    美的 MDV系列多联机故障代码
    9 }: G* G9 c2 Y. f: E/ M1 ^" v适用机型: MDV-560W/DSN1-920(G), P: H2 l5 h* {6 z
                     MDV-615W/DSN1-940(G)
    / m1 V  f& N1 b                 MDV-670W/DSN1-940(G)+ ]2 A" H4 I4 p# }$ P3 ~$ l+ F- o( j) `
      
    1
      
      
    E0
      
      室外机通讯故障
    , a3 R; f; B8 ~  n! K$ x  
      仅从机显示
    : Y/ c9 @3 m- o; C! a: t  
      
    2
      
      
    E1
      
      相序故障8 W; n4 [+ L6 C
      
       . O8 X2 a  I+ @2 Z7 X7 @
      
      
    3
      
      
    E2
      
      室内机与主机通讯故障
    ) S! i# k) {+ B( h  
      初次上电20分后或20分后内外通信中断2分钟以上$ g' a2 P8 R. [" \2 _. ^0 h' A
      
      
    4
      
      
    E3
      
      保留! G. K; m2 s0 V/ n9 Q
      
       6 {) h' i5 F+ L; ]+ r. \2 g
      
      
    5
      
      
    E4
      
      管温T3/环境温度T4传感器故障
    $ y4 c5 z  _+ L  
       ' A3 O" u" U! L" ?3 X( p
      
      
    6
      
      
    E5
      
      过欠电压保护
    $ }& A& Q9 @5 X0 e& D8 O# M  
       / y2 K% [* k4 Z% O3 s
      
      
    7
      
      
    E6
      
      保留! R8 l8 p( e; N0 o
      
       * f4 x9 p  B: t8 j
      
      
    8
      
      
    E7
      
      排气传感器故障* [4 ]( E* ^% Z$ Y5 q2 i
      
      排气<15度,同时压力高于3.0MPa,则报警,需掉电恢复
    - [2 s% Q# R0 W# t5 S  
      
    9
      
      
    E8
      
      预留
    % F+ E- D! H0 k' E7 A3 |$ `  
      
    / o; q# k; P& P: }$ w# i  
      
    10
      
      
    EL
      
      电子锁故障
    $ D& m' ?& q" N) n9 |+ F3 x  
      初次上电,主芯片1分钟左右无法正常和电子锁芯片通讯2 {* ]* F: A: G
      
      
    11
      
      
    H0
      
      主控芯片与模块芯片通信故障
    / L$ e. f: ]5 a4 N+ A  
      
    7 h% w( x( d: L. C% i  
      
    12
      
      
    H1
      
      主控芯片与0537通信芯片通信故障" e8 {6 T. L& I; v4 j
      
      
    7 m. w8 Z9 H  k  
      
    13
      
      
    H4
      
      60分钟内出现3次P6保护
    9 j; h  [' t5 L4 @  
      非重新上电不可恢复
    . W0 b8 `8 C" A( V, J$ e  
      
    14
      
      
    H5
      
      60分钟内出现3次P2保护
    ) ^0 {2 a# _: x( x* T& s; s1 E2 I  
      非重新上电不可恢复
    : k/ m$ \  K. L: @  
      
    15
      
      
    H6
      
      100分钟内出现3次P4保护
    7 H) x! ~5 W( V( g7 S: _  
      非重新上电不可恢复
    7 ^, O6 M* W; W4 i! M  
      
    16
      
      
    H7
      
      室内机台数减少% m% p) I3 B# `  M3 `
      
      室内机丢失3分钟以上;不可恢复,直到恢复台数
    & a9 u# ]( h1 W8 c& G1 a  
      
    17
      
      
    H8
      
      压力传感器故障0 L2 T1 f0 ^) ^1 R; P. G# g3 V
      
      排气压力Pc0.3MPa, I+ ~, ?5 O1 R2 H  Y9 X. [& A
      
      
    18
      
      
    H9
      
      60分钟内出现3次P9保护) {4 ?. B& y7 I$ Y) H4 F" ]
      
      非重新上电不可恢复
    & J) Y9 I. D5 |) M+ R  
      
    19
      
      
    HC
      
      能力拨码不匹配
    7 O8 a$ N$ {8 {/ z  
      
    9 Y) \9 V* d# d! L$ d9 Q  
      
    20
      
      
    P0
      
      变频顶部温度保护+ F7 j7 k' J4 P; X3 z  y$ W+ f1 u
      
       & s! J+ t/ y/ o2 J  F. A! [6 Z
      
      
    21
      
      
    P1
      
      高压压力开关保护或排气温度开关保护
    ) F, z+ E" E& ~  
       / P! {0 f6 c+ T
      
      
    22
      
      
    P2
      
      低压压力开关保护
    ) ]: {9 Q9 g; D- E" z, {# G- Y& [  
      60分钟内出现3次P2保护后报H56 n/ p8 _5 @  ]4 s  L  ~. Z- c# \
      
      
    23
      
      
    P3
      
      变频过电流保护% t: a. l( d* M9 d6 I
      
       . X6 w! _4 l) Y% O* W% S
      
      
    24
      
      
    P4
      
      排气温度过高保护3 D! d6 |% U+ G  `) [
      
      100分钟内出现3次P4保护后报H6
    % @3 k5 L8 u/ F: b* n6 a; @4 {  
      
    25
      
      
    P5
      
      管温高温保护
    & |! |! r2 s/ o9 Y9 n# y  
      
    # }, D) i1 n, x6 O( U! z9 i  
      
    26
      
      
    P6
      
      模块保护(现在不显示)' u' E' k3 y6 J
      
      连续出现5次或60分钟内出现3次P6保护后报H4  t! N# ]- x( z7 f5 \
      
      
    27
      
      
    XP7
      
      定频X电流保护4 `3 q/ P7 U2 Z# j4 w
      
      X代表定速压缩机的序号
    + @8 ~* {6 t9 R9 X6 J$ C, |) L  
      
    28
      
      
    P8
      
      保留
    & r, m) G' O/ k- A* h  
       ) K$ f! F1 A6 @) S/ V
      
      
    29
      
      
    P9
      
      直流风机模块保护
    * j# e3 G* a& A% w' w( C( x4 O/ o3 I  
      60分钟内出现3次P9保护后报H97 F7 j% M  a( H+ D% _/ c6 j1 E: e
      
      
    30
      
      
    PF
      
      电子锁未解锁. H! [8 [; J) r% ]; o/ G$ h; M
      
         f4 N' ^. I% x6 q% `9 Q
      
      
    31
      
      
    L0
      
      直流压缩机模块故障! d4 v8 p5 B& i
      
       ( i- q) I/ X+ v, T: _
      
      
    32
      
      
    L1
      
      直流母线低电压保护7 S% P( ]9 O1 o- ]' d& l5 `" y
      
      
    ) G0 ~2 o* ]5 \2 L" r; \2 P; s( y  
      
    33
      
      
    L2
      
      直流母线高电压保护
    - o* D, v( _, R+ r* {5 q% l' e  
       , V0 ?$ b1 b# o$ ]4 `- }* i
      
      
    34
      
      
    L3
      
      预留" A: D: S! f- r, z  H* z- E+ G
      
       5 q2 l5 Z/ O) h% D, s5 L
      
      
    35
      
      
    L4
      
      MCE故障/同步/闭环$ O% }7 }2 Z! h7 j
      
      
    0 m' p0 B3 r  F0 }& W; {  
      
    36
      
      
    L5
      
      零速度保护* j- V7 k- w0 b, C: u4 \4 x6 Q4 v2 H
      
      
    + n  k, N+ I( k  W2 j- G  
      
    37
      
      
    L6
      
      预留& J/ U" @+ `9 {6 D: D
      
       # b) ?& A- G, g3 z3 Q4 I* ?
      
      
    38
      
      
    L7
      
      相序错误保护
    0 u/ W- B4 ^" d2 P2 d/ T  
      
    4 z# y/ Z3 b- o* i. J) v  
      
    39
      
      
    L8
      
      前一时刻和后一时刻速度变化>15Hz保护) s9 w( A) Y5 Y# Q8 k+ y2 I
      
      
    5 P# V; s# Q$ U% y  }0 Q  
      
    40
      
      
    L9
      
      设定速度和实际运转速度差>15 Hz保护( W; r, N2 s3 L! f$ ?: ]; {
      
       : F4 g- \  ]" i# b8 J8 \: d
      
      
    41
      
      
    r1
      
      少冷媒+ |: i9 O2 I/ R: ?+ f$ e( R% A
      
      
    3 [5 x- k* V6 |# _$ O1 t" S  
    7 L  \: V7 s$ I/ [" h  1.在数码管的前两位显示
    # i) L& c8 Y& x; Y1 n  2.仅在室内机全开制冷(热)时判断,并保留最后一次判断 的结果
    4 j) l6 k" ~6 Q+ i+ `" B, y: @  
      
    42
      
      
    r2
      
      明显少冷媒
    4 _/ [5 A$ M8 `; [' y) z& S7 Z  
      
    43
      
      
    r3
      
      严重少冷媒
    $ Y" S: h. L# r4 ]$ F  o0 _  
      
    44
      
      
    R1
      
      多冷媒7 H; h6 U8 h( w; G" g) G& R  }3 V
      
      
    45
      
      
    R2
      
      严重多冷媒8 r' s# D0 c) |
      
    # u2 x, R- x/ L

      W" Z% ~% u/ G8 e2 m% c" v/ `" o/ s
    " n. R1 W" u( D

    2 k: A+ `6 @' H8 `, X3 r4 S* ^
    9 o9 V3 y2 {' B! V, H
    该会员没有填写今日想说内容.
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 邀请码注册

    本版积分规则

    QQ|手机版|家电电工资料网 ( 辽ICP备17010435号-3 )|网站地图|辽公网安备 21140202000087号

    GMT+8, 2025-6-24 12:49

    Powered by Discuz! X3.5

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表