变频空调检修2例2 ?+ u6 Y1 j$ S+ I; K
0 z' s' q s9 X: n0 ^
例1:一台海尔KFR-35GW/01FZC23变频空调,不能制热。" x3 K" |& v* ? P- y0 ? Y$ r- ?
9 u2 \) f( K" {6 c5 f分析检修:通电试机,室内机显示制热符号和温度,但长时间不出热风。触摸室外机机壳,没有振动,说明压缩机和风机没有运转。+ q8 k4 F$ w/ {* `
拆开室外机接线排盖板,测得供电电压为0V,说明室外机缺电。断电拆下室内机外壳,测得输到室外机的电源线两端电压为AC228V,如图1所示,判断输电线有断路现象。
; S9 L" }: |7 A2 W3 Y* [) z: u5 P$ f. h! i, L) S
检查连接内、外机的导线,发现包扎带内的导线已被老鼠咬断,更换导线后试机,故障排除。- b) U, Q1 ^* n5 b. `$ {+ L! I
! Z: V4 H1 o5 h0 p: A4 k4 ?
例2:一台海信KFR-60LW/99Bp分体热泵型变频空调,不能正常制冷。
% e& L& \: w/ [0 c, e( E; O
/ J9 C& |0 ]( d) j分析检修:通电试机,室内机面板显示制冷符号和温度,随即吹出冷风,但不到10min室内风机停转,无冷风吹出。
+ W5 \0 f' I0 X4 U拆开室内机盖板,用钳形表钳住对外机供电的导线,按压盖板下暗藏的开关(位于液晶显示屏下方)强制开机,钳形表测得的电流值从4A开始增大,当增至18A时,听见继电器跳动声,电流迅速降到0,自动停机。该机铭牌标注制冷运行额定电流为11.1A,显然该机故障为过流保护。
( R8 k. c F/ q$ d
% K0 `1 X, l1 P3 |* ?拆开室外机壳,感觉到室外机热交换器温度高,怀疑外机风机有问题。通电试机,压缩机运转,但室外风机不转动。室外风机不转,散热不良,压缩机负荷不断增大,工作电流不断上升,直至过流保。, q3 B2 j9 e$ v9 h& c2 s
该机室外风机是单相交流电机,配有一只3μF的启动电容。经查,该电容容量不足1μF,换新后试机故障排除,此时室外风机的电源为7A~8A。) X9 O y2 |9 R+ T& ^/ z$ ^
# Y3 ?* w B1 J8 g2 G0 _* ~ w原创:JW 京旺角家电维修/ B% J' D) E, E4 _( b/ V