M# d) }5 x( \2 |F4排气温度超过120℃,排气管温度过升保护2 z1 o4 u! |$ u: v. q, w4 J! Y
1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好
i, k8 s1 N) S1 @) y9 C 2、检查传感器阻值5 q1 T9 \5 B+ @; F5 J, g: Q
3、若以上正常,拉回检修
# C6 ?# \0 }3 zF22AC电流过电流保护% j# W. @) ?; F
1、上门检测电压是否正常;
4 O# I, i# n( ^2 A5 x6 w7 \ 2、电压正常,拉回检修
2 q d2 i3 \8 q5 k! \% e# G$ j/ aF23DC电流过电流保护
5 A! z9 B9 F3 y3 |( b G7 Q 1、上门检测电压是否正常;
0 f. @+ S, {3 ]; Y8 S 2、电压正常,拉回检修6 J. `3 `9 L% s7 F( B2 }& i" t
E9制热时,蒸发器温度上升(68℃以上),或室内电机运转但风量小
" y p. z% N# O4 o; D" L2 M# o; w4 x( n 1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;, M) v* _' W Z* \& g1 V5 @
2、检测传感器阻值
! u/ V! F9 u. @1 @0 M# `2 x 3、若以上正常,拉回检修
/ L/ o, z3 A# A" ~1 v N8 U+ \F11压机运转异常拉回检修
" n4 n% l$ m% \. LE8面板主板通讯异常
) }; f; w2 H- \! D D' f) `2 C5 Q0 ?9 g7 F& I
KFR-35GW/BPF、KFR-35GW/ABPF、KFR-36GW/BP、KFR-36GW/BPF 、# s" T* [, j% j0 f
KFR-36GW/ABPF、KFR-50GW/BPF、KFR-50LW/BP、KFR-50LW/BPF
( t0 {! Q W8 b, D# x 故障现象故障原因维修方法
4 R$ e4 K3 W0 N& `$ T+ ]定时灯闪烁1次功率模块过热、过流、短路拉回检修室外机. _) z+ [. E' ^7 y- w d
定时灯闪烁2次电流传感器感应电流太小6 s4 V8 R, v7 T. J- o* [" c7 ]) w
定时灯闪烁4次制热时压机温度传感器温度超过120度保护
1 H6 g) d6 _! X$ L+ k& H( v 1、检查热交换器换热是否正常、管路安装是否完好;
0 p! f( L9 g3 U3 H6 J 2、检查压机传感器阻值4 R+ Z* x! E3 ]" E
3、若以上正常,拉回检修
" x3 t8 @9 S% q9 r! q. e# @' q9 |定时灯闪烁5次过电流保护& L- v6 B% C7 i$ {- W+ i
1、检测电压是否正常;8 k/ G4 D: b$ G" B& `
2、电压正常,拉回检修
% C' ^! D2 R/ i定时灯闪烁6次室外环温传感器故障上门检修
" f6 m! r" y! s1 |定时灯闪烁7次室外热交传感器故障上门检修
% L$ X. p1 N2 J定时灯闪烁10次电源超、欠压解释原因,断电10-15分钟后重新上电开机
6 i: J: g) @& M: e# d定时灯闪烁11次瞬时断电保护解释原因,断电10-15分钟后重新上电开机
; C: B6 n% X% Y% ]1 l. f; X& c定时灯闪烁12次制冷时室外热交传感器温度超过70度保护
! k9 N9 I: {: M0 E P9 c: E: u3 | 1、检查热交换器换热是否正常;
1 u+ i& _7 r8 i4 W; Q+ ?4 u 2、检测传感器阻值
, ~% R' ^9 u2 Y* l+ F& v2 S0 u 3、若以上正常,拉回检修* |6 [3 s8 s+ _/ v9 X; R- Q* E
定时灯闪烁14次单片机读入EEPROM数据有错误
9 s y5 v0 G/ R0 I+ o+ C: Q定时灯闪烁15次瞬时断电时单片机复位
& t3 Y( v6 J H% p断电10-15分钟后重新上电开机! R e( W7 u; ]! k- z
9 R# W3 O% {) t# G/ r
故障现象故障原因维修方法, [ [0 a# E: g5 y" Z; Y: i
电源灯闪烁1次室内环温传感器故障、室内机电源灯闪烁2次室内热交传感器故障7 {! R {" [. X- ^
1、检查传感器阻值;/ _! z6 l5 f' N* E
2、检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;( m v i- v! t
3、若以上正常,拉回检修$ o1 }: R, Z- D5 _
电源灯闪烁4次制热时室内热交传感器温度超过72度保护
3 b& |: q! ?" B, P! p# O- M% m 1、检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;2 i M; j2 m4 V# \$ h# ^, G
2、检测传感器阻值) I$ ^5 Y+ {; J+ G3 Z0 T$ B
3、若以上正常,拉回检修1 P& Y. X2 g2 Z0 d
电源灯闪烁5次制冷时室内热交传感器温度低于0度保护, K0 Z3 i- p: k3 R
1、检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;4 w6 T, K" }7 u h5 _6 ^, g
2、检测传感器阻值$ ] i. k' O9 N! j" L, X1 J( O* |( Z1 a; V
3、若以上正常,拉回检修3 q3 [. [& G1 m; y
电源灯闪烁6次瞬时断电时单片机复位,断电10-15分钟后重新上电开机
: u! S/ x3 K6 B% |- z电源灯闪烁7次通讯回路故障9 o7 S; F7 s/ M1 p3 \( M
电源灯闪烁8次室内风机故障0 B% ^. ]8 q5 {
电源灯闪烁9次瞬时断电保护,断电10-15分钟后重新上电开机
# F* L$ x9 q- R9 E( k; {( W
; b; E: a, k7 U% }' nKFR-26GW/BPF、KFR-26GW/A(BPF)、KFR-26GW/C(BPF)、KFR-28GW/BPA、KFR-28GW/BPF、KFR-28GW/A(BPF)、KFR-28GW/C(BPF)、KFR-40GW/BPF、KFR-40GW/A(BPF)、 KFR-28GW/DBPF、KFR-36GW/DBPF、KFR-28GW/M(BPF)、KFR-36GW/M(BPF)、KFR-25GW*2/BP、KFR-25GW*2/BPF、KFR-25GW*2/BPJF、KFR-26GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPKF、KR-(32G/AF.40G/F)60W/BP、KR-(32G/AF.50L/F)70W/BP/ x$ _ ?. n# g/ h8 \3 H
室内机显示灯故障原因维修方法
9 x* O) b' [6 o: y: I( o5 X4 E 电源定时运转9 r) c T, Y2 [$ K' [
闪灭灭室内环温传感器
! x% `/ [5 X* r6 x" _闪亮亮室内热交传感器$ O! e2 u, t. R
1、检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;: k4 j- `/ ^4 C$ U6 t* d4 r
2、检测传感器阻值
4 Q: T" v6 c/ h" h; R- i亮亮闪室外除霜传感器、只适用于一拖一机型% ^3 f' `% o" F! }5 | i
闪亮灭压机排气温度传感器
, p" [, e ~0 {! @7 M 1、检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好
; i) E( p) ?3 G: d 2、检查传感器阻值
7 q" n" P3 B5 n7 F( E# r! H亮闪灭室外环境温度传感器上门检修
: F5 C; a- i# J( i& [ 闪灭亮室外传感器异常、只适用于一拖二机型
, l1 c6 }* P% V+ Z# n' ~9 Z: z闪灭亮压机运转异常: z; P" j. } C; H( V. R
1、检测电压是否正常、管路是否安装完好;
1 t" p9 P9 c5 F ~" h' n 2、只适用于一拖一机型
9 ]+ p" P9 L1 l- F6 C闪闪亮
% {% D, b) x5 y( {0 b 1、DC电流检知) V: C, p: B9 m" e' i1 t, @8 @2 @
2、过电流保护动作
. F' [3 K) i. W: z' j/ Y2 q 3、功率模块温度过高保护
3 z# H6 @) d8 f! p0 t 4、功率模块低电压检知" ?% C* q; ]& w/ k/ P# ~
5、检测电压是否正常,
! @+ {5 p5 t1 w4 N7 Z$ L5 \% G
/ h7 k: p6 p Q F9 }, k室内机显示灯故障原因维修方法
& B# _/ Y9 S7 V. D 电源定时运转 [* r0 B7 `1 B. j7 K' d
闪闪灭过电流保护动作7 j- q( {1 t7 b0 ?
AC电流检知
3 y* P0 q9 l- A9 q 检测电压是否正常;
7 @3 d5 l' z' g/ q X7 T闪闪闪制热时,蒸发器温度上升(68度以上),或室内风机风量小4 b& }7 r! T. p8 R0 ~. l
检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、风速是否正常;% R' G4 r' d* J0 t/ i& t
闪灭闪CT断线保护, H2 k! t8 ]( z: g$ a. h
亮闪亮功率模块异常1 q2 [ W" M+ f; t) k
灭灭闪通讯异常
9 w; N: N4 w: S- N! K2 A8 g; E灭闪灭排气管温度超过120度- _7 s$ E0 z4 _) a$ e( u* x4 e h
1、检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好
5 F+ W4 m0 a" q9 k3 U 2、检查传感器阻值2 ?: j; }3 P( w, q4 ~% U
3、若以上正常,拉回检修
+ |* F. f! I M% s灭闪亮电压不足解释原因,断电10-15分钟后重新上电开机
K! t, ~: n9 n9 r( e$ C6 }灭亮闪控制基板异常/ Q5 e2 h) z! I q
灭亮闪室内机EEPROM异常
9 W M" m" }! _0 D# y) N) ^闪亮闪室外机EEPROM异常
+ N) E9 X& v; G6 |9 J
/ ~; `$ i3 |9 }" m4 F0 ~KFRD-52LW/JXF、KFRD-62LW/F、KFRD-62LW/JXF、KFRD-71LW/F、KFRD-71LW/SDF、KFRD-71LW/JXF、KFRD-120LW/F
, w% C' h2 T# [故障代码 故障原因, X. o# t1 ` W# w: j( n
E1 室温传感器故障6 h+ _* Q- Z4 R
E2 室内盘管传感器故障
) P6 P2 m9 N- ^; \$ Z2 xE3 室外环温传感器故障1 Q A) f4 X$ h
E4 室外盘管传感器故障
$ M& \) x3 k6 w' C! fE5 过电流保护( n" f. S& E' L+ g' Y9 L8 i6 ^
E6 管路压力保护
. `1 W7 h' ~2 O2 d0 P( z. R, B2 [E7 室外低电压保护; Y5 @; B8 ]% n7 |
E8 面板与主板通讯故障
* r: t# a. H2 }3 ]5 C8 d( sE9 室内外通讯故障
& |! s8 q; @. |) x. m& G. a; G# ^1 D. p) i: ?8 @7 d
KFR-26GW/B(JF)、KFR-26GW/(JF)、KFR-36GW/B(JF)、KFR-36GW/C(F)KFR-40GW/A(JF)- u) v0 M; @% [. B* V( V4 `0 G
故障代码 故障原因
' M8 D+ s; T3 }3 ^- H0 j0 I0 FE1 室内环境传感器断路、短路、接触不良 % Z+ k! }* z" T1 ~
E2 室内盘管传感器断路、短路、接触不良 , K6 \( T3 R' \( _- E v' L. x# ]
E21 除霜温度传感器异常 ( V! t+ h5 } h" j/ T
E4 单片机读入EEPROM数据错误
$ d \, i8 ]0 F- e5 SE8 面板和主控板间通讯故障
( B; z& f/ K, ^/ W1 q2 zE14 室内风机故障
3 O1 B" E$ G- F9 x- e& O. o, AE16 里离子集尘故障 : `% n0 a' H9 Z' Q; i3 o
E24 CT电流互感器断保护电路板CT电流互感器线圈不良,更换电路板、压缩机未启动,压缩机电流小,漏气。' V c; @/ d g5 j# D( l; Y
; @4 f& z+ X% [' z, y% RKFR-48LW/@(BPJXF)、KFR-48LW/@(BPF)、KFR-50LW/BPJXF、KFR-51LW/BPJXF、KFR-51LW/BPJF、KFR-51LW/N(BPF)、KFR-51LW/T(BPJXF)、KFR-51LW/@(BPJXF)、KFR-52LW/BPJXF、KFR-52LW/BPJF、KFR-52LW/E(BPJXF)、KFR-52LW/N(BPJXF)、KFR-58LW/T(BPJXF)、KFR-58LW/@(BPF)、KFR-58LW/@(BPJXF)、KFR-60LW/BPJXF、KFR-58LW/BPJXF、KFR-58LW/E(BPJXF)、KFR-58LW/N(BPJXF)、KFR-58LW/N(BPF)、KFR-60LW/BPJF、KFR-60LW/BPXF、KFR-60LW/E(BPJXF)、KFR-68LW/BPJXF、KFR-68LW/E(BPJXF)、KFR-68LW/@(BPJXF)等
/ m" u/ U' Z" t4 v故障代码 故障原因
6 J5 [! l ^7 T) d! w) oE1 功率模块过热、过流、短路
9 y: ?- R9 m# t- `" o* ~E2 电流传感器感应电流太小
7 s, u+ R: \+ S% w# H( ?E4 制热时压机温度传感器温度超过120℃
- {! s: D2 [2 t% o, v8 ^E5 过电流保护 : w, Y' z5 A/ O. f' p! _* B1 h3 S) d9 s
E6 室外温度传感器故障
% [: E# |& v. `- `) h' M0 RE7 室外盘管传感器故障
8 i0 O- H: g# v7 {( I$ T& R9 k xEa 电源超欠压 % e* y; l0 D; z$ k) Z( E& W
Ec 制冷时室外热交传感器温度超过70℃保护
2 A6 g' a7 ?7 v! o3 u4 }Ee 单片机读入EEPROM数据有错误
+ L2 g/ a X0 q# d4 ^9 g# {F1 室温传感器故障
" S4 g/ k0 m* j& P: M2 qF2 室内盘管传感器故障
5 i+ s# p \$ F4 a6 W0 v# jF4 制热时室内盘管传感器超过72℃保护
$ S4 b H/ M" \+ QF5 制冷时室内盘管温度传感器低于0℃以下保护 1 H( |% f- \' l B
F7 室内主板与控制面板通讯故障0 @! C- @0 s5 W
, q1 U* s4 j$ j# M. m& QKFR-60LW/BPF
! {' ^! {. z% {5 ]5 |故障显示 故障原因 " d/ A$ p! \1 p1 T6 G. r1 ^6 n4 x1 E+ o
E1 室温传感器故障
3 B& p( g8 j$ r; g! d0 y! XE2 室内盘管传感器故障 " |! p) q5 x: }6 j
E3 室外环温传感器故障 7 T; L, _6 R1 v" c* \4 S( r; y1 l
E4 室外盘管传感器故障
6 Z& ^& p4 F* t( _E5 过电流保护
3 F; ~$ g7 W+ wE6 压机过热保护 $ |6 F6 p. V4 U( O% ^$ V
E7 室外低电压保护
0 v0 O" X" F# ?% g, c: HE8 面板与主板通讯故障
6 }5 Q0 v& D# O& J( y7 oE9 室内外通讯故障6 V. k: X) b5 e8 y3 ^# B& `
/ [& T' A8 |2 E3 DKFR-36GW/B(BPF)、KFR-36GW/BPJF、KFR-28GW/BPJF、KFR-28GW/@(BPF) KFR-36GW/@(BPF)
$ \. {9 h" N& Q/ m1 i室内机显示 故障原因
* c$ J4 ?# i1 o" g$ [/ Z% n0 O1 nE1 室内环境温度传感器 7 c i0 c9 q+ v
E2 室内热交温度传感器 ' B$ i7 k( U# b8 B7 ^" {
F21 室外除霜温度传感器 3 B3 |+ x& P7 T3 |* g9 P0 j
F25 室外排气温度传感器 7 x3 j' G- P; d1 q# r- A9 x
F6 室外环境温度传感器 : o) \& A; ~" O( f5 p8 e
E07 通讯异常 ( e8 _! u) {3 d, f9 b1 p) P
室内机显示 故障原因
- d7 o7 e) j4 v8 o/ ~" l3 @F24 CT断线 3 I* M& \3 ?+ J w0 T6 I
F4 排气温度超过120℃,排气管温度过升保护 M' m7 A; |+ j# ~2 R3 w% U0 b0 p
F22 AC电流过电流保护
/ x, H' T% {7 N* [' C& HF23 DC电流过电流保护 & a5 x: f9 F* Z; S7 g$ L
E9 制热时,蒸发器温度上升(68℃以上),或室内电机运转但风量小
# B# Y" v8 j9 gF11 压机运转异常
2 l2 F$ \+ @7 z6 J& m2 U6 c
3 r" ]9 q& V0 I2 @7 P, B* wKFR-35GW/BPF、KFR-35GW/ABPF、KFR-36GW/BP、KFR-36GW/BPF 、KFR-36GW/ABPF、KFR-50GW/BPF、KFR-50LW/BP、KFR-50LW/BPF
+ {, a @8 @( w) X2 u; u! V. j故障现象 故障原因
9 D9 W, f6 W! a定时灯闪烁1次 功率模块过热、过流、短路 8 J. g+ {) k0 l
定时灯闪烁2次 电流传感器感应电流太小
) i& t! \9 G3 T$ h4 y3 y1 N定时灯闪烁4次 制热时压机温度传感器温度超过120度保护
& [; H# v+ t( i/ ]" {: {定时灯闪烁5次 过电流保护 1 }+ Y% l# J' [4 _ w2 p8 q- u& O
定时灯闪烁6次 室外环温传感器故障
+ i6 `# ` W, X+ S& L定时灯闪烁7次 室外热交传感器故障
) P: M9 @5 { U) {* ~% L9 D定时灯闪烁10次 电源超、欠压
, j7 _, k( q; }+ ^$ w定时灯闪烁11次 瞬时断电保护 . H+ k1 Y8 P5 N1 x1 ^
定时灯闪烁12次 制冷时室外热交传感器温度超过70度保护
; |5 ^* Y! t* j. S$ V/ s定时灯闪烁14次 单片机读入EEPROM数据有错误 Z+ w/ X" C. `% O: ?$ [
定时灯闪烁15次 瞬时断电时单片机复位 $ S! Y2 Z$ \2 t
故障现象 故障原因 5 r& u8 j, m' T5 g( w! e
电源灯闪烁1次 室内环温传感器故障 * |- c+ B6 q# R% q
电源灯闪烁2次 室内热交传感器故障 & ^$ s1 a& @* I
电源灯闪烁4次 制热时室内热交传感器温度超过72度保护 9 Z5 C& d8 x% ]1 j1 A
电源灯闪烁5次 制冷时室内热交传感器温度低于0度保护
+ r9 k' s: H& m- ?4 G% `电源灯闪烁6次 瞬时断电时单片机复位
4 k4 R5 ~, M. H+ ^' W电源灯闪烁7次 通讯回路故障 4 R: _5 d2 |. i) ]2 R$ d
电源灯闪烁8次 室内风机故障 : ^" ?4 v8 a. g: T1 z. b
电源灯闪烁9次 瞬时断电保护
w' P5 j* H; B. K. r ]# J$ _: o# e2 @
KFR-26GW/BPF、KFR-26GW/A(BPF)、KFR-26GW/C(BPF)、KFR-28GW/BPA、KFR-28GW/BPF、KFR-28GW/A(BPF)、KFR-28GW/C(BPF)、KFR-40GW/BPF 、KFR-40GW/A(BPF)、 KFR-28GW /DBPF、KFR-36GW/DBPF、KFR-28GW/M(BPF)、KFR-36GW/M(BPF)、KFR-25GW*2/BP、KFR-25GW*2/BPF、KFR-25GW*2/BPJF、KFR-26GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPKF、KR-(32G/AF.40G/F)60W/BP、KR-(32G/AF.50L/F)
: X3 ?/ M7 H! d70W/BP
8 q1 E: U1 @& f7 }2 r4 g室内机显示灯 故障原因
1 ^! _; j/ D6 u! i- a电源 定时 运转 2 G; y5 J$ b& v7 E) b+ C
闪 灭 灭 室内环温传感器
/ l6 r ]. X/ M: {9 r+ a" v/ w闪 亮 亮 室内热交传感器 % F( j/ f2 W+ \/ {: E8 ]
亮 亮 闪 室外除霜传感器 5 j+ F2 q- j- z6 i1 t- R% b
闪 亮 灭 压机排气温度传感器
. f. \( z4 g0 w# D8 l( [" j闪 灭 亮 室外传感器异常 6 o8 D; I4 t- z8 \" r% r& a
闪 灭 亮 压机运转异常
' j- u( F5 _" e+ ?$ [0 H闪 闪 亮 1.DC电流检知2.过电流保护动作3.功率模块温度过高保护4.功率模块低电压检知 ) L! L% e6 \, g0 ]& V3 S' B/ {, p
室内机显示灯 故障原因
2 {' x6 O4 U6 e+ ]5 i电源 定时 运转 3 a" c6 \5 U7 Q D, R J; a; L
闪 闪 灭 过电流保护动作AC电流检知 - Q9 V+ t% N# i8 i# E B/ z7 o
闪 闪 闪 制热时,蒸发器温度上升(68度以上),或室内风机风量小 / t* q8 H: D0 a3 e c
闪 灭 闪 CT断线保护 }& z5 V- s7 u5 p8 H
亮 闪 亮 功率模块异常
5 Z$ I; M2 ?% A* ^& G2 O# H灭 灭 闪 通讯异常
7 x3 V2 ^5 c0 g+ l: y5 z灭 闪 灭 排气管温度超过120度 ! j5 @0 Q/ h* n/ N/ i& o6 _; k
灭 闪 亮 电压不足 解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机
" z* g& @! t+ y) c5 s0 f灭 亮 闪 控制基板异常 9 L9 j, f d6 f1 P) e1 w1 [1 a
灭 亮 闪 室内机EEPROM异常
# Q% d1 ]6 J! z' _; s% T8 c闪 亮 闪 室外机EEPROM异常1 M$ q5 m& ?; t+ H( {
; Y& l0 |3 T: Z( U3 P- p; `1 W
, b0 Y$ h, ^4 A( Y+ s1 r
|
|