找回密码
 邀请码注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1396|回复: 1

【维修实例】格力空调检修两例

[复制链接]
  • TA的每日心情
    签到
    2024-12-16 10:21
  • 签到天数: 42 天

    [LV.5]维修爱好者1级网红

    4416

    主题

    168

    回帖

    3万

    积分

    金牌会员

    积分
    39660

    活跃会员热心会员突出贡献2021纪念

    发表于 2023-6-1 21:23:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    格力空调检修两例
    3 m5 q4 H5 e# |) ~5 {0 D+ Y: E: c) O. s' ~! q: X# T
    例1:一台格力KFR-50LW/(50566)Aa-3空调,不制冷。$ e* Z& \4 P  P" ]5 \
    分析检修:开机设置为制冷模式,窗口能吹出凉风,运行约二十分钟后不制冷,并显示故障代码“E5”。
    & @7 [8 [* k* h2 j该机故障代码“E5”意为低电压保护或过流保护。测量空调插座电压为AC225V,供电正常。检查室外机,发现压缩机运转时风机不动,热交换器温度很高,显然系统压力过高造成了压缩机过流。怀疑风机或风机电容有问题,实测风机电容容量为0.557μF(见图1)远低于标称值3.5μF。更换电容后试机,故障排除。. E; E! S4 M6 `9 F

    ! z! d( U* J! k$ t, }7 S& r: g4 L( C* L5 _  c
    例2:一台格力KFR-72LW/E1(72553L1)C1-N3空调,不制冷。
    ! t: ]9 O2 E) y( ]分析检修:上电试机,面板显示“E5”,按开/关键无反应。断电半小时后加电开机,“E5”消失,设置为“制冷”运行,室内机吹出的风不凉。观察室外机,发现室外风机刚一启动就马上停机,同时测到压机启动电流超过40A,继电器立即跳开。拆开机壳,发现压缩机电容接线柱烧焦(见图2)。这只电容损坏造成压缩机启动电流过流,主板启动自动保护功能,断开对外机的供电。更换电容后试机,故障排除。3 ?5 e) ]! ^- I+ n- w& |

    / I! \$ v; _5 i0 T1 u
      h3 t$ Y: y- }$ d) u5 `( v/ Q转载自:JW京旺角家电维修公众号
    9 v2 A* ]& K6 m. y; e3 Z! p$ O, o. _- J1 S; U9 g/ b1 G3 Z
    5 `+ X5 k/ V6 |& c& G. P. M* K
    - X  ]) L0 H6 P" W

    本帖子中包含更多资源

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?邀请码注册

    ×
    支持维修爱好者!

    该用户从未签到

    16

    主题

    783

    回帖

    1043

    积分

    论坛元老

    积分
    1043
    发表于 2023-6-1 21:23:55 | 显示全部楼层
    谢谢分享,学习了~~
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 邀请码注册

    本版积分规则

    QQ|手机版|家电电工资料网 ( 辽ICP备17010435号-3 )|网站地图|辽公网安备 21140202000087号

    GMT+8, 2025-12-27 00:49

    Powered by Discuz! X3.5

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表