格力空调检修两例4 ^$ Z5 e. n2 Y0 g i/ y
2 {$ A; O) V: M0 a0 G1 P# i5 j例1:一台格力KFR-50LW/(50566)Aa-3空调,不制冷。+ ], ?. O0 o! A0 f# N: g, b2 K
分析检修:开机设置为制冷模式,窗口能吹出凉风,运行约二十分钟后不制冷,并显示故障代码“E5”。' m( ~7 J1 {$ t; C+ m* C" ^2 l+ ]3 f
该机故障代码“E5”意为低电压保护或过流保护。测量空调插座电压为AC225V,供电正常。检查室外机,发现压缩机运转时风机不动,热交换器温度很高,显然系统压力过高造成了压缩机过流。怀疑风机或风机电容有问题,实测风机电容容量为0.557μF(见图1)远低于标称值3.5μF。更换电容后试机,故障排除。; G$ I. a) [. m- Y1 c6 i
$ z/ }* b/ y0 L9 w/ B$ N! i, `, P6 f/ n
例2:一台格力KFR-72LW/E1(72553L1)C1-N3空调,不制冷。5 B7 V$ H$ [& S1 r- `% |
分析检修:上电试机,面板显示“E5”,按开/关键无反应。断电半小时后加电开机,“E5”消失,设置为“制冷”运行,室内机吹出的风不凉。观察室外机,发现室外风机刚一启动就马上停机,同时测到压机启动电流超过40A,继电器立即跳开。拆开机壳,发现压缩机电容接线柱烧焦(见图2)。这只电容损坏造成压缩机启动电流过流,主板启动自动保护功能,断开对外机的供电。更换电容后试机,故障排除。) e5 K- _$ P6 f
% P4 ]# f4 }( w) ?5 M0 M* i, d
& S( u7 V' ^% ?7 l! q$ L转载自:JW京旺角家电维修公众号 1 f& `5 i9 T& q& b C