三洋空调故障代码
: U9 \, X$ R9 Q- F+ y! X9 u4 j- y3 I' p0 ]$ F& x# D
P系列-柜机故障代码
6 N' n- U( H# eP01 室内风机保护恒温器
3 @3 {& ?/ | S) {6 m' A! C* NP02 室外风机保护恒温器/压机保护恒温器/电压异常。9 S& w1 X' ]- o0 I* f
P03 异常的放电温度5 ?& I/ r# v, L- l E4 G* ~
P04 高压开关。
$ \" ? O) M8 t) C$ JP05 反相或不良相位。
, q% |: T: V: D8 }; p1 mP09 面板的线路连接不当。; V3 J# p; e- ~2 N
P10 浮动开关。$ A: R' i7 K: e& X
0 I& a$ s6 }, [4 e7 x& {
CR-C253GH5、CR-V453DHL8 故障代码' Q2 S1 b& J4 {! w% Q% g: l
E01 串行信号的接收故障(遥控器检测到来自室外机的异常信号)
/ G# _$ b2 g; A& a" cE02 串行信号的发送故障(遥控器检测到来自室外机的异常信号)! P' [1 K& @0 \
E03 室内机检测到遥控器或机组控制的异常
+ g* H0 t) ?( m: B: a: yE04 串行信号的接收故障(室内机检测到来自室外机的异常信号)/ w3 l+ E+ V z8 [' y' I' k2 \
E05 串行信号的发送故障(室内机检测到来自室外机的异常信号)
9 A( Q1 D7 j/ a) z6 u: M! b& pE06 串行信号的接收故障(室外机检测到来自室内机的异常信号)
+ H( ~% m# @, V+ \E07 串行信号的发送故障(室外机检测到来自室内机的异常信号)" O6 c0 H. F1 j5 r& {
E08 室内机组地址设定重复& c' L- c/ x( h( x
E09 遥控器地址(RCU ADR)重复; |1 c4 j) A8 t( |1 i2 S
E10 串行信号的发送故障% B% ]4 `0 q! h
E11 串行信号的接收故障
j) i- u/ ~# _% g9 r/ s8 nE14 当弹性组合控制时主室内机地址设定重复. \" @2 x7 Y, N8 n( A2 k5 E6 ?
E15 被判断的室内机组容量或室内机组的容量大小8 R2 ?7 n- P. E% ]5 g; \' ]1 v
E16 被判断的室内机组容量或室内机组的容量太小
$ c" g+ Y$ k7 O. T2 z8 N9 b& u# j+ l% wE17 串行信号的发送故障, X$ N: ]. s0 z9 E7 L
E18 串行信号的接收故障3 [2 V( h" c( z+ c
F01 不能探测室内热交换器温度(E1=TH2)
# o6 |: R! O% GF02 不能探测室内热交换器温度(E2=TH3)
C8 T( v9 d' r3 I' G0 V" ?' u; yF04 不能探测室外排气温度
) W9 l. S; m9 ]; iF06 不能探测室外热交换器的液体温度(C1=TH0E)1 h: K) A' b- S
F07 不能探测室外热交换器的气体温度(C2=TH0C)* D9 S" J2 G& o: a
F08 室外空气温度无法监测
+ K0 }3 z5 C2 J; mF09 热保护开关动作/ l1 l9 M7 t. h1 y
F10 不能探测室内温度' `' a8 K: S A' Z+ b
F29 存储器IC(EEPROM)不正常
8 \- ?: \' @' E; s/ _: GH01 压缩机过载
+ d A, k3 H) h# @6 OH02 压缩机锁定、卡死3 ]4 {0 i2 A3 r& q
H03 压缩机电流检测电路异常
9 w+ ?3 y: X& H* O3 fH04 热保护开关动作
9 ~% a+ w+ v" ~6 GH05 热保护开关检测不到# S, D: F7 r# ^3 `* L( Q& v
H06 低压开关动作
( H2 m U# Q4 i% q3 Y8 PH17 电源电压不平衡9 ]; F) Z0 a0 ]% ?" g" U
H18 压缩机通道有异响
0 ~3 W- U/ z5 I w0 VL01 室内机组群地址错误! q9 C' p9 K. f5 T
L02 室内机组的型号设定与室外机组不匹配! |) R; \0 ]& x
L03 当用机组群控制时,主要室内机组地址设定错误
8 I: P" G+ `. X' l6 _& @( [+ ~L04 室外机组地址错误' P. x2 x+ r; r
L07 室内机组之间的错误接线7 |& Q! M$ `8 w) w8 k) b
L08 室内机组地址(或机组群地址)没有设定: w: B/ H5 G# S
$ N' j, h4 W. F1 R9 bsap-kv98ch+sap-cv98cha室内、室外机好坏的判断方法
1 |$ |, |( [, {$ C! E1室内机好坏的判定方法
/ s) t/ z8 }9 b2 C" X- T/ c 操作 确认项目(机组的动作)
( {" {- [3 U2 L& Q O S1 L将室内机操作部的运转开关置于 在机组间连线的1-2端有220v电压
" w" q5 C0 R; J+ E8 m' v+ M/ {"demo",用遥控器运转 在机组间连线的2-4端接2.7-5k电阻,测9 w( z/ d2 e2 K9 I+ n
定其两端的电压时,有12v-15v直流电压
9 i# K( y5 O( T( S( D) O: O 4秒钟振动一次。- ~8 R' |( D ]6 }2 Q2 J
上述无异常时,请判定室外机好坏6 ]) J; {& b( a3 Y
2室外机好坏的判定方法
5 y8 p, v# D) S5 z e1 A 操作 确认项目(机组的动作)
9 Q# Z6 B% G, [- u( W2 n; p, n+ z1)室外机端子板1-2间加交流220v 控制电路板红色指示灯亮
& [# ?- s6 v9 h$ ?" x8 P. j电压& f. |6 t6 \3 ?9 D$ `) C" l7 t
2)室外机的com和t-run端子短路 压缩机、风扇电机、四通阀接通
" V6 S) ?& z8 i4 E3 f上述无异常时,请判定室内机好坏
3 \$ c( ?7 n# D# K
! L. c9 ~0 C8 ], H [sap-kv98ch+sap-cv98cha sap-kv128ch+sap-cv128cha故障代码; g3 `5 g. p. z& e
1 2 39 s( O" _/ i7 K' I& c% p, t' [7 t
闪 灭 灭:室内温度传感器异常 ; 1:传感器断路或短路2:连接器接触不良7 b. e+ s& n4 s
灭 闪 灭:室内热交换器传感器异常; 同上% q. {8 _3 r! B# e4 T4 u2 d
灭 灭 闪:压缩机温度传感器异常; 同上1 W" }" r) b$ k; {9 u
闪 灭 闪:室外热交换器温度传感器异常; 同上; X' y, p0 M% T$ v
灭 闪 闪:室外气温度传感器异常; 同上5 G9 M7 R4 R8 v% T7 l$ u8 @
闪 闪 闪:ct(电流检测传感器)异常;1、2:同上3:hic不良(u、v、w无输出)# q: M& V4 ?% I- y% f9 n
亮 灭 灭:串联通信异常 1:机组配线错误、插入不良、金属片与室外机没通电或室外 线芯接触2:交流220v/直流325v线路异常' M0 x8 W! T( |- j7 ]3 G
基板没通电 3:绝缘不良4:室外主保险丝断开5:电源" V: G+ X) @+ r+ a6 H6 l
继电器不良6:电路板不良(室内或室外)/ }7 s- F! y" ~1 A
灭 亮 灭:hic电流保护(电流、温度) 1:hic不良2:信号线接触不良、压接不良
" c2 {4 X6 A+ i* w 3:交流压缩机抱缸4:室内a电路板不良- x7 X) ^7 R+ Q/ ^3 c5 ~: H
5:室外风扇不转、室外热交换器堵4 t+ f$ n& ^7 T% b
亮 亮 灭:室外用外部rom异常 1:otp数据忘了安装2:插接不良3:otp数据不良4:ic插座接触不良: l3 ~7 N( i C
灭 灭 亮:峰值电流切断 1:瞬时停电、电压下降2:hic不良3:压 缩机磨损6 m1 c5 R: {/ k% p( k- ]5 z
亮 灭 亮:电流控制异常 压缩机停止运转
; }; N% {2 S& G0 l# I$ X灭 亮 亮:防止压缩机排放温度过高 1:缺氟2:电磁膨胀阀不良或毛细管堵塞
8 M/ [, ]( H* B* k' w 3:压缩机温度传感器不良4制冷时室外风 扇不转
0 U/ z3 j5 `2 A7 q亮 亮 亮:室内风扇旋转异常 1:风扇电机保护器不良、线圈断2:插接 件脱落3:风扇驱动不良4:电源有干扰! @. \' H/ G& T8 n% g
亮 闪 闪:四通阀换向异常 四通阀不能换向* }4 _0 P2 S3 `2 v0 C
亮 闪 亮:交流电压异常 过、欠电压保护 , v2 u/ g" j% Q$ X# j, e& [! j
; e7 G& g" U# d8 u, w
bpw-v452/252ghe柜机系列故障代码) K" P" k1 j% m: R6 J; K5 a
e1、e2、e3:室内机主控电脑板与操作面板间通信故障
& h0 c7 Z& w* a: O, He4、e5:sce 室外部分异常
' u% ]6 d9 ?1 l' We6、e7:sce 室内部分异常( n( O; c3 c7 x e6 {! U
f1、f2:室内热敏电阻故障:室内热交换器温度e1或e2无法监测" ^5 u, G7 D) }
f4——f6:室外热敏电阻故障3 _/ s. N! x3 Y+ X9 W2 w
f7:室外热交换器温度c2无法监测+ r( \) e1 Y8 D* X9 f2 E
f8:室外空气温度无法监测* t4 h y3 B8 r4 [
h1:压缩机电机超负荷
' j! @9 Q( @4 M# J3 c5 ~$ _h2:压缩机电机卡死
& R1 }8 @3 R* v0 Z% }h3:压缩机过流监测电路异常
% ]$ }) j9 q @, F) h9 Lp1:室内风扇保护器动作& s# H" W; V7 p6 {
p2:室外风扇或压缩机热保护器动作
7 g! p$ T, }6 Pp3:压缩机过热
9 ^ _+ v- k! k. }6 ]9 up4:高压开关动作
. p7 A3 I f$ Y. ]5 Bp5:相序错序号故障% w% Z; f' @; a. t* Q# C7 }
5 U( y X5 k3 k _4 Bh系列8 x; W6 t( O% O7 ^! p, Y
h1--------------压机马达超载; $ N! a ^) s* r& g3 T
h2-----------压机马达被锁定 ;
0 F8 [/ F2 E' s0 Z5 Ah3----压机电流检测电路异常;
3 W) {, I9 V& ~$ Q! w h9--------压机接触器保护; # v5 M! Q( g6 e1 Y5 ^
h10------------电压不平衡保护; 7 N- O( |) G7 z0 g, p) u. S
h11---------ct检测电路不正常; : ?% m7 A$ @; t4 C
h12---------电流值不正常被锁定;
" e3 k1 B8 H4 t* L7 v& O xh18--------压机接触器振动。 2 L9 c4 x* V w. U
h19-------压机接触器振动 ,过热保护。
[& U P7 g- w/ F0 Y2 t, g. W
4 g% c* P6 k& }$ _& J8 U, kp系列
) p3 G. e+ f1 Q" n: ?2 a室内保护:( W4 f& {% Y2 k. L# c3 m
p01——室内风机保护恒温器2 a* ~7 e' |" Z
室外保护:6 x$ O% t3 _5 l% F' V- d
p02——室外风机保护恒温器/压机保护恒温器/电压异常。) q& D$ |( }0 ] O( M
p03——异常的放电温度
/ t# B% p% y. I9 l7 dp04——高压开关。
, o5 H3 Z4 k/ j7 Hp05——反相或不良相位。9 y2 u9 W W. K0 i
室内保护:
- E& n* A# `0 M8 K4 R' Vp09——面板的线路连接不当。
K4 a* O; e M3 T; A! ep10——浮动开关。& m* m2 @2 K8 f8 S1 E6 r2 J
" x/ J3 `8 c( r; h; hCR-C253GH5、CR-V453DHL8 故障代码:1 J& W: q) \' g' d8 f
E01 串行信号的接收故障(遥控器检测到来自室外机的异常信号)
7 {8 I# @0 Q' }3 DE02 串行信号的发送故障(遥控器检测到来自室外机的异常信号)8 J- h) o) n# W1 T6 D+ o4 L- _. T
E03 室内机检测到遥控器或机组控制的异常 & Z. ^6 Y$ n! A, z' z9 O
E04 串行信号的接收故障(室内机检测到来自室外机的异常信号)
4 c' U3 U, d& W" bE05 串行信号的发送故障(室内机检测到来自室外机的异常信号)
5 l" x. W a: T/ |E06 串行信号的接收故障(室外机检测到来自室内机的异常信号) , l2 J- a/ e! x7 s7 h
E07 串行信号的发送故障(室外机检测到来自室内机的异常信号)
H* h0 G6 p2 b, JE08 室内机组地址设定重复 G0 Q- j" f. a8 P6 V' v+ v5 P
E09 遥控器地址(RCU ADR)重复
! P" ]) {& {/ K/ H* {) H- ^E10 串行信号的发送故障
+ z0 t# _% k; k k# `E11 串行信号的接收故障
% W5 h4 w& a( O1 B& DE14 当弹性组合控制时主室内机地址设定重复
. @6 K% {: V0 ?- c; S8 @% @' y5 ^E15 被判断的室内机组容量或室内机组的容量大小 / ^, m5 J/ f1 v, a; g9 e e0 ?! w
E16 被判断的室内机组容量或室内机组的容量太小 : ~, {1 [; y& \* v: E0 Y( u
E17 串行信号的发送故障
. g3 c* r, \$ g. V* `E18 串行信号的接收故障
+ O/ P; @" i ^F01 不能探测室内热交换器温度(E1=TH2)5 m: w7 g- |& ^6 m1 p
F02 不能探测室内热交换器温度(E2=TH3)8 @3 o1 h9 h% P& J# W
F04 不能探测室外排气温度2 g1 a5 O0 K Y+ }: ?+ Z+ v, `3 j7 U
F06 不能探测室外热交换器的液体温度(C1=TH0E)' ^; j# d% h; x; D7 E0 [" P
F07 不能探测室外热交换器的气体温度(C2=TH0C)# u$ Y8 E0 ?) t4 J
F08 室外空气温度没法监测# s; F5 X% l% a# x. c
F09 热保护开关动作
2 ?/ h3 L2 E; Z% WF10 不能探测室内温度/ F4 d9 z) L# o1 ^" v
F29 储存器IC(EEPROM)不正常H01 压缩机过载& K$ j4 v+ p- Q% G
H02 压缩机锁定、卡死
: ]5 ?* C8 y7 qH03 压缩机电流检测电路异常& j3 l, G" X5 U5 Z& E: I* Z; w
H04 热保护开关动作
* n, e2 n$ t5 @2 ~/ I- c2 q- fH05 热保护开关检测不到
* }' I4 |2 Q: r; BH06 低压开关动作3 S+ x$ b: _! Z' i
H17 电源电压不平衡# K# ~( a" Z- T& _
H18 压缩机通道有异响
& d% C: H" A( |1 X( EL01 室内机组群地址错误 ; ]2 D1 z8 Z/ z' ?9 f
L02 室内机组的型号设定与室外机组不匹配 ( y: Z4 T ~5 e" m8 U
L03 当用机组群控制时,主要室内机组地址设定错误 - E% e/ b1 Q" k6 _
L04 室外机组地址错误
% Q& g$ x; u: H* gL07 室内机组之间的错误接线
% ~2 p) q7 Q! L' B% O+ d: EL08 室内机组地址(或机组群地址)没有设定 4 M, P/ v0 Z9 b k! y; l
L09 室内机组的容量码没有设定
) H3 n9 ` R* y$ B' o6 k* }9 SL11 机组群控制线的错误接线 3 K. y7 A+ d1 m8 }; a3 [
L13 室内机组的型号设定错误
2 A% n% v# ^4 cP01 室内风机热保护动作
- C' a# [2 J3 S' F' {& m# pP02 室外风机热保护动作压缩机热保护动作电源电压异常卡L和N之间电压不在160v到260v之间)# d4 k# E( s6 [" a. J/ o" r
P03 压缩机的排气温度异常
1 r# W E" b0 F/ i5 NP04 高压开关动作, s w6 z* f' g$ x, ?/ f* O# _
P05 电源反相或电压下降1 r! u- @& a5 k2 N
P09 CN9 CN35未插好
) @ }4 q" u" lP10 内机活动开关动作: M4 L; t' `* y2 ~+ c. S% E
P31 其他室内机组的警告 $ f/ N @! t6 T& C, Z. n. j: U; q
7 C. d2 w# X' ~3 H- E" K三洋空调的柜机故障代码P系列
" S) R( J' I+ r# W- G: lP01 室内风机保护恒温器! i: q5 F7 ]4 g; Z
P02 室外风机保护恒温器/压机保护恒温器/电压异常
, C' Y, w; v3 Z! XP03 异常的放电温度, I2 K1 b, N+ c; c% V g2 q3 [9 j! d$ G
P04 高压开关!
0 f7 P$ P& W+ F6 x3 dP05 反相或不良相位!
5 P1 {/ m9 A1 Z* u6 DP09 面板的线路连接不当!
% s, r, z. A. s# y. lP10 浮动开关!
) M. Y" j0 {" I1 F9 v* Q
+ |8 g- @. h& S1 gH系列 3 R0 Z+ q( {, ?2 V4 W6 {
H1 压机马达超载;
7 H2 b$ u& C/ }8 E' C S& n4 O; zH2 压机马达被锁 定 ;
% h% ~2 |4 ^1 J: L7 |* TH3 压机电流检测电路异常炕
8 A: y6 I; w! b# C6 `4 A8 `; dH9 压机接触器保护;
9 F) A- A2 e- h! k, iH10 电压不平衡保护;8 I. I. o6 V7 W% B- _& {3 u$ n
H11 CT检测电路不正常
5 l3 E$ M( [& t( q; gH12 电流值不正常被锁定;) @2 M) A) X' D7 v& e
H18 压机接触器振动!) C. l P+ z! R- ^- S$ C. [
H19 压机接触器振动 过热保护!
6 Y6 G9 ~ i" R4 m
4 G: M/ B G0 Q' bKFR-48LW/@(BPJXF)、KFR-48LW/@(BPF)、KFR-50LW/BPJXF、KFR-51LW/BPJXF、KFR-51LW/BPJF、KFR-51LW/N(BPF)、KFR-51LW/T(BPJXF)、KFR-51LW/@(BPJXF)、KFR-52LW/BPJXF、KFR-52LW/BPJF、KFR-52LW/E(BPJXF)、KFR-52LW/N(BPJXF)、KFR-58LW/BPJXF、KFR-58LW/E(BPJXF)、KFR-58LW/N(BPJXF)、KFR-58LW/N(BPF)、KFR-58LW/T(BPJXF)、KFR-58LW/@(BPF)、KFR-58LW/@(BPJXF)、KFR-60LW/BPJXF、KFR-60LW/BPJF、KFR-60LW/BPXF、KFR-60LW/E(BPJXF)、KFR-68LW/BPJXF、KFR-68LW/E(BPJXF)、KFR-68LW/@(BPJXF)等
( m( n( @2 s. c+ W1 ] [
5 d' ]9 O( R4 i% H0 \7 ^ 故障代码故障原因维修方法7 i" g0 c7 B* {
E1功率模块过热、过流、短路拉回检修
& u+ `! a* F+ u) Z; k- Z# q) q BE2电流传感器感应电流太小上门检修
8 I6 g' }7 D* J2 w; a2 nE4制热时压机温度传感器温度超过120℃* W; P) o' }9 C4 \
1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好;
: Y n& i. w* j! i! M2、检查压机传感器阻值;
8 q% s) [$ ]' ]! A' S; x3、若以上正常,拉回检修
% C: i" m0 n$ X s; f6 Q0 N8 FE5过电流保护2 C7 ]! f5 p T' X' n5 T. E8 E
1、上门检测电压是否正常;
/ E+ d! p! |2 e6 a# R 2、电压正常,拉回检修% E \( Z+ B6 g' w- z6 f
E6室外温度传感器故障上门检修, ?! g; ^0 r6 U7 g" O5 \
E7室外盘管传感器故障上门检修1 T6 F! W0 w1 r. R5 K9 i& J
Ea电源超欠压解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机0 K4 O' N( {2 V! f6 i
Ec制冷时室外热交传感器温度超过70℃保护
9 L9 z% c( J9 o7 }+ ~( P 1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常;
& f6 [% g4 K6 g8 y6 W( h( `. { 2、检测传感器阻值;
6 \# V& E: t8 K; \ H 3、若以上正常,拉回检修4 @7 N; F4 e$ C0 O
Ee单片机读入EEPROM数据有错误上门检修
2 Q' k; M# b; f1 B% aF1室温传感器故障上门检修4 \7 Y0 a F0 w2 L
F2室内盘管传感器故障3 g* D9 q; Q7 E
1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;
$ {- t# |1 }3 I& ]( ~ 2、检测传感器阻值8 C, C6 i4 K+ V" w4 i2 z
3、若以上正常,拉回检修
/ v6 X+ w5 u; Y& ]! E! b- RF4制热时室内盘管传感器超过72℃保护
. F2 B% r% M. Z, z0 v 1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;
6 ~; J, z# q0 |6 p 2、检测传感器阻值4 l( B$ u0 `7 N4 s
3、若以上正常,拉回检修' z& Y. u) H. X% v8 A& u; W
F5制冷时室内盘管温度传感器低于0℃以下保护% T& ^2 h0 F/ Z' G1 L
1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;
1 B7 j; W9 l/ H 2、检测传感器阻值2 s: v0 {: {; V
3、若以上正常,拉回检修' V& f- V2 T6 a7 Y! ?4 l* U5 E. l) H
F7室内主板与控制面板通讯故障上门检修6 d4 |; k; D" V# X
E1 室内温度传感器 4 n, L; {$ F) d, ?2 W
E2室外盘管传感器 . O7 j# }1 u5 N) D
E3室外温度传感 器
; v9 G& m* Q* m2 f7 B- I9 ] } E4室外盘管传感器 : Z! \, m! b7 E( Y% r( h. A( {9 j
E5电流过大
5 I& k* A3 g$ a3 j8 R E6压力保护 2 V, B" N- Z% r6 G
E7低电压保护
8 ]- {, |, _# {/ k: f$ H' P E8面板,主板(内)通信故障
' Q( Y& n) j# c$ i+ l% J E9室内,外板通信故障
7 N9 [- N5 i- Q7 w% Q8 m
" m& z# V/ k2 g% t O$ D三洋商用空调(KTR系列):
- @* U# N) f6 h5 T! J! F 室内机组
" q5 w& @) w8 K' a- K$ P 1、室温传感器(TA) 电路“OC”
# H4 }) N% }# k- `) N 2、室内热交换传感器(TC1)电路“93”
9 K3 w# j& W9 y) y7 }+ t% d0 \( y 3、室内热交换传感器(TC2)电路“94”; j) G c# c8 w7 J7 ] W
4、室内压力传感器电路“b9”$ o+ |6 r5 T8 f& N5 d
5、电机电路(相位控制)“11”
2 i, R" Y9 v- H. ], ^/ A! D& m1 O8 H 6、排水泵,浮子开关系统电路 “0b”
, h' Q, h# O m; t$ _2 E 7、制冷剂循环量不足判断“9F”2 g& p+ H. `8 j. N
8、室内外通信电路 “95”
5 W: B% a. r2 J 9、集中控制通信电路 “97”
$ T# g$ |( N% b9 E0 @ 10、集中控制地址设定 “98”) H5 t. U. z2 ~8 j9 U
11、外部输入显示 “b5”
' }8 n9 B/ s. @! U* z 12、外部连锁显示 “b6”
0 I, t3 M K2 B2 _+ y% U7 G 13、室内机组误配线误连接 “9A”9 u; p& D( ~2 ?
14、室内基板电路 “12”5 S* }1 }7 J5 {: ] W+ X2 E
15、系统冷媒不足判断“Ed I/F 控制基板 ! ] K; L" J O) c$ w
1、变频串行信号回路,TRS电路 “04”
. S1 `( z; A& g( C 2、室外热交传感器(TE)电路 “18”/ m3 a8 K$ o. `' F6 U) }1 R
3、变频压机排气温度传感器(TD1)电路 “A0”* J+ i8 D) b# y
4、定频压机排气温度传感器(TD2)电路 “A1”
K2 G" w' L) p" U* h# Q 5、吸气温度传感器(TS)电路 “A2”
4 f6 g: c x; c9 S7 T4 `9 J) n! Q 6、高压压力传感器(Pd)电路 “AA” Q0 X$ l i3 q
7、低压压力传感器(Ps)电路 “b4”1 Y. ?; ?" W1 v% A% N4 t
8、接口基板电路“1C”
6 S5 Z7 W8 v {. Q i 9、高压保护动作(Pd)传感器“22”& a- I: _! S+ k+ k8 R% s
10、变频压机排气温度(TD1)保护动作“A6”
' I/ N1 H; l) q }8 j 11、定频压机排气温度(TD2)保护动作“bb”# p. c6 N! J8 v0 t. v! F9 w
12、吸气温度(Ts)保护动作“A7”* {, y( o5 m5 o
13、低频时变频压机排气温度(TD1)保护动作“AE”
/ O6 ^4 t6 X/ s. I: w' [' o* _ 14、低压压力保护动作“bE”: z2 G4 ?* {+ P# p4 ~) D
15、定频压机用高压 开关电路“E1”3 ^ c1 Z5 ]* |1 @: j) |
16、变频IOL电路“E5”3 ^' _/ `: u" J6 A2 b0 ]
17、定频机IOL.OL电路,室外机三相电相序异常 “E6” d: j0 F# V& ?! T+ E
18、压力传感器(Pd,Ps) 误配线“Ab”
+ q" F9 R' k. G9 k 19、室内外通信电路 “95”
; n) f# U; o/ S5 U 20、室内外地址矛盾 “96”% E1 L* @- u2 ^$ k d: J: P. t4 Z
21、MgSW1触点粘连控制显示 “bd” V k. w1 b, G0 a$ @0 L
22、连接室内机组容量过载 “89; E0 L* e* C8 z6 S
E0-排水系统故障) ^* U5 G2 Q$ V0 S5 Y
E1-室内感温器故障
; J' u8 b. U2 x3 r: n9 y E2-室内盘管传感器故障: p% M1 N7 q2 O$ I$ F2 L
E3-室外环温传感器故障
$ k6 f' ]# w2 |4 J* K5 Y# A! Z. L E4-室外盘管传感器故障
3 n2 J- |& k4 g. b2 Q! z- I E5-过流保护6 w! l/ _0 C2 C( S0 R% Y s
E6-管路压力保护
9 Z5 N- N+ ]* \+ b E7-面板与主板通迅故障
5 H' Z0 ^: t2 S& I: g E8-主板与室外通讯故障3 b: `/ _8 ^3 _' P
* Z3 l5 N% }3 g2 j# cKFR-60LW/BPF故障显示故障原因维修方法
/ K$ x; N9 q J$ i; ~E1室温传感器故障上门检修/ F7 U3 L0 ]- J! n0 ~) `) }
E2室内盘管传感器故障
& i- y( j" Z3 r5 Q) ]" _ 1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;# A2 U9 z8 _; a6 ]1 H
2、检测传感器阻值
& J ?; ], G" Q 3、若以上正常,拉回检修& d: a6 I, V+ ^
E3室外环温传感器故障上门检修
3 c2 V; c/ \: c( s3 X E4室外盘管传感器故障上门检修. D9 K8 C5 H7 s( G2 x
E5过电流保护
$ K1 B( o6 k) q 1、上门检测电压是否正常;
* U- V' k( j+ h 2、电压正常,拉回检修$ x4 {& _& V* J" z5 b9 X. \- T
E6压机过热保护
1 _% u) q" v, y6 X) m 1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好
R F; B: A, L8 E! ]9 X 2、检查压机传感器阻值& V- R7 g( h4 W& I" g- e& M' `& ^
3、若以上正常,拉回检修5 Y2 M& ?+ H; Y9 J" d
E7室外低电压保护解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机
4 c. m& Y w. c" {E8面板与主板通讯故障上门检修7 g4 p, [& ?+ i( @ u( G# e3 z! n; P
E9室内外通讯故障上门检修 " f+ P4 w) B9 r' I. f+ }
) e9 _ C6 D9 d C
KFR-36GW/B(BPF)、KFR-36GW/BPJF、KFR-28GW/BPJF、KFR-28GW/@(BPF)、KFR-36GW/@(BPF); A+ m' u) R8 p+ y) r1 \5 g0 E
室内机显示故障原因维修方法7 F9 n& p0 L2 h: e# q C6 m7 ^5 x0 u
E1室内环境温度传感器上门检修
! q# R7 x' P- s2 x- g- B8 FE2室内热交温度传感器
$ q0 Q! z, @) P% L 1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;* Z7 q9 D+ R) m1 v2 I! t# b
2、检测传感器阻值% `: s4 x$ f/ @% G- c; A
3、若以上正常,拉回检修
& o; o) s0 p$ c: F7 oF21室外除霜温度传感器上门检修 d0 b6 q7 ~3 K6 K
F25室外排气温度传感器
5 E9 Z/ ^ y9 T# ^7 j" E3 \ 1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好- n {. A( B9 v. c
2、检查传感器阻值7 h* f: O/ V- B! U% B, U: ?
3、若以上正常,拉回检修
7 L: A. G. o0 k+ X# c8 fF6室外环境温度传感器上门检修
" o* r9 _6 n' _8 a9 L% O/ eE07通讯异常上门检修
7 U; J8 b% Y- G- f) X: I4 b2 g, C. a! ~( ]" z0 F
室内机显示故障原因维修方法
( c" p: q1 x+ p ZF2 4CT断线
: P% p$ U$ G5 H6 x/ j: s! PF4排气温度超过120℃,排气管温度过升保护
( R8 s9 R! A7 | 1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好
1 ]! W' |! m N 2、检查传感器阻值
( K* J h5 V# S! B' ]7 | 3、若以上正常,拉回检修
( N, N& Z) m$ U0 O+ aF22AC电流过电流保护
, D3 J) U4 _' T% `3 S5 S' b0 c* A+ f 1、上门检测电压是否正常;
) ?; h3 @3 f1 j9 c1 X' L, A& s 2、电压正常,拉回检修( V9 m% H7 V( R' u$ _( m, M
F23DC电流过电流保护
' C! P1 m9 I* U' U 1、上门检测电压是否正常;; P3 z* @" [0 e4 p: F
2、电压正常,拉回检修8 N) R& L3 j% F: b( ~' {( Y% \
E9制热时,蒸发器温度上升(68℃以上),或室内电机运转但风量小
& d, I( \# A* h 1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;
1 z7 N( z, K5 B( i& Y 2、检测传感器阻值
$ Y3 e1 I7 Z* f1 P( ]: O; V: p 3、若以上正常,拉回检修
2 G5 O5 `( j9 h5 a3 U8 C" DF11压机运转异常拉回检修
, T1 \, g" t' Q( s1 u* Y4 t; L- ME8面板主板通讯异常
1 i; v" l. V+ D: c7 ?$ c) \& T
% Z8 u7 U' m- BKFR-35GW/BPF、KFR-35GW/ABPF、KFR-36GW/BP、KFR-36GW/BPF 、
# m* {8 D, n, O( o" r KFR-36GW/ABPF、KFR-50GW/BPF、KFR-50LW/BP、KFR-50LW/BPF
1 z, I2 Y- K; Q, T1 \4 _, n; | 故障现象故障原因维修方法
0 E0 z2 h) V2 c2 N3 ?定时灯闪烁1次功率模块过热、过流、短路拉回检修室外机
9 o6 L; [- v) X3 W& c# b! S3 E定时灯闪烁2次电流传感器感应电流太小
4 v- ~. J, s* j7 ^/ J* v定时灯闪烁4次制热时压机温度传感器温度超过120度保护; x7 Z3 }5 u0 C* f3 d% v& S9 j
1、检查热交换器换热是否正常、管路安装是否完好;
# H9 s; a: B% u# s) M1 {2 A 2、检查压机传感器阻值4 u5 P" A1 p9 V* W6 j% M' S
3、若以上正常,拉回检修5 m- |5 c, j. a# q4 I
定时灯闪烁5次过电流保护7 j/ O5 d( P! G" k
1、检测电压是否正常;9 F$ U8 m7 Y( k
2、电压正常,拉回检修8 _! V$ T5 l3 r8 ^+ ^# r
定时灯闪烁6次室外环温传感器故障上门检修; M3 ^/ N$ g, g
定时灯闪烁7次室外热交传感器故障上门检修) m9 \3 }+ v& c1 ?
定时灯闪烁10次电源超、欠压解释原因,断电10-15分钟后重新上电开机
* h- f; B6 I0 m" Z& ~定时灯闪烁11次瞬时断电保护解释原因,断电10-15分钟后重新上电开机
9 B! r$ Z, i9 o, ?5 L定时灯闪烁12次制冷时室外热交传感器温度超过70度保护. `5 v. ~! ~4 X N0 G- r# s
1、检查热交换器换热是否正常;
8 o9 R4 H- B" F9 F2 e# ~/ _" A# S 2、检测传感器阻值. k4 `" y" n% c' I
3、若以上正常,拉回检修: \1 M& Y4 p, W- r7 q$ N2 B2 U* C
定时灯闪烁14次单片机读入EEPROM数据有错误
+ U8 l" y: q$ k M定时灯闪烁15次瞬时断电时单片机复位 3 G5 w1 N# y+ Q. L
断电10-15分钟后重新上电开机
! a: C& Y+ ?1 P# Z. W2 G: v
; J+ U, N# D5 |+ c+ y! I; q 故障现象故障原因维修方法" n1 @" t: x1 Q* S) a% o2 m( ]# C$ ^
电源灯闪烁1次室内环温传感器故障、室内机电源灯闪烁2次室内热交传感器故障
9 u9 ~" S$ t; Y" z: ?' [0 _ 1、检查传感器阻值;9 W0 O$ f) g6 G ~& H
2、检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;
; A1 ?. i% l. b: h/ H1 t 3、若以上正常,拉回检修
0 S0 _; k8 j0 h' |1 H电源灯闪烁4次制热时室内热交传感器温度超过72度保护4 A' g& [8 Y. H3 }& {: }) f* [
1、检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;4 X' Q$ h1 a1 F% s$ F% x4 M
2、检测传感器阻值0 F2 h9 c* [: i6 B% R$ C4 {/ q
3、若以上正常,拉回检修% S' O# Q( d/ W1 w3 ?- t' H1 ]
电源灯闪烁5次制冷时室内热交传感器温度低于0度保护
' t. Q. W; V2 P' K( O 1、检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;3 N/ G- }- ?) g
2、检测传感器阻值! ^% s f2 Y8 `" u3 k9 X. i3 g
3、若以上正常,拉回检修
: H: j! H- G8 R. K1 l# n' D电源灯闪烁6次瞬时断电时单片机复位,断电10-15分钟后重新上电开机1 G' K9 Q& b8 S# K6 j
电源灯闪烁7次通讯回路故障
3 T; S# g4 t/ e5 B电源灯闪烁8次室内风机故障
4 I. O. \. }7 }: d- k& L8 J6 N电源灯闪烁9次瞬时断电保护,断电10-15分钟后重新上电开机
' g+ f3 g! L& S0 K
& v# Z/ z1 z( G* dKFR-26GW/BPF、KFR-26GW/A(BPF)、KFR-26GW/C(BPF)、KFR-28GW/BPA、KFR-28GW/BPF、KFR-28GW/A(BPF)、KFR-28GW/C(BPF)、KFR-40GW/BPF、KFR-40GW/A(BPF)、 KFR-28GW/DBPF、KFR-36GW/DBPF、KFR-28GW/M(BPF)、KFR-36GW/M(BPF)、KFR-25GW*2/BP、KFR-25GW*2/BPF、KFR-25GW*2/BPJF、KFR-26GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPKF、KR-(32G/AF.40G/F)60W/BP、KR-(32G/AF.50L/F)70W/BP
& Y) s4 ~; K4 p% q& k+ F7 A9 V 室内机显示灯故障原因维修方法
$ O& N4 U! X7 p1 i5 G! e8 p, ` 电源定时运转
# S7 C0 y- r& p/ G: G; H 闪灭灭室内环温传感器& x \/ ?% K+ `5 w
闪亮亮室内热交传感器
; I& r7 C/ w# f4 q* V1 y- e 1、检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;
. @% x4 N4 J% p 2、检测传感器阻值9 y( _4 x1 B& j, F# q0 b O
亮亮闪室外除霜传感器、只适用于一拖一机型# ~" z' I9 y% H0 f8 R W
闪亮灭压机排气温度传感器/ ?0 Z9 c/ ~, b0 U; f
1、检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好
|. L' p( n/ C* S c, H4 R 2、检查传感器阻值
3 y. I ?9 z, L# g亮闪灭室外环境温度传感器上门检修 G6 n' H& j( F+ _
闪灭亮室外传感器异常、只适用于一拖二机型% H( F6 f( `- r& ^1 O
闪灭亮压机运转异常2 t+ m0 \! [* J/ \8 B: ^% z- @
1、检测电压是否正常、管路是否安装完好;
5 B! \2 H9 V, m5 X 2、只适用于一拖一机型
" ~ ^' G3 v4 A( Q: _% T Y闪闪亮
. W& K9 |9 ?( P4 n7 k8 O. g2 a. U 1、DC电流检知
1 l) {- L9 V% G# x( _ 2、过电流保护动作% l5 Q$ H x6 B5 E6 c+ h! v8 b. L) U; K
3、功率模块温度过高保护
2 [# U$ a3 H! V k/ m; Y+ j 4、功率模块低电压检知
4 i9 `5 _2 t4 n M6 Z1 W 5、检测电压是否正常,
0 G7 x* H1 U0 c
) j5 O4 P: ~1 u% k E" ^. J% u室内机显示灯故障原因维修方法
6 s, w! k% R5 A* N: e0 B4 o 电源定时运转: F: d. \: _' ^9 |, `
闪闪灭过电流保护动作# [5 p( o9 [" T2 K
AC电流检知5 [- G; {0 S1 _9 I4 e8 I
检测电压是否正常;
8 X, N7 g, D7 B3 ?# S闪闪闪制热时,蒸发器温度上升(68度以上),或室内风机风量小
) `* X" \2 t c( ~' m# B% t检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、风速是否正常;- q. c8 b3 W( }: l" r$ W7 V5 D1 J+ F
闪灭闪CT断线保护/ B1 C. t5 m# F$ O- \, P
亮闪亮功率模块异常( t: E; J1 y T0 ?2 n
灭灭闪通讯异常
! H. T5 z& J; L; K, G灭闪灭排气管温度超过120度
! k$ _1 z% d6 f: G* a 1、检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好
* N# a N1 v" i1 R. g: J9 r 2、检查传感器阻值0 G7 l# p) u& [7 a4 f
3、若以上正常,拉回检修
& P7 U9 y: u$ \" K7 ~8 |灭闪亮电压不足解释原因,断电10-15分钟后重新上电开机& S( A+ |1 f/ f$ T
灭亮闪控制基板异常! {' h( d; c, j; ~6 g
灭亮闪室内机EEPROM异常
+ d& g m2 g. O2 h闪亮闪室外机EEPROM异常2 I; T# u _8 S4 G, Q, Z2 K- O
4 Z1 i% L% i! i- kKFRD-52LW/JXF、KFRD-62LW/F、KFRD-62LW/JXF、KFRD-71LW/F、KFRD-71LW/SDF、KFRD-71LW/JXF、KFRD-120LW/F
2 N& v0 Q* _1 i+ q2 R) @% j故障代码 故障原因
, `9 B8 o3 s1 z: V9 H8 oE1 室温传感器故障
# a w, o7 ^/ pE2 室内盘管传感器故障
4 h8 l6 F& k7 cE3 室外环温传感器故障: `* \2 O) T3 M( ~5 P. Y& x. U5 }
E4 室外盘管传感器故障
4 i. s; `' F3 k. m- ME5 过电流保护
, z1 v7 g) i/ z7 k$ b* o; |9 @E6 管路压力保护' `, X2 f. a! _ T) N
E7 室外低电压保护8 P4 i( i4 f9 o! Q
E8 面板与主板通讯故障' r/ o, n+ X" |' S# m) ?3 _7 m
E9 室内外通讯故障/ T3 @, {- t/ @; G, Z
6 m7 F, p/ d; R; uKFR-26GW/B(JF)、KFR-26GW/(JF)、KFR-36GW/B(JF)、KFR-36GW/C(F)KFR-40GW/A(JF)
' i1 g9 F q9 Q$ { V T# m故障代码 故障原因
! ]$ ~& y8 v& X4 I G9 j* [E1 室内环境传感器断路、短路、接触不良
8 b5 L, {5 f' K7 kE2 室内盘管传感器断路、短路、接触不良
0 Z$ ^; P$ w8 x! Z+ oE21 除霜温度传感器异常 0 i2 L& X6 U W2 r; R% x
E4 单片机读入EEPROM数据错误
! z4 N B& j! I; r% OE8 面板和主控板间通讯故障
' _0 `) i! p, [7 ?/ d2 |E14 室内风机故障
+ O& ?2 S) _! {( a TE16 里离子集尘故障
- V- \. @, I2 t# C4 d- [" u; UE24 CT电流互感器断保护电路板CT电流互感器线圈不良,更换电路板、压缩机未启动,压缩机电流小,漏气。
+ p/ {) |8 J7 a5 B- M
& c# y. M% M$ W/ M! o, aKFR-48LW/@(BPJXF)、KFR-48LW/@(BPF)、KFR-50LW/BPJXF、KFR-51LW/BPJXF、KFR-51LW/BPJF、KFR-51LW/N(BPF)、KFR-51LW/T(BPJXF)、KFR-51LW/@(BPJXF)、KFR-52LW/BPJXF、KFR-52LW/BPJF、KFR-52LW/E(BPJXF)、KFR-52LW/N(BPJXF)、KFR-58LW/T(BPJXF)、KFR-58LW/@(BPF)、KFR-58LW/@(BPJXF)、KFR-60LW/BPJXF、KFR-58LW/BPJXF、KFR-58LW/E(BPJXF)、KFR-58LW/N(BPJXF)、KFR-58LW/N(BPF)、KFR-60LW/BPJF、KFR-60LW/BPXF、KFR-60LW/E(BPJXF)、KFR-68LW/BPJXF、KFR-68LW/E(BPJXF)、KFR-68LW/@(BPJXF)等; s% k; _+ {* K0 c1 o5 E
故障代码 故障原因
. m/ N6 M- q0 X9 c- U1 tE1 功率模块过热、过流、短路 * L/ |% }) `3 M
E2 电流传感器感应电流太小
2 P9 d( r% a* H# d: m+ v" X I% N3 g& JE4 制热时压机温度传感器温度超过120℃
" i. m/ \8 Y1 }E5 过电流保护
* p w( m) E* E/ N1 s) z* wE6 室外温度传感器故障
% i& a) I/ M2 i# H- d" R( Z1 aE7 室外盘管传感器故障 , p: j1 ^% S2 i$ n% [! L
Ea 电源超欠压
W% K3 S' f+ M. q7 HEc 制冷时室外热交传感器温度超过70℃保护 % w; w. X P: w" b3 g4 \' _5 T6 ]
Ee 单片机读入EEPROM数据有错误
" g7 p U; Z& }) @: Z! M& n0 |F1 室温传感器故障
9 o6 c/ P4 B$ U, hF2 室内盘管传感器故障 & p0 U. T6 B' F7 x
F4 制热时室内盘管传感器超过72℃保护
- e! ?, }+ x, y5 e# UF5 制冷时室内盘管温度传感器低于0℃以下保护
$ z0 U% J6 E: dF7 室内主板与控制面板通讯故障9 z1 | L1 Y. S) Q+ U2 u
* h% A# R- ^8 M" G; iKFR-60LW/BPF
1 S; c; \2 U/ e, U' c故障显示 故障原因
- ?2 i) X0 `/ X V( b$ u3 o5 [E1 室温传感器故障
+ b2 i! T1 B S$ c+ J, w2 W" K, AE2 室内盘管传感器故障 8 U; g; F7 L4 g/ \1 c" U L
E3 室外环温传感器故障 ) s7 k+ D* h7 g- J% x
E4 室外盘管传感器故障
3 E4 ?# s6 ~4 gE5 过电流保护
4 o+ T6 y V: R e; F1 v: cE6 压机过热保护 ! W( n2 k8 O: s) n
E7 室外低电压保护
. {& ]; q, K0 x' `* D" w9 {E8 面板与主板通讯故障
+ \5 M L4 ?, l: q( l1 SE9 室内外通讯故障
4 X/ N) a' x* c j. m5 k
: q" D Z, ~7 [# @* W0 yKFR-36GW/B(BPF)、KFR-36GW/BPJF、KFR-28GW/BPJF、KFR-28GW/@(BPF) KFR-36GW/@(BPF)0 A( O4 F9 z2 }2 ]+ U/ B# x
室内机显示 故障原因
$ C) l( E, V/ R- B3 ZE1 室内环境温度传感器
2 `/ i( G" y& r. WE2 室内热交温度传感器
; I$ N' o# s) S0 L# h) kF21 室外除霜温度传感器 6 o% K, E9 c7 N$ ?$ r* i! W" U6 e
F25 室外排气温度传感器
/ v* j/ m& j& ]/ H& O1 W& P& k1 l O, zF6 室外环境温度传感器 - l1 J1 W9 V6 M" \# J+ |! i) s
E07 通讯异常 4 z! E. P) s" {# }
室内机显示 故障原因 / E% k' `- N: w
F24 CT断线
6 @5 D6 [; e( X. w4 BF4 排气温度超过120℃,排气管温度过升保护
4 K% N. j) o @! J" O* wF22 AC电流过电流保护
3 u' X: ?& p l2 V7 t/ I( n# gF23 DC电流过电流保护 8 K* F5 m! a8 E) j7 {8 r
E9 制热时,蒸发器温度上升(68℃以上),或室内电机运转但风量小
' N3 T( _& B* j2 ^: f! t JF11 压机运转异常* C9 J( K+ Z7 w. E! W& |! {% F
{8 e* L" t& P+ A# H" [6 VKFR-35GW/BPF、KFR-35GW/ABPF、KFR-36GW/BP、KFR-36GW/BPF 、KFR-36GW/ABPF、KFR-50GW/BPF、KFR-50LW/BP、KFR-50LW/BPF2 s& f6 g) }. C
故障现象 故障原因
$ x& ~+ c6 d3 f6 n. X定时灯闪烁1次 功率模块过热、过流、短路
' y6 C! q4 f( _/ h+ u* E g0 U定时灯闪烁2次 电流传感器感应电流太小 / ]' G3 m ~/ p- E3 U% e5 T" e
定时灯闪烁4次 制热时压机温度传感器温度超过120度保护
6 \/ N1 S3 R7 x3 p. Y定时灯闪烁5次 过电流保护
1 s4 x, k! ]& m+ I定时灯闪烁6次 室外环温传感器故障 % @# W6 ^7 S3 ^( ^' h* a f" j# `
定时灯闪烁7次 室外热交传感器故障
, U4 f/ [5 ^5 L* m8 [定时灯闪烁10次 电源超、欠压 ) Q* ]* q- _# k9 _( I' a
定时灯闪烁11次 瞬时断电保护
& k; _* @6 S6 X7 a定时灯闪烁12次 制冷时室外热交传感器温度超过70度保护 * ?( w& L+ l3 n/ Q( ]4 F0 O. B) D
定时灯闪烁14次 单片机读入EEPROM数据有错误 4 u3 j- U, _$ n- U7 C. D3 @3 ?
定时灯闪烁15次 瞬时断电时单片机复位 " y, @; J9 |/ `( R% M- x
故障现象 故障原因
8 G1 o5 x2 h7 s* u C# _电源灯闪烁1次 室内环温传感器故障
" N; x( |! n0 s! U3 ~& d, B& j; W) _. ^电源灯闪烁2次 室内热交传感器故障 * H0 M% _& Y/ m6 M2 m4 J
电源灯闪烁4次 制热时室内热交传感器温度超过72度保护 3 U' U" b( t7 M
电源灯闪烁5次 制冷时室内热交传感器温度低于0度保护
5 g$ T$ u0 L/ ]7 |电源灯闪烁6次 瞬时断电时单片机复位 8 r; L$ i' u+ o/ h
电源灯闪烁7次 通讯回路故障
, D ], n# D* p- u& ~电源灯闪烁8次 室内风机故障
0 m- o2 B% F" A( h- ^电源灯闪烁9次 瞬时断电保护9 d; J4 x( [% X* I# q6 ~0 Y
) I, z5 {+ l/ m2 t7 X4 }) x ]
KFR-26GW/BPF、KFR-26GW/A(BPF)、KFR-26GW/C(BPF)、KFR-28GW/BPA、KFR-28GW/BPF、KFR-28GW/A(BPF)、KFR-28GW/C(BPF)、KFR-40GW/BPF 、KFR-40GW/A(BPF)、 KFR-28GW /DBPF、KFR-36GW/DBPF、KFR-28GW/M(BPF)、KFR-36GW/M(BPF)、KFR-25GW*2/BP、KFR-25GW*2/BPF、KFR-25GW*2/BPJF、KFR-26GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPKF、KR-(32G/AF.40G/F)60W/BP、KR-(32G/AF.50L/F)
; w4 y: H" o7 m& w" w70W/BP! r0 w1 s( N5 S5 d, F) ]
室内机显示灯 故障原因
, ^5 a$ l( {; T0 h% F' _- R1 ]电源 定时 运转 # T7 y' X5 m* T, v2 e- P( p
闪 灭 灭 室内环温传感器
$ i1 K$ q! k; J v闪 亮 亮 室内热交传感器
8 [% C8 I" W4 [, J" w亮 亮 闪 室外除霜传感器
1 X# \* Q6 t* A; q闪 亮 灭 压机排气温度传感器 $ V' t' [0 n: M( o1 y- O
闪 灭 亮 室外传感器异常
' B) A7 U, z$ f Z3 p! H闪 灭 亮 压机运转异常 + q, i) o$ S2 R' q, f
闪 闪 亮 1.DC电流检知2.过电流保护动作3.功率模块温度过高保护4.功率模块低电压检知 $ |9 ?" v7 \( ~4 }1 M$ v8 U8 {! h" T: W
室内机显示灯 故障原因
/ @- r& @+ V% Y B: \电源 定时 运转
1 c$ u4 K6 J0 D2 o& Y0 b闪 闪 灭 过电流保护动作AC电流检知
( E/ o* v7 d# M* g- z/ ~闪 闪 闪 制热时,蒸发器温度上升(68度以上),或室内风机风量小
9 x j9 I) V. z. K闪 灭 闪 CT断线保护
% l. y9 c& c# h3 v% q2 H亮 闪 亮 功率模块异常
* U2 z3 p6 c' V0 Z2 `' N, F) O灭 灭 闪 通讯异常
" s F, D! {5 v6 V灭 闪 灭 排气管温度超过120度 6 A ?( Z Y2 G5 b* L) j; B
灭 闪 亮 电压不足 解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机
/ P1 w% z! @' t灭 亮 闪 控制基板异常
; X$ e6 N# D( o% P- @, s) @+ m灭 亮 闪 室内机EEPROM异常
/ M" W- d) m& ~1 K闪 亮 闪 室外机EEPROM异常
- O# {- a" T4 ^4 C3 Y
8 K( B- Y0 N" C) ^! ^! h: L' r$ V% |& {* P
: E9 o7 S e7 R! `" K3 {3 b8 [ |
|