空调管道系统常见漏点查找图解
- z- h4 q7 S& R& c3 Q! M/ b
( N4 p9 P" ?7 M" s [6 k 空调管道系统泄漏是较为常见的一种故障,掌握其漏点查找方法与分布规律,有助于快速排除故障,下面进行介绍。, k# s$ b* o3 Y- o8 N/ u- [( S
, Y# G- Q W1 F% N 一、漏点查找方法
* ~, t* R& S# f6 x: S, d 关机并断开空调电源(防止检查过程中发生危险),拧下粗管(又称低压管)三通阀的盖帽,如图1所示,接上压力表,观察静态压力。若表压远小于0.5MPa,表明系统有缺氟故障,此时应向系统中加注冷媒,使静态压力达到0.6MPa,以便查漏。
x. J# |1 l6 f$ U7 F- o6 x" T3 n
8 x' z6 C2 t0 A. D m0 g/ l, S2 F 对于空调是否漏氟的判断,常用以下方法直观判断一是在压缩机运转的状态下,用手摸空调外机后面的冷凝管,如果手感温度不凉或热度不明显,可判断系统缺氟;二是在制冷状态,调整温度控制器,使其设置的温度比室温低6℃~8℃,运行15分钟后,看室内机液压管(即细的那根铜管)表面有无结霜现象,如有,表明该机漏氟;三是在压缩机运转的状态下,找一只温度计,靠近冷风出口,若此处温度低于室温的值不足5℃,表明该机漏氟。3 _& ^! Z. k4 R. W% x8 S
提示:由于制冷剂R22与压缩机润滑油能互溶,故当R22的系统出现漏点时,会将润滑油带出,这时漏点处有明显的油渍。
$ B5 S9 W: j: X" _ 普通检漏方法:用水将毛巾(或海绵)淋湿,以不向下滴水为宜,倒上洗洁精,轻揉至大量泡沫,涂在需要检查的部位,如图2所示,观察是否向外冒泡,冒泡说明检查部位有漏氟故障,没有冒泡说明检查部位正常。+ l6 t7 q5 ~8 P: F# F
" ?0 F0 e% t* f 微漏查找方法:若制冷系统存在微漏故障,且用上述方法未查出漏点时,可以使用以下方法查找。先区分故障部位:当系统为平衡压力时,接上压力表并记录此时的系统压力值后取下,关闭大小阀门的阀芯,将室内机和室外机的系统分开保压。
5 X& ~% p$ s9 _# T6 j5 g& C3 d: Q) t 等待一段时间后(根据漏点大小决定),再接上压力表,慢慢打开大阀门阀芯,查看压力表表针是上升还是下降:如果上升,说明室外机的压力高于室内机,故障在室内机,重点检查蒸发器和连接管道;如果下降,说明室内机的压力高于室外机,故障在室外机,重点检查冷凝器和室外机内管道。1 O2 O, C8 z8 }
由于氟的静态压力最高约1MPa,对于漏点较小的故障部位,应增加系统压力来检查。如果条件具备可通过连接管、压力表,向空调制冷系统充入氮气,使管道静态压力能达到2MPa。& U8 ?. y' k* v5 v! E1 w1 h+ o
如果按上述增加检漏压力后仍查不到漏点,可将怀疑的管道部分(如蒸发器或冷凝器)置于清水中,通过观察是否冒出气泡来查找漏点。6 V5 \( E$ u# K( r/ m# p
提示:由于压力过高的氧气遇到压缩机的冷冻油会自燃,从而导致压缩机爆炸,因此在检漏中严禁将氧气冲入制冷系统中,切记! J- [# K5 F$ S& f9 _" a; ]5 U
" `' z9 [. A9 N$ y; Y
二、 漏点的分布与处理
( d, C) a" T, h* {% }" A 根据实修经验,同样是漏氟故障,对于不同使用情况的空调其漏点部分略有不同:(1)对于新装空调(或移机),漏点主要有室内机和室外机连接管的4个接头,大小阀门的螺帽,以及加长管道的焊接部位。(2)对于正常使用的空调,如果突然不制冷,则应重点检查压缩机吸气管和排气管、系统管路焊点、毛细管、四通阀连接管道及其根部。(3)对于表现为逐渐缺氟现象的空调,应重点检查室内机与室外机连接管道的4个接头。
. ]& f- _0 o: g$ y/ b2 O6 ]- W% Q; K 从漏点的位置看,主要在连接管、室内机与室外机这几部分,常见位置与处理方法如下:& X" l& _8 S9 a
1.连接管漏
+ [% g8 E0 B* e1 L. b7 p I( u 该故障的常见泄漏点位于连接管的接头处,如图3所示。造成此故障的原因有:快速接头焊接不良,自制喇叭口不规范,喇叭口未对齐、未拧紧,或拧得过紧已损伤了喇叭口,紧固螺母破裂。解决方法:补焊漏点,重新制作喇叭口,将接头螺母拧紧。! W2 k9 |( y @ |8 G! Q
3 n/ I, X; P% b+ _0 `, [# |) } 另外,在室内机大小管弯管处或连接管过墙洞折弯处,若有压瘪现象,如图4所示,这时在其折点处易出现漏点。
# ~/ d; E. }% o" r/ k% K
0 q1 D0 A: R2 E) L6 e 再者,若连接管本体长期受到污物或其他酸性物质的腐蚀,也会出现漏点,如图5所示。若连接管加长过,则加长管的焊点(柜机波纹管的焊点)均是检查的重点,如图6所示。" F( S0 p! j. Q& A
; E" o% N/ T7 i6 U: g
' ~ H: s5 ]$ n& S2 Z; R6 a
2.室内机漏" T' ]8 P+ `& I4 c+ A
室内机的漏点通常位于以下几处:一是在蒸发器上,如图7所示,其原因多是因污物腐蚀或搬运时碰撞所致;二是室内机快速接头的焊点泄漏,如图8所示;三是室内机U型管的底部泄漏,如图9所示,其原因多是内装配或安装移机时碰扁,或自身焊点存在裂纹;四是室内机弯头泄漏,如图10所示。该类故障的处理方法均是去掉腐蚀部分铜管,重新接管焊接。0 j3 U: O: s9 h! Z
& R+ z, \3 S# ^ ]' V" x* c& m: ^
# X( x# k8 y E' w1 G) B/ }
0 o: b* o; g" X8 R& z
4 i" w2 A2 B' K1 g& F7 e9 k 3.室外机漏
& z' _; E4 |) j) M 室外机的漏点通常位于以下几处:一是大小阀门漏,如图11所示,包括大小阀门阀芯拧坏、大阀门维修口顶针坏、阀门后盖未拧紧等情况(注:接好连接管后注意打开阀芯);二是四通阀及配管漏,如图12所示,包括四通阀串气、换向异常、四通阀配管焊点泄漏等;三是压缩机吸排气口漏,如图13所示;四是冷凝器内漏,如图14所示,包括毛细管组件漏堵、冷凝器进口位置焊漏、边板有裂纹、铜管的外部铝箔包泄漏等。- i# m) N5 u) P
若大小阀门阀芯或维修口顶针损坏,则需更换阀门;若四通阀根部泄漏,则需更换四通阀。若其他地方有漏点,则需对其进行补焊。
9 |' \5 p- Q" [/ }9 ~1 @# b/ w4 F- t
6 _+ D4 A# _. U; K2 m9 U9 c1 I2 Z0 K3 u7 A
6 j$ ?# P; o, y# g; Y$ f2 y D& `" H# Z
; e' p+ D) e* s
6 e8 m7 X$ s2 V$ s* m9 X
) q$ g) a- y$ L
0 ]0 [0 a9 O' S. N
* B+ e- E: [, [% e0 f9 M0 v
: ~. `% E8 C9 d3 h& q$ {- v+ q2 g. k
1 c3 ]; X6 H) W( w9 g+ a. ?0 r
5 T# {) ~' q) Z) c$ t: M
4 H! f5 O* }3 J& K% J: a5 h! t
" y1 h9 Y$ q% M& J7 U, x7 ?, N
; \+ i+ m' ]5 k# d" ^9 u
% d6 M1 o( ]: X! o/ @# ]0 g6 [5 G! x+ x" b2 c
! z8 N+ ^7 v" n( b2 A4 F; _
|