    格力空调检修两例: `- ~$ |0 d+ `$ a. w! j
    6 |4 m  J) f, z2 K4 K* |6 k
    例1:一台格力KFR-50LW/(50566)Aa-3空调,不制冷。
    ! @8 R1 Z# k) M. a分析检修:开机设置为制冷模式,窗口能吹出凉风,运行约二十分钟后不制冷,并显示故障代码“E5”。0 [. X% @6 t6 p- ?! q) U$ \
    该机故障代码“E5”意为低电压保护或过流保护。测量空调插座电压为AC225V,供电正常。检查室外机,发现压缩机运转时风机不动,热交换器温度很高,显然系统压力过高造成了压缩机过流。怀疑风机或风机电容有问题,实测风机电容容量为0.557μF(见图1)远低于标称值3.5μF。更换电容后试机,故障排除。/ R6 N9 V' d! w; B5 Z2 b$ t

    3 G& L4 Z/ J8 d. s  z, n. O3 K& I3 e+ X' ^  z+ Y: B9 R3 v& h% l
    例2:一台格力KFR-72LW/E1(72553L1)C1-N3空调,不制冷。! P  E& Q7 M- l# P) ^$ D
    分析检修:上电试机,面板显示“E5”,按开/关键无反应。断电半小时后加电开机,“E5”消失,设置为“制冷”运行,室内机吹出的风不凉。观察室外机,发现室外风机刚一启动就马上停机,同时测到压机启动电流超过40A,继电器立即跳开。拆开机壳,发现压缩机电容接线柱烧焦(见图2)。这只电容损坏造成压缩机启动电流过流,主板启动自动保护功能,断开对外机的供电。更换电容后试机,故障排除。; Q3 C+ s6 [$ C! a3 ^

    " \/ A! n" Y# z1 X$ V! i$ \: p* f. q4 Y5 _! K+ M
    转载自:JW京旺角家电维修公众号