    空调管道系统常见漏点查找图解
    % g0 P: a3 l! i
    $ ~* u1 Q- T$ K  D5 p; w' Q      空调管道系统泄漏是较为常见的一种故障,掌握其漏点查找方法与分布规律,有助于快速排除故障,下面进行介绍。
    : I" Z; ]  k1 b8 u
    % L4 ]) A3 s$ M$ o7 e      一、漏点查找方法9 g( J+ Z  k4 j
         关机并断开空调电源(防止检查过程中发生危险),拧下粗管(又称低压管)三通阀的盖帽,如图1所示,接上压力表,观察静态压力。若表压远小于0.5MPa,表明系统有缺氟故障,此时应向系统中加注冷媒,使静态压力达到0.6MPa,以便查漏。
    , M) z3 g2 D7 ?. [9 X6 c
    , _# N% L* D$ m! n7 Y5 ^      对于空调是否漏氟的判断,常用以下方法直观判断一是在压缩机运转的状态下,用手摸空调外机后面的冷凝管,如果手感温度不凉或热度不明显,可判断系统缺氟;二是在制冷状态,调整温度控制器,使其设置的温度比室温低6℃~8℃,运行15分钟后,看室内机液压管(即细的那根铜管)表面有无结霜现象,如有,表明该机漏氟;三是在压缩机运转的状态下,找一只温度计,靠近冷风出口,若此处温度低于室温的值不足5℃,表明该机漏氟。
    + j9 t; ~' s: ^& u      提示:由于制冷剂R22与压缩机润滑油能互溶,故当R22的系统出现漏点时,会将润滑油带出,这时漏点处有明显的油渍。2 v7 s, x3 z0 c6 u5 l
          普通检漏方法:用水将毛巾(或海绵)淋湿,以不向下滴水为宜,倒上洗洁精,轻揉至大量泡沫,涂在需要检查的部位,如图2所示,观察是否向外冒泡,冒泡说明检查部位有漏氟故障,没有冒泡说明检查部位正常。
      I! U9 e) j/ @, j* V2 Q8 i0 z+ p- ~( U+ t: B
          微漏查找方法:若制冷系统存在微漏故障,且用上述方法未查出漏点时,可以使用以下方法查找。先区分故障部位:当系统为平衡压力时,接上压力表并记录此时的系统压力值后取下,关闭大小阀门的阀芯,将室内机和室外机的系统分开保压。. X$ B: g) d0 W8 s. P1 X
          等待一段时间后(根据漏点大小决定),再接上压力表,慢慢打开大阀门阀芯,查看压力表表针是上升还是下降:如果上升,说明室外机的压力高于室内机,故障在室内机,重点检查蒸发器和连接管道;如果下降,说明室内机的压力高于室外机,故障在室外机,重点检查冷凝器和室外机内管道。) h* x/ r% |/ s9 D
          由于氟的静态压力最高约1MPa,对于漏点较小的故障部位,应增加系统压力来检查。如果条件具备可通过连接管、压力表,向空调制冷系统充入氮气,使管道静态压力能达到2MPa。: z" M- Z8 G8 G
          如果按上述增加检漏压力后仍查不到漏点,可将怀疑的管道部分(如蒸发器或冷凝器)置于清水中,通过观察是否冒出气泡来查找漏点。
    + b. b' h) R7 k8 C( Z3 m      提示:由于压力过高的氧气遇到压缩机的冷冻油会自燃,从而导致压缩机爆炸,因此在检漏中严禁将氧气冲入制冷系统中,切记!
    0 d- P* \0 q4 S
    " M; W9 I' i# E/ r: w9 Z      二、 漏点的分布与处理
    4 C# E5 U8 @% j, V" m      根据实修经验,同样是漏氟故障,对于不同使用情况的空调其漏点部分略有不同:(1)对于新装空调(或移机),漏点主要有室内机和室外机连接管的4个接头,大小阀门的螺帽,以及加长管道的焊接部位。(2)对于正常使用的空调,如果突然不制冷,则应重点检查压缩机吸气管和排气管、系统管路焊点、毛细管、四通阀连接管道及其根部。(3)对于表现为逐渐缺氟现象的空调,应重点检查室内机与室外机连接管道的4个接头。
    + |7 V) _0 h5 Y" o      从漏点的位置看,主要在连接管、室内机与室外机这几部分,常见位置与处理方法如下:
    ( u* q# \% o. u1 j      1.连接管漏. e; A1 {7 s, V1 r# T/ g1 y
          该故障的常见泄漏点位于连接管的接头处,如图3所示。造成此故障的原因有:快速接头焊接不良,自制喇叭口不规范,喇叭口未对齐、未拧紧,或拧得过紧已损伤了喇叭口,紧固螺母破裂。解决方法:补焊漏点,重新制作喇叭口,将接头螺母拧紧。+ x9 Z. L2 m/ q! ~% F% ^& v" E
    ) n, V8 I& g" H5 R7 E' ?
          另外,在室内机大小管弯管处或连接管过墙洞折弯处,若有压瘪现象,如图4所示,这时在其折点处易出现漏点。 6 g$ |7 [6 [/ Z
    7 S$ E% B$ c1 e9 A6 F
          再者,若连接管本体长期受到污物或其他酸性物质的腐蚀,也会出现漏点,如图5所示。若连接管加长过,则加长管的焊点(柜机波纹管的焊点)均是检查的重点,如图6所示。
    % m+ ]) [( ^8 t. W# P: p) i
    2 h1 K% Z! W' g" `9 G9 m9 K* [5 O. i1 y* L" X+ q- @
          2.室内机漏3 d' ?  W: I: l
          室内机的漏点通常位于以下几处:一是在蒸发器上,如图7所示,其原因多是因污物腐蚀或搬运时碰撞所致;二是室内机快速接头的焊点泄漏,如图8所示;三是室内机U型管的底部泄漏,如图9所示,其原因多是内装配或安装移机时碰扁,或自身焊点存在裂纹;四是室内机弯头泄漏,如图10所示。该类故障的处理方法均是去掉腐蚀部分铜管,重新接管焊接。; I2 z8 ^' K+ H/ h

    , ]3 Q1 ^: `8 p( S7 E) O: u4 Y+ n& o" l2 ~6 g
    ' b. J) U& U3 T% ]( u+ t3 T
    7 r0 w2 M" B( G1 `, ~
    3.室外机漏8 w' B+ B+ _$ I, {* [/ O
          室外机的漏点通常位于以下几处:一是大小阀门漏,如图11所示,包括大小阀门阀芯拧坏、大阀门维修口顶针坏、阀门后盖未拧紧等情况(注:接好连接管后注意打开阀芯);二是四通阀及配管漏,如图12所示,包括四通阀串气、换向异常、四通阀配管焊点泄漏等;三是压缩机吸排气口漏,如图13所示;四是冷凝器内漏,如图14所示,包括毛细管组件漏堵、冷凝器进口位置焊漏、边板有裂纹、铜管的外部铝箔包泄漏等。+ f; m. s- L, ~* S
          若大小阀门阀芯或维修口顶针损坏,则需更换阀门;若四通阀根部泄漏,则需更换四通阀。若其他地方有漏点,则需对其进行补焊。
    ; ^( C4 l" z0 f7 e* V
    1 n8 b: J  f0 V* k* p* m% l% h% U, ^+ A% W8 F0 q
    / q; k# \% g8 n+ D% I
    1 R/ Z! v( o: d0 V7 P7 F: U! @/ K
    3 Y8 ]/ s% c5 G; N( U9 ^) |5 b

    / o9 J8 c5 O7 |7 V  l' S
    " Q8 O* f7 B$ \! i% S* O- q8 G) S! H3 z  z+ Y
    ) N2 \& O) b7 ?' K! F/ ^
    ) K8 g) Q- @, h' ?
    # B. Q* y6 h! I9 C
    5 O4 P2 s  L0 H5 _6 Y3 n

    & I0 n$ j8 ?9 f8 c1 C& \5 p3 c4 Y: \$ t8 r& D
    7 K/ N8 S4 b. o
    5 ~; l( x, |5 s9 K9 Q
    " x; ?9 Z; o/ Y
    6 }1 E1 ]! n# n* q1 \, Z) |

    % }  ^9 x1 o6 U, I  g% [8 t

    本帖子中包含更多资源

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?邀请码注册

    ×
    支持维修爱好者!
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 邀请码注册

    本版积分规则

    QQ|手机版|家电电工资料网 ( 辽ICP备17010435号-3 )|网站地图|辽公网安备 21140202000087号

    GMT+8, 2025-6-24 11:07

    Powered by Discuz! X3.5

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表