    格力空调检修两例: v: C& x2 P: q1 B! F& @
    ' S5 j) D( I) n: C
    例1:一台格力KFR-50LW/(50566)Aa-3空调,不制冷。5 C, [9 ?  h$ ]9 e& c
    分析检修:开机设置为制冷模式,窗口能吹出凉风,运行约二十分钟后不制冷,并显示故障代码“E5”。; x; P9 A2 x$ |+ s2 V
    该机故障代码“E5”意为低电压保护或过流保护。测量空调插座电压为AC225V,供电正常。检查室外机,发现压缩机运转时风机不动,热交换器温度很高,显然系统压力过高造成了压缩机过流。怀疑风机或风机电容有问题,实测风机电容容量为0.557μF(见图1)远低于标称值3.5μF。更换电容后试机,故障排除。
      R7 @  s' ?/ i3 F7 U$ i& a* u
    % J$ b6 J& \* F+ ]4 p; K6 [7 ?; A
    例2:一台格力KFR-72LW/E1(72553L1)C1-N3空调,不制冷。
    " R( b: R7 g) n* q; L分析检修:上电试机,面板显示“E5”,按开/关键无反应。断电半小时后加电开机,“E5”消失,设置为“制冷”运行,室内机吹出的风不凉。观察室外机,发现室外风机刚一启动就马上停机,同时测到压机启动电流超过40A,继电器立即跳开。拆开机壳,发现压缩机电容接线柱烧焦(见图2)。这只电容损坏造成压缩机启动电流过流,主板启动自动保护功能,断开对外机的供电。更换电容后试机,故障排除。
    5 _5 H8 Y3 p- |0 ]1 `0 h4 {& `
    & M, p& h9 a$ q' f. \4 f# f9 R, v2 ?) ~: Q
    转载自:JW京旺角家电维修公众号 1 p* ~# i' B, k5 j