格力空调检修两例
1 v7 G9 a, X" D! X
/ Y6 _& m5 x2 {0 ?; u3 U4 b例1:一台格力KFR-50LW/(50566)Aa-3空调,不制冷。/ L; Y" v2 J/ |0 _ h
分析检修:开机设置为制冷模式,窗口能吹出凉风,运行约二十分钟后不制冷,并显示故障代码“E5”。
6 S2 o$ ^# L' w9 F& i( X6 Q该机故障代码“E5”意为低电压保护或过流保护。测量空调插座电压为AC225V,供电正常。检查室外机,发现压缩机运转时风机不动,热交换器温度很高,显然系统压力过高造成了压缩机过流。怀疑风机或风机电容有问题,实测风机电容容量为0.557μF(见图1)远低于标称值3.5μF。更换电容后试机,故障排除。
+ D! f9 i: J; A7 x0 ?
/ Z. R% M0 e+ J5 w- x9 I4 w0 U6 ` m: e, v" Y4 y
例2:一台格力KFR-72LW/E1(72553L1)C1-N3空调,不制冷。
: B1 Z; _# ` u' z2 _分析检修:上电试机,面板显示“E5”,按开/关键无反应。断电半小时后加电开机,“E5”消失,设置为“制冷”运行,室内机吹出的风不凉。观察室外机,发现室外风机刚一启动就马上停机,同时测到压机启动电流超过40A,继电器立即跳开。拆开机壳,发现压缩机电容接线柱烧焦(见图2)。这只电容损坏造成压缩机启动电流过流,主板启动自动保护功能,断开对外机的供电。更换电容后试机,故障排除。# \- O8 e4 _0 ?( d8 U( ^; D
5 P2 u" o y6 N1 l: N! H/ m& t2 \" M
. J# \9 j9 e; u* q2 c3 x3 F6 h3 n& X转载自:JW京旺角家电维修公众号 0 t9 k1 A. g+ `