变频空调检修2例
! w4 f' `. u! O/ c! b4 x5 S0 v/ O0 Y
例1:一台海尔KFR-35GW/01FZC23变频空调,不能制热。
) g2 Y8 g+ D6 I/ s, W
: k3 Z* h2 ], V' _# b0 P分析检修:通电试机,室内机显示制热符号和温度,但长时间不出热风。触摸室外机机壳,没有振动,说明压缩机和风机没有运转。2 L D2 w( j& `" @( \9 l& k1 K# {4 \
拆开室外机接线排盖板,测得供电电压为0V,说明室外机缺电。断电拆下室内机外壳,测得输到室外机的电源线两端电压为AC228V,如图1所示,判断输电线有断路现象。: o; G) Q0 O0 m7 S( s# w) R
" X* s7 t: y2 w# f# I Z检查连接内、外机的导线,发现包扎带内的导线已被老鼠咬断,更换导线后试机,故障排除。. r1 } Z J2 D6 G" v
* T2 f' L( B. b
例2:一台海信KFR-60LW/99Bp分体热泵型变频空调,不能正常制冷。% R2 g; g0 g& E5 U$ h, f1 G
# a6 T7 C! `. T r* C4 n分析检修:通电试机,室内机面板显示制冷符号和温度,随即吹出冷风,但不到10min室内风机停转,无冷风吹出。% z+ S" i' {. J7 T3 c! F( G
拆开室内机盖板,用钳形表钳住对外机供电的导线,按压盖板下暗藏的开关(位于液晶显示屏下方)强制开机,钳形表测得的电流值从4A开始增大,当增至18A时,听见继电器跳动声,电流迅速降到0,自动停机。该机铭牌标注制冷运行额定电流为11.1A,显然该机故障为过流保护。! A( K* z( F( D) z9 ^: h) P) l/ g
6 m4 O. [, \/ X8 `8 d拆开室外机壳,感觉到室外机热交换器温度高,怀疑外机风机有问题。通电试机,压缩机运转,但室外风机不转动。室外风机不转,散热不良,压缩机负荷不断增大,工作电流不断上升,直至过流保。" r L |( h8 T, n$ t3 u
该机室外风机是单相交流电机,配有一只3μF的启动电容。经查,该电容容量不足1μF,换新后试机故障排除,此时室外风机的电源为7A~8A。* W* j" r" Y# J" M# c! T
. G Z$ O/ d' @ @$ T原创:JW 京旺角家电维修" B" p; u; t2 H: W2 U2 m% _3 k