' P6 l3 o1 j+ L例1:三菱电机MSZ-ZC09VC全直流变频空调,上电开机内风机转10秒钟后指示灯每隔3秒闪烁3次,机子不工作。
. X/ |3 @$ Q- F. W. S; v! T故障检修:上门检修,测量内机板各组供电正常,通信电路正常,能转几秒钟后报故障,说明内风机是可以运转,也就说明内风机的+310V和+15V供电正常,估计问题出在风机或转速反馈FG电路,如图24所示,测量CPU的15脚转速反馈脉冲一直是高电平,说明转速脉冲没有送到CPU15脚。细查后发现,内风机在运转期间,CN211接插端子6脚送出的脉冲一直为高电平,导致光耦不工作无法发送光电信号,当CPU15脚多次没有接收到反馈的转速脉冲时就认为风机或控制电路异常,报故障运行指示灯在每间隔3秒钟内闪烁3次,致使整机停机。更换同规格的内风机后故障排除。
6 ~: P, @9 U* j! y: T/ g2 E温馨提示:内风机更换必须是直流风机,不能用其余风机替代,否则无法正常运行。更换直流风机时可以使用松下RCOJ40-EB也可以使用芝浦RCOJ30-CH型号,两者虽然是不同品牌,但都是三菱电机不同批次该款空调的供应商,这两款直流风机可以互换,如图1所示。
F$ o2 C) {; v& s' S0 c$ f( |' e* l- y5 z L
MSZ-ZC09VC室内直流风机
+ o. b/ D" Q- p! U; \: K例2:三菱电机MSZ-ZC09VC全直流变频空调,上电后开机室内机出风正常,运行指示灯点亮,3分钟后运行指示灯一直在闪烁,整机不工作。
: k9 Z& v" J/ g5 |故障检修:上门检查,线路无破损,供电正常,次级输出的各组直流电压正常。参考图23,测量通信电路S(通信线)与N(零线)之间的直流电压在18-19V之间,变化幅度很小,正常应该在8-22V之间变化,什么原因导致?能达到18-19V说明供电正常,估计信号传输异常,在线测量其它的器件未见异常,维修陷入困境。对一些贴片或大引脚的器件补焊故障依旧,初步估计光耦器老化导致光通量严重衰减,网购通信电路用光耦器NEC701A,对内机更换后故障排除,如图2所示。
8 s9 C3 n$ |* y, C温馨提示:对于一些器件老化等的软故障,一般在线测量器件很难查出问题,遇到此情况,建议拆卸测量或者直接用替换的方法尝试。4 m5 P) N' _9 a- S1 z, B' n, v' W
9 W. z* Y6 E6 y3 ?/ ?1 V7 y+ S. E
转载自-京旺角家电维修微信公众号 原标题:《三菱电机MSZ-ZC09VC全直流变频空调检修两例》