找回密码
 邀请码注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 4362|回复: 0

美的 MDV系列多联机故障代码

[复制链接]
  • TA的每日心情
    签到
    2023-3-29 19:39
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]维修爱好者1级粉丝

    2795

    主题

    137

    回帖

    2万

    积分

    管理员

    积分
    26909
    发表于 2020-6-1 19:48:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    美的 MDV系列多联机故障代码0 m4 M8 S: t; A, r5 d" w
    适用机型: MDV-560W/DSN1-920(G)
    . G# m! n+ |- w( q3 p                 MDV-615W/DSN1-940(G)# e9 M9 T! {# l" @1 X
                     MDV-670W/DSN1-940(G)
    ' `& |6 m- Q' h' W. b0 N
      
    1
      
      
    E0
      
      室外机通讯故障
    8 b* m' R/ S* X4 g- o  
      仅从机显示5 `6 F7 \) j2 x$ ?
      
      
    2
      
      
    E1
      
      相序故障
    ' q. I; ^- p1 V$ C  
      
    ( W) j9 a8 }, h3 J8 F% Q9 `  
      
    3
      
      
    E2
      
      室内机与主机通讯故障: c! A7 U& w! q' ]
      
      初次上电20分后或20分后内外通信中断2分钟以上
    , q5 k! K  p. I  
      
    4
      
      
    E3
      
      保留
    ) o' ]: p, i/ w8 J  
      
    2 O$ J( _9 E7 b  
      
    5
      
      
    E4
      
      管温T3/环境温度T4传感器故障
    3 M5 @0 I  _9 l! c+ D# I# N  
       4 }- [" B$ a  I) Q; h) p9 j
      
      
    6
      
      
    E5
      
      过欠电压保护
    2 o; _1 r" @* f  w% t( g  
      
    2 k8 L4 l5 d7 m+ }  m6 F# b6 l  
      
    7
      
      
    E6
      
      保留: H1 F* c) d* g1 x: t
      
      
      k! ^; o) l) ^0 V" Q9 @& I% ]6 X  
      
    8
      
      
    E7
      
      排气传感器故障0 l% i+ O6 F: P9 P& [; i
      
      排气<15度,同时压力高于3.0MPa,则报警,需掉电恢复$ C5 l( H, r& s
      
      
    9
      
      
    E8
      
      预留
    1 I3 g( q( d8 |* d, Z  
      
    / u: x- I) K  \6 c  
      
    10
      
      
    EL
      
      电子锁故障
    / ?- G6 a: z$ y7 Q0 n% h; H  
      初次上电,主芯片1分钟左右无法正常和电子锁芯片通讯
    : U- v$ h! z, e/ z' h9 M$ e7 Q  
      
    11
      
      
    H0
      
      主控芯片与模块芯片通信故障9 r: {. r% f$ l6 ]! j1 _3 T6 d
      
         X$ g# H# L! A4 t, f4 g8 g
      
      
    12
      
      
    H1
      
      主控芯片与0537通信芯片通信故障+ e+ L1 f2 z4 Y' @& `
      
      
    ' Y( a6 l% h  T; i  
      
    13
      
      
    H4
      
      60分钟内出现3次P6保护
    . q; e% K. w' M$ Z" F2 X; t, n  
      非重新上电不可恢复8 q# D% n" G+ I* U; U! \
      
      
    14
      
      
    H5
      
      60分钟内出现3次P2保护7 o/ ~6 o5 ]$ F6 t& ^0 U
      
      非重新上电不可恢复9 C$ V: w. i2 b: Q
      
      
    15
      
      
    H6
      
      100分钟内出现3次P4保护
    ; ?* A) b3 p6 Y1 P6 \- j# P  
      非重新上电不可恢复# ?- q/ N/ e$ i# n' w( l
      
      
    16
      
      
    H7
      
      室内机台数减少& \- B3 B+ ]8 ~; O3 {
      
      室内机丢失3分钟以上;不可恢复,直到恢复台数9 r. o; [# T% `8 x3 k/ h
      
      
    17
      
      
    H8
      
      压力传感器故障  T" n$ J& n1 M; g" O: [( s# D
      
      排气压力Pc0.3MPa
    + }+ U. }8 A+ k% @5 _  
      
    18
      
      
    H9
      
      60分钟内出现3次P9保护8 Z' d  a6 s+ R# E, [
      
      非重新上电不可恢复
    , Z) L  t$ y% `  M. {  
      
    19
      
      
    HC
      
      能力拨码不匹配+ R0 W( W. j0 G) v
      
      
    : _6 u" S( N, x  Z8 z/ k! ]  
      
    20
      
      
    P0
      
      变频顶部温度保护5 R) }: W( p0 U# g9 G% t0 V
      
       4 W. H) {. u9 T' l
      
      
    21
      
      
    P1
      
      高压压力开关保护或排气温度开关保护
    * u' S8 [/ x5 i+ `2 X  
       + l6 y9 V6 u& q$ s+ I4 a
      
      
    22
      
      
    P2
      
      低压压力开关保护( Z- j+ r0 D- D4 F* }
      
      60分钟内出现3次P2保护后报H5
    7 n# T/ u( ^% |( X: ?  
      
    23
      
      
    P3
      
      变频过电流保护
    5 a  X8 W4 m# h3 b0 i' R0 C  
       # Y7 G9 ~' B8 P6 M- g+ v9 \% [2 n% Q( l
      
      
    24
      
      
    P4
      
      排气温度过高保护9 W* _" B: ]1 ^! ?  I
      
      100分钟内出现3次P4保护后报H6" o% F* O  E9 T4 j9 k
      
      
    25
      
      
    P5
      
      管温高温保护. k4 C. D2 L* N* P* ]2 M" k
      
       4 d. q. T0 D# |! g" w) w1 n
      
      
    26
      
      
    P6
      
      模块保护(现在不显示)0 |7 {, G% s* [1 K* A
      
      连续出现5次或60分钟内出现3次P6保护后报H4  ~% S9 P% {1 R2 d5 n$ |! q
      
      
    27
      
      
    XP7
      
      定频X电流保护
    2 ~; d4 P6 J' B  
      X代表定速压缩机的序号
    " ?, I8 G# D% b* K, A  
      
    28
      
      
    P8
      
      保留
    ( f+ s, e- _4 b+ ]. F, X  
       8 c0 \: E$ k, h7 Q/ N( T' T/ n# Q
      
      
    29
      
      
    P9
      
      直流风机模块保护, y  T9 K: z1 X5 f% K
      
      60分钟内出现3次P9保护后报H9
    $ v* t  V5 E# A* O  
      
    30
      
      
    PF
      
      电子锁未解锁+ w( ~% f3 e8 T3 `+ s% K" s, x
      
      
    5 ]  L% d# b$ i# Z2 q6 R  
      
    31
      
      
    L0
      
      直流压缩机模块故障
    , `7 V! u9 G7 O! ~+ U  
      
    9 q) B1 b& }. D  
      
    32
      
      
    L1
      
      直流母线低电压保护( L" q( P  p; O( G  R0 {( [
      
      
    4 L0 {6 C7 K& R4 O  
      
    33
      
      
    L2
      
      直流母线高电压保护  B- a) }; C! B' H+ u0 D4 \
      
       : o% U/ x+ A2 m( \1 X
      
      
    34
      
      
    L3
      
      预留
    3 W9 c, B6 {/ f, T$ {  
      
    . N$ y! F/ x3 u5 H4 f  
      
    35
      
      
    L4
      
      MCE故障/同步/闭环
    $ B# ^" I- ?% K. R  
      
    5 E/ M+ ]# G$ G) C  
      
    36
      
      
    L5
      
      零速度保护) w7 o9 R$ M* k# h+ o
      
       : |8 C) F' l' A8 d
      
      
    37
      
      
    L6
      
      预留
    * O; O8 ~+ ~% [  
      
    - M) P8 t2 ?# \% O; G& \  
      
    38
      
      
    L7
      
      相序错误保护, ~% [; V: U) S4 _/ ?8 c' x: o
      
       " l4 A: ]+ T5 W+ ]) ~
      
      
    39
      
      
    L8
      
      前一时刻和后一时刻速度变化>15Hz保护% q5 B) p$ y( w0 S/ N$ U0 r% b) Q
      
       ' D! N9 _7 }; [
      
      
    40
      
      
    L9
      
      设定速度和实际运转速度差>15 Hz保护
    4 h& I2 `' G9 b4 f* J  
      
    , C1 i- u- Y) \4 O1 c  
      
    41
      
      
    r1
      
      少冷媒9 t; d9 M) \0 I, S% ~" }
      
       / L% F& {7 c6 T/ b$ y3 e
       & _% \7 I+ D, m! ]9 y. Q1 C) U
      1.在数码管的前两位显示: K0 E5 w, W; ^2 x
      2.仅在室内机全开制冷(热)时判断,并保留最后一次判断 的结果. C2 r2 k' V$ S1 ^
      
      
    42
      
      
    r2
      
      明显少冷媒' J# G' L) }5 r3 c. E. \+ \% [0 K/ Z
      
      
    43
      
      
    r3
      
      严重少冷媒
    7 o6 u% k1 W! E& b* S  
      
    44
      
      
    R1
      
      多冷媒% B9 B( s$ p% g0 B
      
      
    45
      
      
    R2
      
      严重多冷媒+ d/ G' W* O  z. H9 i( n. r; ]
      

    8 G7 ?/ H) A- O3 g2 q
    5 R) y. t  x# T5 f. P% b9 E( ]/ Y
    % D5 @0 \# L$ G% w  ]/ z) z) r5 _: p& y: }( ~* C8 l" U
    8 ^* E- P1 `+ Z& r4 b+ S- h

    + E( A& h  {# C& [9 }9 h
    该会员没有填写今日想说内容.
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 邀请码注册

    本版积分规则

    QQ|手机版|家电电工资料网 ( 辽ICP备17010435号-3 )|网站地图|辽公网安备 21140202000087号

    GMT+8, 2025-5-2 22:28

    Powered by Discuz! X3.5

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表