海尔变频空调显示E7代码的故障原因及解决方法
) e2 {) {% w8 u, }. l3 z/ }( h" x" ?海尔变频空调开机后室内机屏显E7代码,室外机电脑板上的指示灯LED1闪烁15次。
+ c$ b! H+ p- Y& A; [9 G开机后,室内机先向室外机发送通讯信号,室外机接收后再向室内机反馈通讯讯号,形成通讯信号的传递回路。海尔变频空调的通讯状态可根据室内机电脑板上的通讯电路LED指示灯的状态来判断。正常时,LED指示灯会按照1s(1Hz)闪烁3次的频率连续闪烁,如图1所示。+ m; H5 L3 x: F$ [% _6 E
' v, [# {% w6 _3 p D/ L( h& |* ]提示:正常时,室外机电脑板上的指示灯LED1(故障指示灯)和LED2(DC310V电源指示灯)常亮。
7 i# W. M, b- J9 p% KE7代码的故障,表示内/外机通讯故障。首先检查室外机电脑板上的通讯电路元件:22μF/450V电解电容(引脚开焊较多)、整流二极管1N4007、78kΩ/2W电阻、光电耦合器TLP371、TLP421和CPU微处理器的通讯电路中的元件,确定故障原因为外机板后(一般都是控制板的开/关电源坏,造成输出电压低或无输出,从而引起的内/外机通讯故障),直接更换电源模块(NCP1200P100)和电容(35V/50V 22μF)即可修复,这是通病。
* v+ F; t, }& D2 e5 K
" D* j7 t3 E1 N; N7 |本文转载自:京旺角家电维修微信公众号# y4 }/ y$ i0 h. e